> Нужен крайне нестандартный переход
engineer0
сообщение 14.8.2017, 12:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963



Здравствуйте коллеги!
Ситуация такая: есть компрессор, и есть отверстие смещенное по 2-м осям. Необходимо соединить их воздуховодом 1200х1200, по высоте есть всего 2800 мм.
Подскажите чем(утка или еще что) можно извернуться чтобы попасть в отверстие?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 31,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 14.8.2017, 12:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Если правильно понял задачу, то отвод + коробка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engineer0
сообщение 14.8.2017, 16:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963



только коробкой(1200х2100) вверх от компрессора и врезка к отводу 1200х1200?
А утки в двух плоскостях бывают? или что это будет, со смещением по двум плоскостям?*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.8.2017, 16:44
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



кружок надо было вести, а не квадрат и эфф и проблемы бы не было, а так жестянщик наложает, я б тоже через коробку советовал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 14.8.2017, 17:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(engineer0 @ 14.8.2017, 16:41) *
А утки в двух плоскостях бывают? или что это будет, со смещением по двум плоскостям?*

Не знаю, таких извращений не видел и не понимаю, что к этому толкает в вашем случае.
Если не круг и ищете паскали, то можно 2 отвода и коробку сразу вместо перехода на компрессоре, или переход несимметричный. Пожалуй, так меньше потери будут.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 14.8.2017, 17:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.8.2017, 20:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Если плоскости двух фланцев параллельны друг другу, то их стороны соединяются параллелограммами. Плавного "уточного" изгиба при этом не будет. Такие условные утки встречаются в разных бункерах и течках из них.

Проще всего построить в Автокаде отрезками в 3D два фланца и отрезками же соединить их. Именно отрезками - единственно истинно 3D-примитивами.
Потом установить Вид на соответствующие плоскости и получить планы для развертки. Варить придется из 4-х листов.

Но можно, конечно и просто коробку сделать с двумя смещенными фланцами. Даже без отводов. Потери будут больше, но не критичные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engineer0
сообщение 15.8.2017, 11:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963



Цитата(ivan-l-ing @ 14.8.2017, 16:44) *
кружок надо было вести, а не квадрат и эфф и проблемы бы не было, а так жестянщик наложает, я б тоже через коробку советовал

делаем по существующей трассе, выбирать особо не приходится.
На самом компрессоре креплений для воздуховода никаких нет, просто требуется подвести вплотную к решетке и забрать отработанный воздух.
Не очень понимаю как будет выглядеть предложенная выше коробка. чтобы выйти на ось сущ. воздуховода коробка должна будет выйти за
габариты компрессора, и будет забирать воздух непосредственно из помещения(рисунок 1,2).
Или ее как то частично зашить снизу оставив нужное сечение?
а что если сделать уткой 1500х1500 и врезкой 1200х1200(рисунок 3,4,5)

Цитата
Если плоскости двух фланцев параллельны друг другу, то их стороны соединяются параллелограммами. Плавного "уточного" изгиба при этом не будет. Такие условные утки встречаются в разных бункерах и течках из них.
Проще всего построить в Автокаде отрезками в 3D два фланца и отрезками же соединить их. Именно отрезками - единственно истинно 3D-примитивами.
Потом установить Вид на соответствующие плоскости и получить планы для развертки. Варить придется из 4-х листов.

Но можно, конечно и просто коробку сделать с двумя смещенными фланцами. Даже без отводов. Потери будут больше, но не критичные.

мы проектировщики, нам бы что то ближе к стандартным фасонным изделиям применять. в 3d увы не чертим(.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.PNG ( 25,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  2.PNG ( 18,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  3.PNG ( 11,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  4.PNG ( 32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  5.PNG ( 17,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 9:03