> ПИД-регулирование водяного смесительного узла нагревателя, как правильно подобрать коэффициенты?
vsklokoch
сообщение 16.3.2017, 2:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Имеется; кондиционирование салона красоты (что важно rolleyes.gif ).
В летний период центральным кондиционером через вихревые ВРУ в помещения подается воздух с температурой +10 градусов. Получается вполне комфортно.

Однако, при проектировании я не предположил, что в холодный период года могут возникнуть серьезные теплопритоки в помещение в виде ТЕПЛЫХ ПОЛОВ. ЗАК хочет иметь "голову в холоде, а ноги в тепле" (не забываем, это - салон красоты).
НО! Подать приток ниже +18 градусов не получается, т.к. срабатывает защита по обратной воде (я, похоже, все-таки "переразмерил" нагреватель).

При попытках еще снизить температуру в канале, за счет "гуляния" температуры обратки (периодически падает ниже 20 градусов) схватываю аварию.
Как можно снизить амплитуду колебаний температуры обратной воды?
(в системе вода)

Как можно снизить температуру притока без байпасирования нагревателя (на это в ВК нет места)?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olexid
сообщение 16.3.2017, 15:32
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.3.2017
Пользователь №: 317356



Почему выбрали именно ПИД-регулятор, а не ПИ- или ПД-, например?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.3.2017, 16:22
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(vsklokoch @ 16.3.2017, 1:46) *
При попытках еще снизить температуру в канале, за счет "гуляния" температуры обратки (периодически падает ниже 20 градусов) схватываю аварию.
Как можно снизить амплитуду колебаний температуры обратной воды?
(в системе вода)

А чо она собств гуляет ? Так не должно быть.
Надо техническое описание системы для диагностики.

Сообщение отредактировал Blade runner - 16.3.2017, 16:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.3.2017, 19:33
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(vsklokoch @ 16.3.2017, 6:46) *
Как можно снизить температуру притока без байпасирования нагревателя (на это в ВК нет места)?

никак. режьте калорифер и ставьте байпас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 16.3.2017, 23:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Olexid @ 16.3.2017, 16:32) *
Почему выбрали именно ПИД-регулятор, а не ПИ- или ПД-, например?

Контроллер syberia 3.0.30 + oasis. Если я правильно понимаю суть вопроса из ПИД ПИ и ПД можно организовать соответствующим соотношением коэффициентов.

Цитата(Blade runner @ 16.3.2017, 17:22) *
А чо она собств гуляет ? Так не должно быть.
Надо техническое описание системы для диагностики.

гуляет, как я понимаю из-за инертности 3-х ходового и не точных настроек регулятора.

Проверил подбор нагревателя.
Производител. по воздуху: 2500 m3/h
Скорость воздуха: 2,9 m/s
Температура возд. - вход: -26 °C
Отн. влажность возд. - вход: 80 %
Абс. влажность возд. - вход: 0,4 g/kg
Температура возд. - выход: 20,0 °C
Отн. влажность возд.-выход: 2,5 %
Абс. влажность возд.-выход: 0,4 g/kg
Потеря давления воздуха: 42,8 Pa
Конденсат: g/s
...
Теплоноситель: Water
Темп. теплоносителя-вход : 80 °C
Темп. теплоносителя-выход: 62,9 °C
Расход теплоносителя: 0,63 [l/s]
Скорость теплоносителя: 1,5 m/s
Потеря давления теплонос.: 25,4 kPa
Темп. переохлаждение
Мощность: 45,09 kW
Макс. величина мощности: 70,0 kW


Именно, что полноценно ассимилировать в межсезонье приточным воздухом теплопритоки
Цитата(LordN @ 16.3.2017, 20:33) *
никак


Мне кажется, если свести текущую задачу к стабилизации температуры обратки, то можно выиграть в канале еще один-два градуса вниз.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.3.2017, 23:15
Сообщение #6





Guest Forum






Нужны данные по см. узлу. Какой перепад давления от теплосети ?
..............
какой привод см. узла, какой контроллер (случается иногда что контроллер имеет выход 0... 10В, а привод 2... 10В, Белимо например, конечно никакой стабильности не будет).

Сообщение отредактировал Blade runner - 16.3.2017, 23:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olexid
сообщение 20.3.2017, 15:27
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.3.2017
Пользователь №: 317356



Цитата(vsklokoch @ 17.3.2017, 0:06) *
Контроллер syberia 3.0.30 + oasis. Если я правильно понимаю суть вопроса из ПИД ПИ и ПД можно организовать соответствующим соотношением коэффициентов.


В принципе, да. Коэффициент отсутствующей составляющей будет равен нулю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения