> Вентиляция в помещении с дожимным кислородным компрессором
insiderx89
сообщение 17.5.2017, 9:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2015
Из: Рязань
Пользователь №: 271187



Здравствуйте, форумчане! В помещении с габаритами 2.2*1.3*2.3 м будет установлен дожимной кислородный компрессор. Район установки Красноярский край, +30 - -45
Мощность компрессора 6,5 кВт.
Производительность вентиляторов, установленных на компрессоре 1800 м3/час.
Еще в помещении будет установлен конвектор на 1 кВт, на случай, если компрессор не работает.
Приточка через автоматический клапан-канал, который будет открываться при включении вытяжного вентилятора, вентилятор будет включаться по сигналу от датчика температуры.
Стоит ли ставить вытяжной вентилятор с регулируемой производительностью?
Расчет производить исходя из расхода воздуха на охлаждение компрессора или из мощности компрессора?
Какой тип вентилятора предпочтительнее?
И правильная ли схема работы выбрана?
Помогите советом пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.5.2017, 5:11
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Стоит ли ставить вытяжной вентилятор с регулируемой производительностью?
можно взять ес-вентилятор с датчиком температуры, если по категории проходит: кислород, химия, пожарка и все такое
схема нормальная если не промахнулись с расходом, рабочей точкой вента и расположением приточного клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insiderx89
сообщение 18.5.2017, 8:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2015
Из: Рязань
Пользователь №: 271187



а расход воздуха мне посчитать как лучше, исходя из мощности оборудования по теплому времени года или по потреблению воздуха вентиляторами компрессора?

вентилятор и приточный клапан находятся друг напротив друга
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insiderx89
сообщение 18.5.2017, 9:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2015
Из: Рязань
Пользователь №: 271187



Для расчета рабочей точки давление брать из характеристик вентилятора? Снижение давление какое взять 100Па, там не фильров ничего не будет. Простите за глупые вопросы)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения