Здравствуйте, уважаемы специалисты! Мой вопрос не нов, поэтому создаю тему в Песочнице, чтобы не ругались (ответ на форуме отыскать не удалось).
Допустимо ли сейчас для каких-либо зданий непосредственное присоединение внутренних систем теплоснабжения к тепловым сетям, как в п. 3.4 СП41-101-95: - непосредственно при совпадении гидравлического и температурного режимов тепловой сети и местной системы. При этом следует учитывать требования Прил. 11 СНиП 2.04.05-91* и обеспечивать невскипаемость перегретой воды при динамическом и статическом режимах системы; В актуальной версии СП 60.13330.2016 пункт 6.1.2 гласит: Системы внутреннего теплоснабжения зданий различного назначения следует присоединять к тепловым сетям централизованного теплоснабжения или автономного источника теплоты через автоматизированные центральные или индивидуальные тепловые пункты, обеспечивающие гидравлический и тепловой режимы систем внутреннего теплоснабжения, а также автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха и поддержание заданной температуры горячей воды в системах горячего водоснабжения. При централизованном теплоснабжении системы отопления и внутреннего теплоснабжения жилых и общественных зданий следует присоединять к тепловым сетям по независимой схеме. Присоединение систем внутреннего теплоснабжения зданий к тепловым сетям по зависимой схеме, а также систем отопления строящихся или реконструируемых отдельных зданий (внутри сложившейся застройки с общим для группы зданий тепловым пунктом) необходимо предусматривать через автоматизированный насосный узел смешения для каждого здания, обеспечивая защиту от повышения давления, а также регулирование температуры теплоносителя в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Присоединение систем внутреннего теплоснабжения через автоматизированный элеваторный узел не допускается.
По сравнению с предыдущей версией СП, в этой запретили элеватор, а также убрали «как правило» в пункте про жилые и общественные здания, так что получается их необходимо присоединять к цст только по независимой схеме. Остальные потребители при присоединении по зависимой схеме должны присоединяться к тепловым сетям через автоматизированный узел смешения. Вопрос, распространяется ли этот пункт на проектируемые системы, если источник теплоснабжения и потребитель принадлежит одному собственнику (например, промпредприятие), либо собственник источника теплоснабжения разрешает иное подключение к теплосетям в своих ТУ. СпасиБо!
|