Цитата(Ivan Yur'evich @ 23.4.2019, 11:06)
Можно такой вариант вам предложить если подойдёт:
СП62.13330.2011 п. 6.3.3* ГРПШ с входным давлением газа до 0,6 МПа включительно допускается устанавливать на наружных стенах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения с помещениями категорий В4, Г и Д.
Они упираются 0,6 МПа в фундамент жилого дома, такой генплан этого участка. Потому не вариант.
В итоге, все-таки согласовали нам ШРП на границей участка, но это дело продавил заказчик.
Какой-то универсальной схемы или лазейки в постановлении 1314, видимо, нет.