> Непонятки с новым СНиПом "Котельные установки", разночтение нормативки
dron
сообщение 25.10.2018, 18:46
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



А я ничего и не нарушал, котельная не моя

Спорят зак с подрядчиком. И надо дать ответ, соответствует ли нормам. Не технической документации производителя оборудования, не здравому смыслу, а именно нормам официально действующим на момент сдачи.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.10.2018, 18:57
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 32796
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



вы- ибо вы арбитр в том споре. а чего спорят то- запустить не могут ибо замечания, или просто платить не хотят и ищут зацепку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 25.10.2018, 19:25
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(инж323 @ 25.10.2018, 19:57) *
вы- ибо вы арбитр в том споре. а чего спорят то- запустить не могут ибо замечания, или просто платить не хотят и ищут зацепку?


Да всего понемногу, дело в суде. Потому надо дать правильный ответ, который как я понимаю, будет примерно такой: "Проверить АИТ на соответствие действующим на момент сдачи в эксплуатацию нормативным документам не представляется возможным, ввиду отсутствия в это время утвержденных и действующих норм на проектирование АИТ"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.10.2018, 19:36
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 32796
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а это неправильный ответ.
на сегодня котельная отвечает нынедействующим нормам?
и второе- они чего в суд поперлись, с чем по сути? Котельная работает уже или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 25.10.2018, 19:54
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(инж323 @ 25.10.2018, 20:36) *
а это неправильный ответ.
на сегодня котельная отвечает нынедействующим нормам?


Про нынендействующие не спрашивают (кстати их пока все еще нет, СП 373 с 25.11 действовать будет)

Вопрос именно про 2016 год. Соответствует ли котельная нормам действующим на тот момент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 3:55