Приветствую, друзья! Вопросом этим страдаю давно, вот решил обсудить его с вами, может кто-то направит в нужном направлении. Вопрос, собственно, в том, какие коэффициенты спроса/использования учитывать для оборудования, например, HVAC систем в гостинницах, торговых центрах и прочей коммерческой застройки? AHU, VRV и так далее. В СП 256 есть таблица для некоего "холодильного оборудования", но как это применить к реальности, как группировать оборудование согласно этой таблицы или брать общее количество - четкого видения у меня нет. Из моих разговоров с другими специалистами - каждый понимает это по своему... Вот пару примеров показательных: Чиллер и фанкойлы или внутренние и внешние блоки VRV. Вроде бы вполне можно отнести это к холодильному оборудованию. Но разница в мощности между тем же чиллером и фанкойлом - это сотни, а иногда и тысячи раз. Плюс, чиллеров, например, два, а фанкойлов может быть тысяча и применять для них обоих один и тот же коэффициент - как-то нелогично, как по мне... С VRV ситуация аналогичная. Как кто выкручивается из этого ребуса, друзья? Как всегда заранее благодарен за любую информацию по теме!
У меня обычно есть такое оборудование в проектах (коммерческие здания 15-20 этажей): 1. Чиллеры (мощности большие, до 500 кВт на штуку, обычно ставят пару) 2. Насосы/компрессоры для чиллера. (тут мощности небольшие, по несколько кВт, по кол-ву может быть 5 - 15) 3. Фанкойлы (мощность 200-300 Вт, но количество может быть огромным. Для высотного офисного здания может быть несколько сотен) 4. Градирни (обычно 2-3 штуки, мощность большая - 40-60 кВт) 5. AHU (по количеству обычно пару десятков, мощность до 5 кВт) 6. Внешние блоки VRV (обычно 1-3 штуки, мощность от 20 до 100 кВт, в зависимости от объема работы) 7. Внутренние блоки VRV (20-50 штук, мощность обычно до 1 кВт) 8. Тепловые завесы (около десятка, мощность может быть до 10 кВт)
Также важно понимать, что одновременно чиллеры/фанкойлы и внутренние/внешние блоки VRV на одно здание не ставятся, так как у них одно назначение - охлаждение воздуха.
|
|
|
|
|
4.2.2021, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
|
Холодильное оборудование подключается к ближнему от ввода распределительному шкафу отдельной линией или несколькими линиями. В этом оборудовании хранятся замороженные продукты. Это требование ПУЭ. На холодильное оборудование принимаю коэффициент спроса 1.
Чиллер и фанкойлы или внутренние и внешние блоки VRV скорее надо отнести к вентиляции и отоплению. По правилам пожарной безопасности, при возникновении пожара, автоматически должны быть отключены вентиляция и оборудование кондиционирования здания. Поэтому для такого оборудования проектирую отдельный щит или щиты, с отключением ввода на него от сигнала пожарной сигнализации.
Сообщение отредактировал Аспект - 4.2.2021, 21:29
|
|
|
|
|
4.2.2021, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319
|
Цитата(PutnikAda @ 4.2.2021, 14:59) Как кто выкручивается из этого ребуса, друзья? Как всегда заранее благодарен за любую информацию по теме! Разрешите доложить? Отвечаю. Те данные по коэф. спроса/использования, которые в справочниках, тоже рассчитывались. Можно произвести такой расчёт хоть для каждого вида потребителей. Например тепловая завеса работает непрерывно (без включений-выключений, коэф 1), кроме ночи (не мешает чисто ночным потребителям), только в холодное время года (сезонная нагрузка, не работает одновременно с кондиционерами). Далее строим таблицу, в которой распределяем нагрузки по группам за час, за сутки, и сезонные, учитывая взаимно не мешающие (как пример выше тепловой завесы с кондиционерами - сезонное разделение). Ну и для каждой группы принимаем свой коэффициент, учитывая статистическое распределение. И мощность по каждой группе будет известна. Правда это нехилый кусок работы.
|
|
|
|
|
8.3.2021, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 25.3.2020
Из: Москва
Пользователь №: 374943
|
Цитата(straus @ 4.2.2021, 21:33) Например тепловая завеса работает непрерывно (без включений-выключений, коэф 1), кроме ночи (не мешает чисто ночным потребителям), только в холодное время года (сезонная нагрузка, не работает одновременно с кондиционерами). Далее строим таблицу, в которой распределяем нагрузки по группам за час, за сутки, и сезонные, учитывая взаимно не мешающие (как пример выше тепловой завесы с кондиционерами - сезонное разделение). Ну и для каждой группы принимаем свой коэффициент, учитывая статистическое распределение. И мощность по каждой группе будет известна.
Правда это нехилый кусок работы. 1. Кондиционеры, системы VRF например, могут работать в режиме теплового насоса. Одновременно с завесами. 2. При использовании кондиционеров надо учитывать тепловую нагрузку на помещения (в т.ч. теплопритоки) в зависимости от времени года. В соответствии со справочником Строительная теплотехника.
|
|
|
|
|
8.3.2021, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
"Также важно понимать, что одновременно чиллеры/фанкойлы и внутренние/внешние блоки VRV на одно здание не ставятся, так как у них одно назначение - охлаждение воздуха." Еще важно понимать, что в здании достаточен ассортимент различного режима работ помещений и на одном объекте( и таких много) вполне мило располагаются и холмашины с выносными конденсаторами( сухие градирни), чиллеры с встроенными конденсаторами и целые банды врв\врф\ситимульти и подобное и еще и одиночных сплитов тоже. Десяток объектов знаю с таким ассортиментом. где всё это есть и с очень разным режимом работы, даже не считая технологического холода встроенных магазов в таких зданиях с холодильными прилавками.
|
|
|
|
|
9.3.2021, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(PutnikAda @ 4.2.2021, 13:59) Плюс, чиллеров, например, два, а фанкойлов может быть тысяча и применять для них обоих один и тот же коэффициент - как-то нелогично, как по мне... С VRV ситуация аналогичная. 1. потребление электроэнергии любой холодильной машиной(любой хоть ВРВ хоть чиллером) зависит от "погоды на Марсе" на самом деле от погоды, температуры в помещениях, "проходняка" (количества теплопритоков от людей, оборудования и т.д) 2. Все считать умеют и заказчик и конкуренты и вообще все. А ХМ стоят не дешево Соответственно никто не ставит "переразмеренные" ХМ, и никто не закладывает их работу на +40 на улице. Все для расчетов используют среднюю из справочника или опыта 3. Исходя из пункта 1 и 2 когда настанет "жара" выше среднего придет время для вашего 2 вопроса Цитата(PutnikAda @ 4.2.2021, 13:59) Как кто выкручивается из этого ребуса, друзья? А то у меня автоматы выбивает от повышенной нагрузки Выход тут один. Получить официальное ТЗ на "потребляемую мощность" от проектировщика. И никаких коэфициентов к ней не применять. (кроме сезонного лето-зима)
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|