Добрый день!
Уважаемые коллеги, прошу помочь разобраться в следующем вопросе...
На пром.площадке предусматривается строительство гаража-стоянки дизелевозов, строит.объем здания 9500 м3, категория В, степень огнестойкости IV. Здание отапливаемое. На основании СП 10.13130.2009 требуется предусматривать внутреннее пожаротушение 2х5,0 л/с. На площадке нет сети противопожарного водопровода. Возможно ли устройство ВПВ в виде сухотруба с ПК, с выведением наружу патрубка, для подключения передвижной пожарной техники? В новых нормативах не могу найти подходящий пункт, на что можно бы было сослаться.

Сообщение отредактировал Sofia.PRK - 8.9.2017, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 11.9.2017, 12:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sofia.PRK @ 8.9.2017, 11:24) *
Добрый день!
Уважаемые коллеги, прошу помочь разобраться в следующем вопросе...
На пром.площадке предусматривается строительство гаража-стоянки дизелевозов, строит.объем здания 9500 м3, категория В, степень огнестойкости IV. Здание отапливаемое. На основании СП 10.13130.2009 требуется предусматривать внутреннее пожаротушение 2х5,0 л/с. На площадке нет сети противопожарного водопровода. Возможно ли устройство ВПВ в виде сухотруба с ПК, с выведением наружу патрубка, для подключения передвижной пожарной техники? В новых нормативах не могу найти подходящий пункт, на что можно бы было сослаться.

Не можете найти потому, что таких пунктов в нормах нет. А если есть необходимость соблюсти СП10, нужно делать резервуар и насосную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sofia.PRK
сообщение 13.9.2017, 10:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.1.2015
Пользователь №: 257187



Большое спасибо, вы развеяли мои сомнения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 17:43