Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Отопление _ Посчитать потерю давления в трубах теплообменника.

Автор: VetnE 14.8.2018, 8:25

Добрый день.
Пожалуйста подскажите. Ситуация следующая. Есть газовый котел Baxi Luna Platinum+ на 32кВт. Стоит задача подобрать теплообменник для бассейна так, чтобы все 32кВт котла можно было использовать для нагрева воды в бассейне. Предварительно прикидывал теплообменник на 75квт. Для этого нужно обеспечить проток через первичный контур теплообменника на уровне 2 кубов в час. В первичном контуре: котел конденсационный Baxi Luna Platinum+ на 30квт, в котле насос 6и метровый GRUNDFOS UPM3 15-60 azj. Так же в первичном контуре труба медная 22мм (внутрен. дипам 20мм) – 21метр, труба полипропилен 32мм (внутренний диаметр 21мм)- 45метров и порядка 25 углов 90градусных. Потери давления на теплообменнике котла не нашел, Потери давления на теплообменнике бассеина 0,4м при 2 кубов в час.
Нужно посчитать потерю давления в трубах.
Может кто-нибудь помочь?

Автор: tiptop 14.8.2018, 12:26

Цитата(VetnE @ 14.8.2018, 8:25) *
Нужно посчитать потерю давления в трубах.

Для этого можно найти какой-нибудь онлайн-калькулятор.

По моим прикидкам получается, что при расходе 2 м3/ч
у медной трубки - 7,6 м вод.ст.
у полипропиленовой - 11.

Автор: tiptop 14.8.2018, 13:38

Цитата(VetnE @ 14.8.2018, 8:25) *
в котле насос 6и метровый GRUNDFOS UPM3 15-60 azj

И похоже на то, что напор этого насоса при расходе 2 м3/ч - не более 3,5 м вод.ст.

Автор: VetnE 15.8.2018, 11:47

Большое спасибо за подсказку про онлайн калькулятор. Получились похожие цифры с вашими.

Автор: tiptop 15.8.2018, 13:33

Цитата(VetnE @ 15.8.2018, 11:47) *
Большое спасибо за подсказку про онлайн калькулятор. Получились похожие цифры с вашими.

Ну, я считаю потери напора по длине по формуле Коулбрука и делаю надбавку - потери в местных сопротивлениях (процент).

Автор: tiptop 15.8.2018, 13:53

Цитата(VetnE @ 14.8.2018, 8:25) *
труба медная 22мм (внутрен. дипам 20мм)

Кстати. Не великовата ли скорость для медной трубы? Стенка будет утоньшаться...