Цитата(henry19121980 @ 6.8.2018, 16:00)
Прошу сильно не пинать!
1.В системах Р1,Р2 Вы проектируете установки аспирационные FOLDER по 5т.м3/ч, 2500Па (в характеристике указан шланг 4м и давл.2680 Па. Будьте внимательны;
2.Р3 - УВП-3000 - в цехе создадите ад, на полу будет постоянно пыль;
3.Р1,Р2 перемешаны стружка, опилки и древесная пыль.Там скорости витания рекомендуются разные;
4.Р1,Р2 мощность 8.2 квт очень мала для 7 станков;
5.На схеме отмечать № уч-ка и ответвления (нужно почитать, как это делается);
6.78 дб в помещении цеха - нужно проверить на соответствие правил;
7.Установка FOLDER -2 шт в цехе - найдите предприятия, где такая система работает и посмотрите чистоту помещения цеха;
8.Сопротивление сети нужно просчитать (правильно ли подобраны RL-300);
Вот это только начало обсуждения Вашего проекта.
Желаю удачи.