> Пожарный гидрант, размещение пожарных гидрантов
Элькаринка
сообщение 9.2.2016, 18:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.7.2013
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 200632



Возможно ли в одном колодце Д=2000мм установить два пожарных гидранта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 9.2.2016, 18:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Можно по внутренним стенам расставить по полу. Можно битком набить, как селёдок в бочку. Было бы зачем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Элькаринка
сообщение 9.2.2016, 18:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.7.2013
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 200632



Дело в том что колодец только один и возможности поставить еще один нет, а по расходу (20л/с) необходимо два пожарных гидранта.
Уже все перерыла а норм разрешающих или запрещающих нет(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 9.2.2016, 18:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



План, конечно, же - тайна и вообще в особой части.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 9.2.2016, 22:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Цитата(Элькаринка @ 9.2.2016, 18:30) *
Возможно ли в одном колодце Д=2000мм установить два пожарных гидранта?

1. В случае необходимости (пожара) установить рядом, в таких стеснённых условиях, две пожарных колонки и пользоваться ими - невозможно. Противопожарная служба мигом выдаст предписание на устранение нарушения.
2. Дизайн и воплощение плиты перекрытия колодца кто будет осуществлять? Люки как размещать? Впритык?

Цитата(nagger @ 9.2.2016, 18:32) *
Можно по внутренним стенам расставить по полу. Можно битком набить, как селёдок в бочку. Было бы зачем.

Понятия "гидрант" и "пожарный кран" абсолютно разные. Интернет в помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2016, 9:54
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Элькаринка @ 9.2.2016, 19:30) *
Возможно ли в одном колодце Д=2000мм установить два пожарных гидранта?

Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.2.2016, 10:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(smart-bear @ 9.2.2016, 22:58) *
Понятия "гидрант" и "пожарный кран" абсолютно разные.

Кто-то утверждал обратное?
[attachment=105955:gidr.png]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2016, 10:09
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nagger @ 10.2.2016, 11:04) *
Кто-то утверждал обратное?
[attachment=105955:gidr.png]

Левый нижний - впечатляет. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.2.2016, 12:49
Сообщение #9


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Даже в паре метров друг от друга может не пройти в экспертизе. Расстояние между гидрантами должно определяться расчетом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 19.2.2016, 14:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Сантехник @ 19.2.2016, 12:49) *
Расстояние между гидрантами должно определяться расчетом.

Только его - расчет - никто в глаза не видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.2.2016, 14:50
Сообщение #11


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(nagger @ 19.2.2016, 14:09) *
Только его - расчет - никто в глаза не видел.

А вот и нет. Ищите книгу Кузнецовой Е.А. "Противопожарное водоснабжение промышленных зданий".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 19.2.2016, 15:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Спасибо, что упомянули хорошую книгу.
Но не подскажете, где же там расчет расстояния между гидрантами? Вот смотрю я 4-й абзац п. 4 гл. 6 в этой книге... И еще раз повторяю, что расчет никто в глаза не видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 20.2.2016, 11:06
Сообщение #13


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Да какая-то другая книга.
Алгоритм расчета строится как расчет радиуса территории обслуживаемой автонасосом с учетом:
- напора автонасоса складывается из напора в ПГ плюс напор встроенного насоса зависит от типа автонасоса беру 10 атм.
- расстояния по тротуарам и проездам от гидранта до здания - те самые 200 м. для автонасосов.
- высоты здания подлежащего тушению
- сопротивлению шланга по всей его длине на горизонтальных и вертикальных участках есть в снипе по наружке
- расходу на струю от расхода на наружное пожаротушение разделив на количество струй из возможностей стволов
- высота компактной части струи которую требуется обеспечить уже на кровли здания (стволы такие же как во внутрянке для 65 )
В зависимости от этажности застройки и гарантированного напора в сети и получаются цифры от 150 до 200. Если даже больше 200 м ,то до 200 м ограничивает СП .
Как-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 20.2.2016, 11:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Сантехник @ 20.2.2016, 11:06) *
Да какая-то другая книга.
Алгоритм расчета строится как расчет радиуса территории обслуживаемой автонасосом с учетом:
- напора автонасоса складывается из напора в ПГ плюс напор встроенного насоса зависит от типа автонасоса беру 10 атм.
- расстояния по тротуарам и проездам от гидранта до здания - те самые 200 м. для автонасосов.
- высоты здания подлежащего тушению
- сопротивлению шланга по всей его длине на горизонтальных и вертикальных участках есть в снипе по наружке
- расходу на струю от расхода на наружное пожаротушение разделив на количество струй из возможностей стволов
- высота компактной части струи которую требуется обеспечить уже на кровли здания (стволы такие же как во внутрянке для 65 )
В зависимости от этажности застройки и гарантированного напора в сети и получаются цифры от 150 до 200. Если даже больше 200 м ,то до 200 м ограничивает СП .
Как-то так.

Вы описываете расчет расстояния между гидрантом и зданием, а не расстояния между гидрантами на сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 20.2.2016, 11:46
Сообщение #15


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



От скольки гидрантов должно тушиться здание?
На каком расстоянии от здания проходит водопровод?
А здание может быть и не одно.
Минимальное расчетное и будет тем самым. Такой расчет актуален для районов застроенных однотипными зданиями. Но можно докапаться до проектанта в любой момент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 13.4.2018, 11:51
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



Прошу помощи! Подскажите. У меня на площадке 2 проектируемых гидранта.
Эксперт замечание пишет, что ПГ расположен на вводе в здание.
Ранее похожие решения согласовывались на тупиках. Сейчас нет. План прилагаю

Сообщение отредактировал Гениальная - 13.4.2018, 11:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.pdf ( 500,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 41,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 13.4.2018, 12:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Расход на наружное пожаротушение какой?
Длина тупика какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 13.4.2018, 15:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



Расход 20 л/с. Длина от точки подключения до дальнего здания 150м. Оба ПГ охватывают все здания

Эксперт уверяет, что у меня это ВВОД-значит нельзя ПГ ставить, а не тупиковый трубопровод (когда я ссылаюсь ему на не более 200 м ветка)

Сообщение отредактировал Гениальная - 13.4.2018, 15:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 14.4.2018, 17:59
Сообщение #19


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну это точно ввод. Нормативного запрета на установку гидрантов на вводе я не помню
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 18.4.2018, 16:49
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



Эксперт ПБ утверждает, что и первый гидрант на вводе стоит... я в замешательстве.
Т.е. эксперт ВК молчит, эксперт ПБ не согласовывает том ПБ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 18.4.2018, 17:40
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



на тупиках гидрант ставится только один пр расходе на пожар не более 10 л/сек.
При расходе 15 л/сек и более - минимум два гидранта на кольцевой сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 18.4.2018, 20:30
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



а где прочитать, что при 15л/с и более только на кольце? или не один на кольце, а второй на тупике, например, допустим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ProrbIv
сообщение 19.4.2018, 5:20
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 21.7.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65566



А как же пункт 11.5 Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.4.2018, 7:31
Сообщение #24


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Мне тоже интересно, где такой пункт есть, запрещающий на тупике ставить гидранты при расходе свыше 10 л/с.
На вводе, думаю, нельзя ставить гидранты, потому что ввод относится скорее к области действия СП 30. Но: вы ведь ставите колодцы с отключающей арматурой перед домами. Можете попробовать упирать на то, что вводами являются непосредственно участки от ВК-2 до дома №1 и от ВК-4 до дома №2. А сама линия от ВК-1 до ВК-4 является обычной тупиковой веткой наружного водопровода длиной менее 200 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 19.4.2018, 7:45
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Не вижу проблемы использовать существующие или проектируемые гидранты на существующем кольцевом водопроводе вблизи застройки.
Приближение в1 и к1, имхо, ненормативное, особенно вблизи колодцев к1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 19.4.2018, 12:09
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



есть сущ. гидрант, но к нему нет подъезда (тоже было замечание про это, когда его использовала), но ГИП отказались делать подъезд к нему, поэтому выкручивают руки, чтобы обосновала установку ПГ на своей сети, и что она у меня тупиковая , а не ввод....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 19.4.2018, 12:37
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



В поселениях с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем воды.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п 9.11, по дорогам с твердым покрытием.

Никто не говорит, что нельзя ставить гидранты на тупике. Ставить можно. Но понимать, что тупик обеспечивает только 10 л/сек из необходимых Вам например 20 л/сек. На недостающие литры в секунду надо что-то придумывать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.4.2018, 13:03
Сообщение #28


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Да где написано-то, что тупик до 10 л/с только обеспечивает?
В приведённом вами тексте описывается условие возможности устройства тупиков более 200 м.
Цитата(lexa00 @ 19.4.2018, 14:37) *
В поселениях с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем воды.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п 9.11, по дорогам с твердым покрытием.


Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 19.4.2018, 13:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 19.4.2018, 13:27
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Согласен, не написано. Но у нас то длина за 200 метров же? Поэтому и считаем, что да, длина больше 200 метров, но мы берем с этой сети только 10 л/сек. Этим не нарушаем пункт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.4.2018, 15:58
Сообщение #30


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(lexa00 @ 19.4.2018, 15:27) *
Согласен, не написано. Но у нас то длина за 200 метров же? Поэтому и считаем, что да, длина больше 200 метров, но мы берем с этой сети только 10 л/сек. Этим не нарушаем пункт

Нет же )
Цитата(Гениальная @ 13.4.2018, 17:21) *
Расход 20 л/с. Длина от точки подключения до дальнего здания 150м. Оба ПГ охватывают все здания


Я так понял, что тупик короче 200 м

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 19.4.2018, 15:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 17:20