ДУ из склада, Неизвестная мне методика расчета ДУ |
|
|
|
28.11.2016, 9:28
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
|
Добрый день! Пришел проект ДУ из производственно-складского комплекса. Расходы газо-воздушной смести сумасшедшие. Заказчик попросил прислать расчет по ДУ. Вот что прислали (во вложении). Склад площадью 1700м2 и высотой 8м. Расчет явно не по методике ВНИИПО. Или я чего-то не знаю?
Прикрепленные файлы
______.pdf ( 285,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 81
|
|
|
|
|
28.11.2016, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
это не расчет, а результаты расчета.
|
|
|
|
|
28.11.2016, 9:54
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
|
Цитата(Амиго @ 28.11.2016, 9:43) это не расчет, а результаты расчета. А что за методика? Она разрешена для реализации?
|
|
|
|
|
28.11.2016, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
ну судя tsm и прочим параметрам в конце, то делали расчет по существующим методикам.потому как в 91 снипам нет таких параметров. насколько точный расчет вряд ли кто то вам скажет
|
|
|
|
|
28.11.2016, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Судя по опечаткам самодельный экселевский расчет. )
200 многовато.
|
|
|
|
|
28.11.2016, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
200 вполне может быть если нет пожаротушения и очаг пожара ограничен только стенами здания
|
|
|
|
|
28.11.2016, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(ast @ 28.11.2016, 9:54) А что за методика? Она разрешена для реализации? Это, действительно, не расчёт, а результаты некоего расчёта без всяких указаний на методики, исходных данных, ссылок на формулы и расшифровку входящих в них величин. Любые расчёты д.б. представлены Заказчику или Экспертизе в виде, позволяющем осуществить анализ и проверку самих расчётов. То, что прислали Вашему Заказчику расчётами не является. До графы с уд. приведенной пож. нагрузкой g0 непонятно для чего проведены расчёты по этим старым Рекомендациям. На сколько понимаю, эти Рекомендации сегодня не применимы вообще, т.к. действует Методика и более поздние изменения к ней (там есть ссылка на ИЗМ) А вот, начиная с g0, похоже, расчёты вели как раз по МР 2013 г, в частности по прилож. 1 и ф-ле 8. Но без исходных данных (по геометрии помещения, горящему веществу, наличию АПТ) проанализировать конечный результат по расходу ДУ невозможно. И ещё совсем непонятно - почему в расчёте времени горения суммируют рассчитанное время эвакуации с 10 мин.
|
|
|
|
|
28.11.2016, 12:34
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
|
Спасибо, друзья!!! А то Зак уже "стреляться" собирался от цифры (в несколько млн) суммы реализации.
|
|
|
|
|
28.11.2016, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(ast @ 28.11.2016, 12:34) ...А то Зак уже "стреляться" собирался от цифры ... Вам уже справедливо подсказали Цитата(Composter @ 28.11.2016, 11:30) 200 вполне может быть если нет пожаротушения и очаг пожара ограничен только стенами здания Так что, возможно, рановато, Вам и Заку радоваться.
|
|
|
|
|
28.11.2016, 13:32
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
|
Цитата(ИОВ @ 28.11.2016, 12:49) Вам уже справедливо подсказали
Так что, возможно, рановато, Вам и Заку радоваться. Я уже прикинула в программе КВМ, там цифра получилась адекватная. Но пока без уточнения пож. нагрузки, как только точно соберу все данные, отпишусь для интереса.
|
|
|
|
|
28.11.2016, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
я ставлю на 50-70 тыщ)
|
|
|
|
|
28.11.2016, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(ast @ 28.11.2016, 13:32) Я уже прикинула в программе КВМ, там цифра получилась адекватная. Так АПТ есть или нет? И что и в каком кол-ве горит?
|
|
|
|
|
28.11.2016, 16:21
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
|
Цитата(ИОВ @ 28.11.2016, 14:50) Так АПТ есть или нет? И что и в каком кол-ве горит? Вот это я и пытаюсь выяснить. Знаю, что там производится и складируется что-то типа пластиковых бутылок и т.п. .
|
|
|
|
|
28.11.2016, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(ИОВ @ 28.11.2016, 14:50) Так АПТ есть или нет? И что и в каком кол-ве горит? Цитата(ast @ 28.11.2016, 16:21) Вот это я и пытаюсь выяснить. Знаю, что там производится и складируется что-то типа пластиковых бутылок и т.п. . Тогда совсем не понятно, что можно было прикидывать? Цитата(ast @ 28.11.2016, 13:32) Я уже прикинула в программе КВМ, там цифра получилась адекватная. Без АПТ и будут гигантские расходы.
|
|
|
|
|
28.11.2016, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
о как)))
|
|
|
|
|
2.12.2016, 13:58
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
|
Доброго всем дня! Как и обещала выкладываю расчет по складу. Расчет сделан для половины склада (одна дымовая зона). Возможные мои ошибки: 1. ПЭТ-это ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ, а не полиэтилен, т.к. ПЭТ относится к полиэфирам. Но пож. характеристики ПЭТ найти невозможно. 2. Гофрокартон по пож. характеристикам, брала как бумагу, но это мелочи. 3. Пож. нагрузка, представленная заказчиком-это максимальная вместимость склада, а не максимальная загрузка производства (70% от вместимости склада). Но тут -ни я, ни заказчик -не знаем, что правомерно закладывать в расчет, хотя от массы ПЭТ количество дыма почти не меняется. Итак получаем вполне реальную цифру 44 тыщи кубов. Если нет АПТ, то получаем 3 млн кубов.
Сообщение отредактировал ast - 2.12.2016, 14:01
|
|
|
|
|
2.12.2016, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(ast @ 2.12.2016, 13:58) Доброго всем дня! Как и обещала выкладываю расчет по складу. Расчет сделан для половины склада (одна дымовая зона). ... Итак получаем вполне реальную цифру 44 тыщи кубов. Если нет АПТ, то получаем 3 млн кубов. 1. Пытаюсь понять Ваши посты Сначала Цитата(ast @ 28.11.2016, 9:28) Склад площадью 1700м2 и высотой 8м. А по расчётам Цитата Размеры помещения, a x b x h: 84 x 30 x 26,6 м
Площадь пола Ff = a ∙ b = 84 ∙ 30 = 2520 м2 Это разные склады? или это первоначальный за несколько дней (при уже якобы готовом проверяемом проекте ДУ) так фантастически пополнел и подрос ? 2. У Вас в расчётах Цитата Температура воздуха в помещении, tr: 20 °C Температура наружного воздуха, tН: 26 °C Просто ради любопытства - в складе предусматривается кондиционирование в тёплый период? 3. Главный вопрос к Вам - Вы сами смотрели/анализировали выложенный расчёт? У Вас какой-то сбой в программе - в расчёте учтено только горение ПЭ, а древесина и картон не учтены совсем. Конечно, при правильных геометрич. размерах склада (с такой высотой) и учёте всего горящего расход дыма будет ещё меньше. 4. Если высота помещения и правда 26,6 м, то следует уточнить есть ли площадки для обслуживания оборудования на каких-либо отметках для правильного учёта высоты незадымляемой зоны. 5. И ещё мне не понятно, по поводу " Если нет АПТ" - заказчик уже имеет проект ДУ (согласно Вашему 1-му посту), но ещё не определился по вопросу АПТ? Чудеса ...
|
|
|
|
|
5.12.2016, 9:12
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
|
Цитата(ИОВ @ 2.12.2016, 16:57) 1. Пытаюсь понять Ваши посты Сначала А по расчётам Это разные склады? или это первоначальный за несколько дней (при уже якобы готовом проверяемом проекте ДУ) так фантастически пополнел и подрос ? 2. У Вас в расчётах Просто ради любопытства - в складе предусматривается кондиционирование в тёплый период? 5. И ещё мне не понятно, по поводу " Если нет АПТ" - заказчик уже имеет проект ДУ (согласно Вашему 1-му посту), но ещё не определился по вопросу АПТ? Чудеса ... Это один из складов, который оборудован АПТ, остальные не стала выкладывать, т.к. они без АПТ и там млн кубов. Кондиционирования нет, -ошибка. АПТ у него только в одном этом складе, другие и все его производство не оборудовано АПТ. Заказанный им ранее проект он не может реализовать, т.к. не хватает средств. Поэтому пытается удешевить.
Сообщение отредактировал ast - 5.12.2016, 9:15
|
|
|
|
|
5.12.2016, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(ast @ 5.12.2016, 9:12) Это один из складов, который оборудован АПТ... Ещё посмотрите/уточните в проекте АПТ или по факту шаг спринклеров - в складах, как правило, бывает шаг 3х3 м, а не 4х4, как в Вашем расчёте
|
|
|
|
|
13.1.2017, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
|
В выложенном расчете ошибка в исходных данных. Вес полиэтилена введен неверно и программа его не поняла. Судя по средней теплоте сгорания вес полиэтилена программой воспринят как 3,7 млн.кг. Т.к. дальше он по расчету сокращается сам на себя этого не видно в дальнейшем расчете, но результат завышен в несколько раз.
|
|
|
|
|
16.1.2017, 10:48
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
|
Цитата(nedrok @ 13.1.2017, 15:35) В выложенном расчете ошибка в исходных данных. Вес полиэтилена введен неверно и программа его не поняла. Судя по средней теплоте сгорания вес полиэтилена программой воспринят как 3,7 млн.кг. Т.к. дальше он по расчету сокращается сам на себя этого не видно в дальнейшем расчете, но результат завышен в несколько раз. Я отсылала расчет программистам КВМ, т.к. у меня был вопрос: почему я задаю программе 3,7 млн. кг полиэтилена, а в расчетных величинах- Суммарная масса горючих веществ-m0 = ∑mi = 3,71 кг. Ответили, что программа все правильно посчитала. Как и было задано-3,7млн. кг.
|
|
|
|
|
|