> Дефлектор на дымоудалении
ВВПВ
сообщение 31.1.2017, 14:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



Добрый день. Большая просьба помочь. Экспертиза потребовала применять сертифицрованные дефлектора и порекомендовала Везу. Так же попросила объяснить при расчете по формуле 91 (Расчет вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги) объяснить коэффициент местного сопротивления дымового люка. Я взял его в расчёте 1,2. Какой надо брать и на что ссылаться надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.1.2017, 22:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ВВПВ @ 31.1.2017, 14:32) *
.... при расчете по формуле 91 (Расчет вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги) объяснить коэффициент местного сопротивления дымового люка. Я взял его в расчёте 1,2. Какой надо брать и на что ссылаться надо?

А можно сначала уточнить - где взял и почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВПВ
сообщение 1.2.2017, 8:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



для дефлекторов в общеобменке коэф. м.с. 1,2, поэтому его и взял. Для дымоудаления в этой формуле можно его брать ? и на что сослаться?

Сообщение отредактировал ВВПВ - 1.2.2017, 9:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВПВ
сообщение 1.2.2017, 16:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



откликнитесь пожалуста как принять ξd в формуле 91 МР?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 1.2.2017, 17:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



Тут обсуждали
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...p;#entry1208726
А вообще расчет дымового люка есть еще в методике АВОК. Там более понятно что ли.

Сообщение отредактировал sneider - 1.2.2017, 17:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВПВ
сообщение 1.2.2017, 21:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



посмотрел там по ссылке описание как взять коэфициент дымовых люков, а как взять на дефлектор? Уже склоняюсь посчитать по методике АВОК, там нет ни каких вопросов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.2.2017, 21:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ВВПВ @ 1.2.2017, 8:50) *
для дефлекторов в общеобменке коэф. м.с. 1,2, поэтому его и взял. Для дымоудаления в этой формуле можно его брать ? и на что сослаться?

Откуда такие данные? в справочниках - 0,64
И мне совсем непонятно, что же у Вас в проекте - дефлекторы или дымовые люки?
Цитата(ВВПВ @ 31.1.2017, 14:32) *
... Экспертиза потребовала применять сертифицрованные дефлектора и порекомендовала Везу. Так же попросила объяснить при расчете по формуле 91 (Расчет вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги) объяснить коэффициент местного сопротивления дымового люка.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВПВ
сообщение 2.2.2017, 8:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



Дефлектор по серии, но экспертиза потребовала, что все оборудование должно быть сертифициованное и поэтому поменять надо на дефлектора Веза
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.2.2017, 9:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А у Везы есть пожарный сертификат на эти дефлекторы? Года 4 назад, не смотря на запись в каталоге, не было. А потом мне просто не приходилось интересоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВПВ
сообщение 2.2.2017, 10:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



Узнал, сертификата до сих пор нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.2.2017, 23:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ВВПВ @ 2.2.2017, 10:10) *
Узнал, сертификата до сих пор нет.

Спасибо за информацию.
Но тогда и применять для ДУ нельзя!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lakomka
сообщение 28.10.2020, 12:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 29.3.2019
Пользователь №: 358203



Разрешите поднять тему.

Делаем складское здание.
Заложили люки ДУ и планировали использовать их и для естественной общеобменной вентиляции. Заказчика смущает, что во время непогоды (дождь) люки надо закрывать и, возможно, на долго. И предлагает ставить для общеообменки Дефлекторы.
Теперь мы будем иметь кровлю с люками и дефлекторами.

Вопрос:
1. имеем ли мы нормативное право по СП7 организовать дымоудаление с естественной тягой через дефлекторы?
2. Есть ли сейчас дефлекторы для таких целей? По каким методикам их считать на режим пожара?
3. Если все таки для ДУ будут оставлены люки, Дефлекторы необходимо закрывать ОЗК на время пожара?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 11:48