> ДУ из склада, Неизвестная мне методика расчета ДУ
ast
сообщение 28.11.2016, 9:28
Сообщение #1


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Добрый день! Пришел проект ДУ из производственно-складского комплекса. Расходы газо-воздушной смести сумасшедшие. Заказчик попросил прислать расчет по ДУ. Вот что прислали (во вложении). Склад площадью 1700м2 и высотой 8м. Расчет явно не по методике ВНИИПО. Или я чего-то не знаю?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 285,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 28.11.2016, 9:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



это не расчет, а результаты расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 28.11.2016, 9:54
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(Амиго @ 28.11.2016, 9:43) *
это не расчет, а результаты расчета.

А что за методика? Она разрешена для реализации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.11.2016, 10:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну судя tsm и прочим параметрам в конце, то делали расчет по существующим методикам.потому как в 91 снипам нет таких параметров.
насколько точный расчет вряд ли кто то вам скажет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 28.11.2016, 11:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Судя по опечаткам самодельный экселевский расчет. )

200 многовато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.11.2016, 11:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



200 вполне может быть если нет пожаротушения и очаг пожара ограничен только стенами здания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.11.2016, 11:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ast @ 28.11.2016, 9:54) *
А что за методика? Она разрешена для реализации?

Это, действительно, не расчёт, а результаты некоего расчёта без всяких указаний на методики, исходных данных, ссылок на формулы и расшифровку входящих в них величин. Любые расчёты д.б. представлены Заказчику или Экспертизе в виде, позволяющем осуществить анализ и проверку самих расчётов. То, что прислали Вашему Заказчику расчётами не является.
До графы с уд. приведенной пож. нагрузкой g0 непонятно для чего проведены расчёты по этим старым Рекомендациям. На сколько понимаю, эти Рекомендации сегодня не применимы вообще, т.к. действует Методика и более поздние изменения к ней (там есть ссылка на ИЗМ)
А вот, начиная с g0, похоже, расчёты вели как раз по МР 2013 г, в частности по прилож. 1 и ф-ле 8. Но без исходных данных (по геометрии помещения, горящему веществу, наличию АПТ) проанализировать конечный результат по расходу ДУ невозможно.
И ещё совсем непонятно - почему в расчёте времени горения суммируют рассчитанное время эвакуации с 10 мин. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 28.11.2016, 12:34
Сообщение #8


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Спасибо, друзья!!! А то Зак уже "стреляться" собирался от цифры (в несколько млн) суммы реализации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.11.2016, 12:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ast @ 28.11.2016, 12:34) *
...А то Зак уже "стреляться" собирался от цифры ...

Вам уже справедливо подсказали
Цитата(Composter @ 28.11.2016, 11:30) *
200 вполне может быть если нет пожаротушения и очаг пожара ограничен только стенами здания

Так что, возможно, рановато, Вам и Заку радоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 28.11.2016, 13:32
Сообщение #10


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(ИОВ @ 28.11.2016, 12:49) *
Вам уже справедливо подсказали

Так что, возможно, рановато, Вам и Заку радоваться.

Я уже прикинула в программе КВМ, там цифра получилась адекватная. Но пока без уточнения пож. нагрузки, как только точно соберу все данные, отпишусь для интереса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 28.11.2016, 13:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



я ставлю на 50-70 тыщ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.11.2016, 14:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ast @ 28.11.2016, 13:32) *
Я уже прикинула в программе КВМ, там цифра получилась адекватная.

Так АПТ есть или нет? И что и в каком кол-ве горит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 28.11.2016, 16:21
Сообщение #13


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(ИОВ @ 28.11.2016, 14:50) *
Так АПТ есть или нет? И что и в каком кол-ве горит?

Вот это я и пытаюсь выяснить. Знаю, что там производится и складируется что-то типа пластиковых бутылок и т.п. .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.11.2016, 16:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ИОВ @ 28.11.2016, 14:50) *
Так АПТ есть или нет? И что и в каком кол-ве горит?

Цитата(ast @ 28.11.2016, 16:21) *
Вот это я и пытаюсь выяснить. Знаю, что там производится и складируется что-то типа пластиковых бутылок и т.п. .

Тогда совсем не понятно, что можно было прикидывать?
Цитата(ast @ 28.11.2016, 13:32) *
Я уже прикинула в программе КВМ, там цифра получилась адекватная.

Без АПТ и будут гигантские расходы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 28.11.2016, 17:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



о как)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 2.12.2016, 13:58
Сообщение #16


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Доброго всем дня! Как и обещала выкладываю расчет по складу. Расчет сделан для половины склада (одна дымовая зона). Возможные мои ошибки:
1. ПЭТ-это ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ, а не полиэтилен, т.к. ПЭТ относится к полиэфирам. Но пож. характеристики ПЭТ найти невозможно.
2. Гофрокартон по пож. характеристикам, брала как бумагу, но это мелочи.
3. Пож. нагрузка, представленная заказчиком-это максимальная вместимость склада, а не максимальная загрузка производства (70% от вместимости склада). Но тут -ни я, ни заказчик -не знаем, что правомерно закладывать в расчет, хотя от массы ПЭТ количество дыма почти не меняется.
Итак получаем вполне реальную цифру 44 тыщи кубов. Если нет АПТ, то получаем 3 млн кубов.

Сообщение отредактировал ast - 2.12.2016, 14:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.doc ( 99,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Прикрепленный файл  _________.pdf ( 417,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.12.2016, 16:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ast @ 2.12.2016, 13:58) *
Доброго всем дня! Как и обещала выкладываю расчет по складу. Расчет сделан для половины склада (одна дымовая зона).
...
Итак получаем вполне реальную цифру 44 тыщи кубов. Если нет АПТ, то получаем 3 млн кубов.

1. Пытаюсь понять Ваши посты sad.gif Сначала
Цитата(ast @ 28.11.2016, 9:28) *
Склад площадью 1700м2 и высотой 8м.

А по расчётам
Цитата
Размеры помещения, a x b x h: 84 x 30 x 26,6 м

Площадь пола
Ff = a ∙ b = 84 ∙ 30 = 2520 м2

Это разные склады? или это первоначальный за несколько дней (при уже якобы готовом проверяемом проекте ДУ) так фантастически пополнел и подрос ?
2. У Вас в расчётах
Цитата
Температура воздуха в помещении, tr: 20 °C
Температура наружного воздуха, tН: 26 °C

Просто ради любопытства - в складе предусматривается кондиционирование в тёплый период?
3. Главный вопрос к Вам - Вы сами смотрели/анализировали выложенный расчёт? У Вас какой-то сбой в программе - в расчёте учтено только горение ПЭ, а древесина и картон не учтены совсем. Конечно, при правильных геометрич. размерах склада (с такой высотой) и учёте всего горящего расход дыма будет ещё меньше.
4. Если высота помещения и правда 26,6 м, то следует уточнить есть ли площадки для обслуживания оборудования на каких-либо отметках для правильного учёта высоты незадымляемой зоны.
5. И ещё мне не понятно, по поводу "Если нет АПТ" - заказчик уже имеет проект ДУ (согласно Вашему 1-му посту), но ещё не определился по вопросу АПТ? Чудеса ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 5.12.2016, 9:12
Сообщение #18


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(ИОВ @ 2.12.2016, 16:57) *
1. Пытаюсь понять Ваши посты sad.gif Сначала

А по расчётам

Это разные склады? или это первоначальный за несколько дней (при уже якобы готовом проверяемом проекте ДУ) так фантастически пополнел и подрос ?


2. У Вас в расчётах

Просто ради любопытства - в складе предусматривается кондиционирование в тёплый период?


5. И ещё мне не понятно, по поводу "Если нет АПТ" - заказчик уже имеет проект ДУ (согласно Вашему 1-му посту), но ещё не определился по вопросу АПТ? Чудеса ...


Это один из складов, который оборудован АПТ, остальные не стала выкладывать, т.к. они без АПТ и там млн кубов.
Кондиционирования нет, -ошибка.
АПТ у него только в одном этом складе, другие и все его производство не оборудовано АПТ. Заказанный им ранее проект он не может реализовать, т.к. не хватает средств. Поэтому пытается удешевить.

Сообщение отредактировал ast - 5.12.2016, 9:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.12.2016, 11:08
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ast @ 5.12.2016, 9:12) *
Это один из складов, который оборудован АПТ...

Ещё посмотрите/уточните в проекте АПТ или по факту шаг спринклеров - в складах, как правило, бывает шаг 3х3 м, а не 4х4, как в Вашем расчёте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 13.1.2017, 15:35
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



В выложенном расчете ошибка в исходных данных. Вес полиэтилена введен неверно и программа его не поняла. Судя по средней теплоте сгорания вес полиэтилена программой воспринят как 3,7 млн.кг. Т.к. дальше он по расчету сокращается сам на себя этого не видно в дальнейшем расчете, но результат завышен в несколько раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 16.1.2017, 10:48
Сообщение #21


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(nedrok @ 13.1.2017, 15:35) *
В выложенном расчете ошибка в исходных данных. Вес полиэтилена введен неверно и программа его не поняла. Судя по средней теплоте сгорания вес полиэтилена программой воспринят как 3,7 млн.кг. Т.к. дальше он по расчету сокращается сам на себя этого не видно в дальнейшем расчете, но результат завышен в несколько раз.

Я отсылала расчет программистам КВМ, т.к. у меня был вопрос: почему я задаю программе 3,7 млн. кг полиэтилена, а в расчетных величинах- Суммарная масса горючих веществ-m0 = ∑mi = 3,71 кг. Ответили, что программа все правильно посчитала. Как и было задано-3,7млн. кг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 14:05