как повысить щелочность в котле, щелочность |
|
|
|
12.8.2015, 14:29
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134373
|
Здраствуйте Паровой котел Де 10/14 не можем поднять щелочность в котле не подскажите что может быть
|
|
|
|
|
12.8.2015, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008
|
Цитата(Алексей 08 @ 12.8.2015, 14:29) Здраствуйте Паровой котел Де 10/14 не можем поднять щелочность в котле не подскажите что может быть При кипячении умягчённой воды в котле повышается щёлочность: соли Na распадаются на NaOH и СО2. Щёлочность не повышается если: 1) большой возврат конденсата или 2) текут бойлера.
|
|
|
|
|
12.8.2015, 16:51
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134373
|
спасибо
|
|
|
|
|
13.8.2015, 5:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 40749
|
еще причина: сильно открыта непрерывная продувка. Щелочность котловой воды постоянно "сбивается" большим притоком свежей умягченной воды.
|
|
|
|
|
13.8.2015, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008
|
Цитата(Landau @ 13.8.2015, 5:25) еще причина: сильно открыта непрерывная продувка. Щелочность котловой воды постоянно "сбивается" большим притоком свежей умягченной воды. Понятно, что это вопрос эксплуатации, но не до такой же степени. Можно ещё предположить неисправность дренажа.
Сообщение отредактировал Лыткин - 13.8.2015, 8:17
|
|
|
|
|
13.8.2015, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008
|
Цитата(Лыткин @ 13.8.2015, 8:16) Понятно, что это вопрос эксплуатации, но не до такой же степени. Можно ещё предположить неисправность дренажа. Кстати, при разрушении жалюзийных решёток в барабане (сепартор пара), на большой нагрузке возможен большой "унос" котловой воды.
|
|
|
|
|
2.12.2016, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 252040
|
Решил новую тему не создавать, а написать тут. Вопрос: А чем чревата низкая щелочность в паровом котле к примеру КЕ2.5-14с???
|
|
|
|
|
2.12.2016, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Цитата(Beams @ 2.12.2016, 13:18) Решил новую тему не создавать, а написать тут. Вопрос: А чем чревата низкая щелочность в паровом котле к примеру КЕ2.5-14с??? Может быть, ничем? У Е-2,5-1,4ГН требование - "относительная щёлочность котловой воды - не более 50%":
35.png ( 51,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 55
|
|
|
|
|
2.12.2016, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Пардон. Похоже, это были требования к питательной воде, а не к котловой...
|
|
|
|
|
2.12.2016, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Выдержка из Приложения №3 ФНП ОРПД
Требования к качеству питательной и котловой воды 1. Показатели качества питательной воды для котлов с естественной и многократной принудительной циркуляцией паропроизводительностью 0,7 т/ч и более (кроме водотрубных котлов с естественной циркуляцией и рабочим давлением пара 14 МПа) не должны превышать указанных значений: а) для паровых газотрубных котлов...
В заглавии и "котловая вода" тоже, по тексту далее - только питательная. Что еще любопытно, показатели качества воды нормируются для "жидкого" и "другого топлива", про газ - не заметил.
|
|
|
|
|
2.12.2016, 23:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
РД 10-165-97: Цитата 4. КАЧЕСТВО КОТЛОВОЙ ВОДЫ
4.1. Нормы качества котловой воды, необходимый режим ее коррекционной обработки, режимы непрерывной и периодической продувок принимаются на основании инструкции предприятия-изготовителя котла, типовых инструкций по ведению водно-химического режима и других ведомственных нормативных документов или на основании результатов теплохимических испытаний.
При этом для паровых котлов давлением до 4 МПа (40 кгс/см2) включительно, имеющих заклепочные соединения, относительная щелочность котловой воды не должна превышать 20 %. Для котлов со сварными барабанами и креплением труб методом вальцовки (или вальцовки с уплотнительной подваркой) относительная щелочность котловой воды допускается до 50 %, для котлов со сварными барабанами и приварными трубами относительная щелочность котловой воды не нормируется. А что требует изготовитель котла КЕ2.5-14с ?
|
|
|
|
|
3.12.2016, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Люри И.В. Оборудование для добычи нефти при паротепловом воздействии на пласт Цитата Щёлочность котловой воды в известных пределах нейтрализует вредное коррозионное воздействие на металл котельного агрегата растворённых в воде газов: кислорода и углекислоты.
____._________________________________________________.png ( 87,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42Мейкляр М.В. Краткий справочник по паровым котлам Цитата Если щёлочность котловой воды равна нулю, эта вода разрушает металл как слабая кислота. Наличие щёлочности у котловой воды является обязательным.
_______._________________________________________.png ( 59,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36котёл Е-1,0-0,9 М-3 (Монастырище):
018.png ( 6,52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 30
|
|
|
|
|
5.12.2016, 4:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 252040
|
Цитата(Галиев @ 2.12.2016, 23:51) Выдержка из Приложения №3 ФНП ОРПД
Требования к качеству питательной и котловой воды 1. Показатели качества питательной воды для котлов с естественной и многократной принудительной циркуляцией паропроизводительностью 0,7 т/ч и более (кроме водотрубных котлов с естественной циркуляцией и рабочим давлением пара 14 МПа) не должны превышать указанных значений: а) для паровых газотрубных котлов...
В заглавии и "котловая вода" тоже, по тексту далее - только питательная. Что еще любопытно, показатели качества воды нормируются для "жидкого" и "другого топлива", про газ - не заметил. Газ конечно же.
|
|
|
|
|
5.12.2016, 6:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 252040
|
Цитата(Смит @ 3.12.2016, 19:15) Наличие щёлочности у котловой воды является обязательным. 1 мг тоже наличие, а какое таки должно оно быть?
|
|
|
|
|
5.12.2016, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Beams @ 5.12.2016, 4:58) Газ конечно же. Есть "буква закона", а домыслы и интерпретации не принимаются. Тем более, что для "другого топлива" требования по питательной воде ниже, чем для мазута.
|
|
|
|
|
15.12.2018, 22:08
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.12.2018
Пользователь №: 352998
|
Цитата(Галиев @ 5.12.2016, 9:38) Есть "буква закона", а домыслы и интерпретации не принимаются. Тем более, что для "другого топлива" требования по питательной воде ниже, чем для мазута. Здравствуйте. Вопрос по этой теме вода после фильтров поступает в деаэратор щелочность номер стали добавлять конденсат щелочность падает до 2 а в котле снижается до 4 с 25 что делать не знаю конденсат жалко лить в канализацию.
|
|
|
|
|
16.12.2018, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
А как меряете щёлочность? Когда-то давно, реактивы для хим.анализа воды приготавливались из ХОВ воды. (а не из дистиллированной).
|
|
|
|
|
16.12.2018, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543
|
Тут же уже писали один из вариантов - уменьшить непрерывную продувку котла, то есть грубо говоря заузить шайбу до тех пор пока не получите приемлемые анализы воды.
|
|
|
|
|
7.3.2019, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743
|
А вас есть ограничения по нижнему порогу щелочности котловой воды? Если можно опубликуйте доки. Я что то не нашел в сети Скорее всего есть требования по рН котловой воды. Может это от 10 до 12 ?
Если у вас "солесодержащий" режим работы (проводимость котловой воды более 30 мкс/см) для регулирования щелочности возможно дозировать твердую щелочь (фосфат тринатрия, фосфат трикалия, гидроокись натрия). Если щелочность не устанавливается сама следует добавлять летучие вещества.
|
|
|
|
|
25.3.2020, 10:59
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.2.2020
Из: тимашевск
Пользователь №: 373771
|
Для того чтобы повысить щелочность необходимо закрыть непрерывную продувку котла ДЕ 10-14.Обратите внимание на сепаратор непрерывной продувки. А у меня такой вопрос возможно ли происходить вспенивание в верхнем барабане котла ДЕ 10-14, при низкой щелочности 5-8.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|