> как повысить щелочность в котле, щелочность
Алексей 08
сообщение 12.8.2015, 14:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134373



Здраствуйте Паровой котел Де 10/14 не можем поднять щелочность в котле не подскажите что может быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 12.8.2015, 15:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Алексей 08 @ 12.8.2015, 14:29) *
Здраствуйте Паровой котел Де 10/14 не можем поднять щелочность в котле не подскажите что может быть

При кипячении умягчённой воды в котле повышается щёлочность: соли Na распадаются на NaOH и СО2. Щёлочность не повышается если: 1) большой возврат конденсата или 2) текут бойлера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей 08
сообщение 12.8.2015, 16:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134373



спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Landau
сообщение 13.8.2015, 5:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 40749



еще причина: сильно открыта непрерывная продувка. Щелочность котловой воды постоянно "сбивается" большим притоком свежей умягченной воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 13.8.2015, 8:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Landau @ 13.8.2015, 5:25) *
еще причина: сильно открыта непрерывная продувка. Щелочность котловой воды постоянно "сбивается" большим притоком свежей умягченной воды.

Понятно, что это вопрос эксплуатации, но не до такой же степени. Можно ещё предположить неисправность дренажа.

Сообщение отредактировал Лыткин - 13.8.2015, 8:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 13.8.2015, 12:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Лыткин @ 13.8.2015, 8:16) *
Понятно, что это вопрос эксплуатации, но не до такой же степени. Можно ещё предположить неисправность дренажа.

Кстати, при разрушении жалюзийных решёток в барабане (сепартор пара), на большой нагрузке возможен большой "унос" котловой воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Beams
сообщение 2.12.2016, 13:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 252040



Решил новую тему не создавать, а написать тут.
Вопрос: А чем чревата низкая щелочность в паровом котле к примеру КЕ2.5-14с???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 2.12.2016, 15:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Beams @ 2.12.2016, 13:18) *
Решил новую тему не создавать, а написать тут.
Вопрос: А чем чревата низкая щелочность в паровом котле к примеру КЕ2.5-14с???

Может быть, ничем?
У Е-2,5-1,4ГН требование - "относительная щёлочность котловой воды - не более 50%":

Прикрепленный файл  35.png ( 51,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 2.12.2016, 17:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Пардон. Похоже, это были требования к питательной воде, а не к котловой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.12.2016, 19:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Выдержка из Приложения №3 ФНП ОРПД

Требования к качеству питательной и котловой воды
1. Показатели качества питательной воды для котлов с естественной и
многократной принудительной циркуляцией паропроизводительностью
0,7 т/ч и более (кроме водотрубных котлов с естественной циркуляцией
и рабочим давлением пара 14 МПа) не должны превышать указанных
значений:
а) для паровых газотрубных котлов...

В заглавии и "котловая вода" тоже, по тексту далее - только питательная. Что еще любопытно, показатели качества воды нормируются для "жидкого" и "другого топлива", про газ - не заметил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 2.12.2016, 23:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



РД 10-165-97:
Цитата
4. КАЧЕСТВО КОТЛОВОЙ ВОДЫ

4.1. Нормы качества котловой воды, необходимый режим ее коррекционной обработки, режимы непрерывной и периодической продувок принимаются на основании инструкции предприятия-изготовителя котла, типовых инструкций по ведению водно-химического режима и других ведомственных нормативных документов или на основании результатов теплохимических испытаний.

При этом для паровых котлов давлением до 4 МПа (40 кгс/см2) включительно, имеющих заклепочные соединения, относительная щелочность котловой воды не должна превышать 20 %. Для котлов со сварными барабанами и креплением труб методом вальцовки (или вальцовки с уплотнительной подваркой) относительная щелочность котловой воды допускается до 50 %, для котлов со сварными барабанами и приварными трубами относительная щелочность котловой воды не нормируется.


А что требует изготовитель котла КЕ2.5-14с ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 3.12.2016, 15:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Люри И.В. Оборудование для добычи нефти при паротепловом воздействии на пласт
Цитата
Щёлочность котловой воды в известных пределах нейтрализует вредное коррозионное воздействие на металл котельного агрегата растворённых в воде газов: кислорода и углекислоты.

Прикрепленный файл  ____._________________________________________________.png ( 87,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42


Мейкляр М.В. Краткий справочник по паровым котлам
Цитата
Если щёлочность котловой воды равна нулю, эта вода разрушает металл как слабая кислота. Наличие щёлочности у котловой воды является обязательным.

Прикрепленный файл  _______._________________________________________.png ( 59,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36


котёл Е-1,0-0,9 М-3 (Монастырище):

Прикрепленный файл  018.png ( 6,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Beams
сообщение 5.12.2016, 4:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 252040



Цитата(Галиев @ 2.12.2016, 23:51) *
Выдержка из Приложения №3 ФНП ОРПД

Требования к качеству питательной и котловой воды
1. Показатели качества питательной воды для котлов с естественной и
многократной принудительной циркуляцией паропроизводительностью
0,7 т/ч и более (кроме водотрубных котлов с естественной циркуляцией
и рабочим давлением пара 14 МПа) не должны превышать указанных
значений:
а) для паровых газотрубных котлов...

В заглавии и "котловая вода" тоже, по тексту далее - только питательная. Что еще любопытно, показатели качества воды нормируются для "жидкого" и "другого топлива", про газ - не заметил.


Газ конечно же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Beams
сообщение 5.12.2016, 6:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 252040



Цитата(Смит @ 3.12.2016, 19:15) *
Наличие щёлочности у котловой воды является обязательным.


1 мг тоже наличие, а какое таки должно оно быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.12.2016, 9:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Beams @ 5.12.2016, 4:58) *
Газ конечно же.

Есть "буква закона", а домыслы и интерпретации не принимаются.
Тем более, что для "другого топлива" требования по питательной воде ниже, чем для мазута.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава890hjuikjbg...
сообщение 15.12.2018, 22:08
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.12.2018
Пользователь №: 352998



Цитата(Галиев @ 5.12.2016, 9:38) *
Есть "буква закона", а домыслы и интерпретации не принимаются.
Тем более, что для "другого топлива" требования по питательной воде ниже, чем для мазута.

Здравствуйте. Вопрос по этой теме вода после фильтров поступает в деаэратор щелочность номер стали добавлять конденсат щелочность падает до 2 а в котле снижается до 4 с 25 что делать не знаю конденсат жалко лить в канализацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 16.12.2018, 8:19
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



А как меряете щёлочность?
Когда-то давно, реактивы для хим.анализа воды приготавливались из ХОВ воды. (а не из дистиллированной).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sstt
сообщение 16.12.2018, 21:04
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



Тут же уже писали один из вариантов - уменьшить непрерывную продувку котла, то есть грубо говоря заузить шайбу до тех пор пока не получите приемлемые анализы воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler
сообщение 7.3.2019, 11:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743



А вас есть ограничения по нижнему порогу щелочности котловой воды? Если можно опубликуйте доки. Я что то не нашел в сети
Скорее всего есть требования по рН котловой воды.
Может это от 10 до 12 ?

Если у вас "солесодержащий" режим работы (проводимость котловой воды более 30 мкс/см) для регулирования щелочности возможно дозировать твердую щелочь (фосфат тринатрия, фосфат трикалия, гидроокись натрия).
Если щелочность не устанавливается сама следует добавлять летучие вещества.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
activik22
сообщение 25.3.2020, 10:59
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.2.2020
Из: тимашевск
Пользователь №: 373771



Для того чтобы повысить щелочность необходимо закрыть непрерывную продувку котла ДЕ 10-14.Обратите внимание на сепаратор непрерывной продувки.
А у меня такой вопрос возможно ли происходить вспенивание в верхнем барабане котла ДЕ 10-14, при низкой щелочности 5-8.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения