Цитата(Sofia.PRK @ 8.9.2017, 11:24)
Добрый день!
Уважаемые коллеги, прошу помочь разобраться в следующем вопросе...
На пром.площадке предусматривается строительство гаража-стоянки дизелевозов, строит.объем здания 9500 м3, категория В, степень огнестойкости IV. Здание отапливаемое. На основании СП 10.13130.2009 требуется предусматривать внутреннее пожаротушение 2х5,0 л/с. На площадке нет сети противопожарного водопровода. Возможно ли устройство ВПВ в виде сухотруба с ПК, с выведением наружу патрубка, для подключения передвижной пожарной техники? В новых нормативах не могу найти подходящий пункт, на что можно бы было сослаться.
Не можете найти потому, что таких пунктов в нормах нет. А если есть необходимость соблюсти СП10, нужно делать резервуар и насосную.