> Обдувочный тамбур-шлюз
WasserWolf
сообщение 1.7.2015, 11:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Не подскажете, как считается расход воздуха/воздухообмен для обдувочного тамбур-шлюза? Данный тамбур-шлюз находится после раздевалок на входе в производственную зону (производство микроэлектроники) с ИСО 8.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
orfey
сообщение 3.7.2015, 18:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103



Считайте продувочный шлюз на создание скорости потока 20-22 м/с. Распределение воздуха желательно сделать с двух боков, а не сверху. По обе стороны продувочного шлюза - установки на полную рециркуляцию (с необходимой степенью фильтрации), для более чистого класса чистоты, можно рекомендовать небольшой подмес свежего воздуха (для создания избыточного давления). Кратности воздухообмена обычно в районе 350-400 крат.
Можете забить в яндекс.картинки "продувочные шлюзы" - увидите возможную организацию воздухораспределения. Вот на картинке ниже организована сопловая подача (для увеличения скорости потока). Поговорите с технологом - возможно разумнее купить уже готовый продувочный шлюз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 12.11.2015, 23:07
Сообщение #3


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Что то не бьются скорости и расходы. 22м/с это на открытую дверь считаете?
Тогда получается 22*1,2*2,1=55,44кг/с или 16500м3/ч
Площадь тамбура примерно 1м2, высота 3м. Тогда кратность 400, это всего 400*3=1200м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Festo
сообщение 16.1.2017, 22:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 5.1.2009
Из: Украина,Днепропетровск
Пользователь №: 27359



Могу лишь..заделиться..Разработанной и реализованной...Схемой автоматике тамбур-шлюза...
Реле времени,электронные магнитные замки,датчик движения,включение вентиляции,световые табло..все запросы в личку))

Сообщение отредактировал Festo - 16.1.2017, 22:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 12:08