Добрый день.
Пожалуйста подскажите. Ситуация следующая. Есть газовый котел Baxi Luna Platinum+ на 32кВт. Стоит задача подобрать теплообменник для бассейна так, чтобы все 32кВт котла можно было использовать для нагрева воды в бассейне. Предварительно прикидывал теплообменник на 75квт. Для этого нужно обеспечить проток через первичный контур теплообменника на уровне 2 кубов в час. В первичном контуре: котел конденсационный Baxi Luna Platinum+ на 30квт, в котле насос 6и метровый GRUNDFOS UPM3 15-60 azj. Так же в первичном контуре труба медная 22мм (внутрен. дипам 20мм) – 21метр, труба полипропилен 32мм (внутренний диаметр 21мм)- 45метров и порядка 25 углов 90градусных. Потери давления на теплообменнике котла не нашел, Потери давления на теплообменнике бассеина 0,4м при 2 кубов в час.
Нужно посчитать потерю давления в трубах.
Может кто-нибудь помочь?
Большое спасибо за подсказку про онлайн калькулятор. Получились похожие цифры с вашими.