Цитата(Olexid @ 16.3.2017, 16:32)
Почему выбрали именно ПИД-регулятор, а не ПИ- или ПД-, например?
Контроллер syberia 3.0.30 + oasis. Если я правильно понимаю суть вопроса из ПИД ПИ и ПД можно организовать соответствующим соотношением коэффициентов.
Цитата(Blade runner @ 16.3.2017, 17:22)
А чо она собств гуляет ? Так не должно быть.
Надо техническое описание системы для диагностики.
гуляет, как я понимаю из-за инертности 3-х ходового и не точных настроек регулятора.
Проверил подбор нагревателя.
Производител. по воздуху: 2500 m3/h
Скорость воздуха: 2,9 m/s
Температура возд. - вход: -26 °C
Отн. влажность возд. - вход: 80 %
Абс. влажность возд. - вход: 0,4 g/kg
Температура возд. - выход: 20,0 °C
Отн. влажность возд.-выход: 2,5 %
Абс. влажность возд.-выход: 0,4 g/kg
Потеря давления воздуха: 42,8 Pa
Конденсат: g/s
...
Теплоноситель: Water
Темп. теплоносителя-вход : 80 °C
Темп. теплоносителя-выход: 62,9 °C
Расход теплоносителя: 0,63 [l/s]
Скорость теплоносителя: 1,5 m/s
Потеря давления теплонос.: 25,4 kPa
Темп. переохлаждение
Мощность: 45,09 kW
Макс. величина мощности: 70,0 kW
Именно, что полноценно ассимилировать в межсезонье приточным воздухом теплопритоки
Цитата(LordN @ 16.3.2017, 20:33)
никак
Мне кажется, если свести текущую задачу к стабилизации температуры обратки, то можно выиграть в канале еще один-два градуса вниз.