Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> расстояние от дренчера до перекрытия
игоррь бкц
сообщение 26.9.2013, 7:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.11.2011
Из: нижний новгород
Пользователь №: 130438



Здравствуйте уважаемые форумчане!
Этот вопрос давно вертится и решил узнать Ваши мнения.Кто как делает?
п.5.2.12 - расстояние 0,08-0,3м от центра теплового замка спринклера до перекрытия.Вопросов нет.Так и делаем.
Как делаете и пишите в требованиях к монтажу про расстояние дренчеров от перекрытия.Из каких соображений делаете и пишите.
Из наличия разных конструкций на перекрытии?Ведь это расстояние должно быть задано.Лично я принимаю это же расстояние (0,08-0,3м).
Заранее спасибо за мнения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blondin
сообщение 26.9.2013, 10:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94396



Как то видел вариант монтажа системы тушения галерей конвейерных, оросители дренчерные установленны на 1,5м от перекрытия, побудительная система - термокабель под перекрытием и объект сдали в эксплуатацию и все сопутствующие согласования были пройдены, насколько я знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 26.9.2013, 14:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Blondin @ 26.9.2013, 11:11) *
Как то видел вариант монтажа системы тушения галерей конвейерных, оросители дренчерные установленны на 1,5м от перекрытия, ....

какая же высота галереи то была ????)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blondin
сообщение 27.9.2013, 4:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94396



высота 3,75м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 7.10.2013, 8:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Высота до перекрытия регламентируется для теплового замка. У дренчеров теплового замка нет, следовательно высота их установки определяется другими факторами: картой орошения, расположением защищаемого оборудования/проёма, необходимостью защиты перекрытия и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 7.10.2013, 10:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Blondin @ 27.9.2013, 5:26) *
высота 3,75м.

Что бы обеспечить оптимальное раскрытие эпюры, головку дренчера необходимо размещать на расстоянии не более 350 мм от перекрытия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blondin
сообщение 7.10.2013, 11:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94396



Цитата(Elenk_@ @ 7.10.2013, 10:58) *
Что бы обеспечить оптимальное раскрытие эпюры, головку дренчера необходимо размещать на расстоянии не более 350 мм от перекрытия

В проекте так и было, может не 350 но около того, труба подвешивалась за металоконструкции на крепления предусмотренные проектом, но ниже были конструкции галереи монтажники трубы кинули тупо на них, не заморачиваясь на изготовление креплений...
Тема немного не в ту степь уходит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 7.10.2013, 12:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Elenk_@ @ 7.10.2013, 11:58) *
Что бы обеспечить оптимальное раскрытие эпюры, головку дренчера необходимо размещать на расстоянии не более 350 мм от перекрытия


"Откуда цифришки? Из лесу, вестимо." bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 8.10.2013, 9:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(BTS @ 7.10.2013, 13:04) *
"Откуда цифришки? Из лесу, вестимо." bestbook.gif

угу оттуда dry.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Orositel_vodyanoy_rozetkoy_vverch_i_vniz.pdf ( 506,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 8.10.2013, 10:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Если смотреть по эпюрам, то перекрытие влияет только на установку оросителя розеткой вверх. А это довольно редкое монтажное положение для дренчеров. =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 8.10.2013, 10:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Elenk_@ @ 8.10.2013, 10:54) *
угу оттуда dry.gif

На эпюрах для оросителей "розеткой вверх" экран(перекрытие) показан на расстоянии ок.16см от розетки. А ведь у других фирм есть спринклеры "розеткой вверх"с розетками без прорезей. Там весь поток отражается от розетки вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 8.10.2013, 11:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Sindarkon @ 8.10.2013, 11:36) *
Если смотреть по эпюрам, то перекрытие влияет только на установку оросителя розеткой вверх. А это довольно редкое монтажное положение для дренчеров. =)

смотря что проектируете...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
игоррь бкц
сообщение 8.10.2013, 13:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.11.2011
Из: нижний новгород
Пользователь №: 130438



Насколько я понимаю если подвести некий итог обсуждению то получается следующее:
1) Если защищается некая площадь дренчерной секцией, то дренчера устанавливать все таки как спринклеры (0,08 до 0,3м) до перекрытия.
2) Если идет завеса для повышения огнестойкости стены то тоже по 1-му пункту.
3) Если защищаем проем (пример:высота общая 9м а высота проема 3м), то ставим дренчера на уровне 3,1-3,3 (если ничего не мешает).
Как то так!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 8.10.2013, 13:40
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(игоррь бкц @ 8.10.2013, 14:22) *
Насколько я понимаю если подвести некий итог обсуждению то получается следующее:
1) Если защищается некая площадь дренчерной секцией, то дренчера устанавливать все таки как спринклеры (0,08 до 0,3м) до перекрытия.


Ну не прописано для дренчеров такого требования. Посмотрите ещё СП5 5.1.12, 5.1.13.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
игоррь бкц
сообщение 8.10.2013, 13:59
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.11.2011
Из: нижний новгород
Пользователь №: 130438



Согласен не прописано!Не будем изобретать норму!
Предыдущее сообщение прошу считать недействительным!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Moscowz
сообщение 10.10.2019, 10:46
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.10.2019
Пользователь №: 366872



Цитата(Sindarkon @ 8.10.2013, 10:36) *
Если смотреть по эпюрам, то перекрытие влияет только на установку оросителя розеткой вверх. А это довольно редкое монтажное положение для дренчеров. =)




У нас в кабельных помещениях установлены дренчеры розеткой вверх на расстоянии 400 мм от перекрытия. Вопрос: если дренчер перенести ближе к перекрытию и установить на расстоянии 200 мм от перекрытия, не будет ли нарушено орошение из-за отражения воды от перекрытия (в дренчере есть прорези) дренчер ДВВ-15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 10.10.2019, 11:11
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Moscowz @ 10.10.2019, 10:46) *
У нас в кабельных помещениях установлены дренчеры розеткой вверх на расстоянии 400 мм от перекрытия. Вопрос: если дренчер перенести ближе к перекрытию и установить на расстоянии 200 мм от перекрытия, не будет ли нарушено орошение из-за отражения воды от перекрытия (в дренчере есть прорези) дренчер ДВВ-15

не менее 80мм должно быть до перекрытия.
200мм ничего не нарушает.
прорези есть, но они же специальным образом сделаны. в потолок бить не должно (по крайне мере прямым потоком).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 10.10.2019, 13:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Moscowz @ 10.10.2019, 10:46) *
У нас в кабельных помещениях установлены дренчеры розеткой вверх на расстоянии 400 мм от перекрытия. Вопрос: если дренчер перенести ближе к перекрытию и установить на расстоянии 200 мм от перекрытия, не будет ли нарушено орошение из-за отражения воды от перекрытия (в дренчере есть прорези) дренчер ДВВ-15



Цитата(jiexawcr @ 10.10.2019, 11:11) *
не менее 80мм должно быть до перекрытия.
200мм ничего не нарушает.
прорези есть, но они же специальным образом сделаны. в потолок бить не должно (по крайне мере прямым потоком).

Карты орошения здесь https://sa-biysk.ru/upload/iblock/b5f/СВВ-СВН.ДВВ-ДВН.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 10.10.2019, 14:27
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(BTS @ 10.10.2019, 13:39) *

ну судя по картам - при высоте свыше 2,5м разницы нет, а при высоте меньше - с экраном даже лучше=шире работает.
существенно "экран" на карты не влияет.
в бумажном каталоге более четко это прорисовано все, там экран чуть выше середины, на глаз на 0,3м от оросителя. но нет нигде каких либо указаний или уточнений по этому поводу. и нет никаких нигде указани, что отличие какое либо есть.

ну и по этим эпюрам дай бог бы выйти на 0,5м. говорить о разнице 0,35 и 0,2м по этим картам вообще невозможно.

у Ходакова для спринклеров:
"...розетку не следует слишком приближать к перекрытию в следствие экранирующего действия перекрытия на струю. Согласно указаниям по проектированию минимальное расстояние до перекрытия должно быть не менее 8см."
это же актуально и для дренчеров, ведь конструкции одинаковые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 10.10.2019, 15:14
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



У зарубежных производителей есть оросители для установки розеткой вверх с плоской розеткой без всяких прорезей. В этом случае проблемы с картами нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 22.10.2019, 14:41
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Moscowz @ 10.10.2019, 10:46) *
У нас в кабельных помещениях установлены дренчеры розеткой вверх на расстоянии 400 мм от перекрытия. Вопрос: если дренчер перенести ближе к перекрытию и установить на расстоянии 200 мм от перекрытия, не будет ли нарушено орошение из-за отражения воды от перекрытия (в дренчере есть прорези) дренчер ДВВ-15

я как правило размещаю ороситель на расстоянии 300 мм головки до перекрытия
расстояние между оросителями 2,5 м

Сообщение отредактировал Elenk_@ - 22.10.2019, 14:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения