> Сжиженный бутан при T=-10грС
ds-skv
сообщение 18.11.2016, 0:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.3.2013
Пользователь №: 185108



Добрый день!
Проектирую перегрузочный терминал СУГ. Как известно, бутан при температуре ниже -0,5грС перестает испаряться и становится тяжелым углеводородом под давлением близким к атмосферному.
Вопрос: можно ли его транспортировать в данном состоянии? (использую для этого насосы) Или нужно подогревать емкости хранения и трубопроводы бутана для обеспечения температуры не ниже 0грС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 18.11.2016, 5:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1636
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Можно транспортировать бутан и при минус 10, поясните, что Вас смущает. Вопрос в другом. Как будет обеспечиваться такая температура? Предусмотрен холодильный цикл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 18.11.2016, 7:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 605
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(ds-skv @ 18.11.2016, 0:17) *
Вопрос: можно ли его транспортировать в данном состоянии? (использую для этого насосы)

Его так и транспортируют.

Цитата(ds-skv @ 18.11.2016, 0:17) *
Или нужно подогревать емкости хранения и трубопроводы бутана для обеспечения температуры не ниже 0грС?

Зависит от Ваших собственных расчетов и технических решений. Какой способ хранения дешевле (изотермический, полуизотермический или неизотермический) определяется экономическим расчетом.

P.S. Рекомендую Вам изучить теорию по СУГ для этого подойдет "Справочник по СУГ" Стаскевич Вигдорчик.

Сообщение отредактировал shvet - 18.11.2016, 7:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дядя Федор
сообщение 21.11.2016, 14:40
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.3.2016
Пользователь №: 292123



Дополню вопрос: хранение под давлением, но в связи с природным явлением - "зима" и понижением окружающей температуры до -20..-25 градусов паровая составляющая бутана будет отсутствовать. Надо ли в выборе насосов данный момент учитывать? Что будет с бутаном? только исчезнет давление насыщенных паров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 21.11.2016, 15:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(дядя Федор @ 21.11.2016, 14:40) *
Дополню вопрос: хранение под давлением, но в связи с природным явлением - "зима" и понижением окружающей температуры до -20..-25 градусов паровая составляющая бутана будет отсутствовать. Надо ли в выборе насосов данный момент учитывать? Что будет с бутаном? только исчезнет давление насыщенных паров?

Давление паров не исчезает никогда!
При понижении температуры, давление насыщенных паров тоже снижается и при -20-25°С у бутана оно будет около 0,4 атм, то есть примерно как у воды при +75°С, при этом нет никаких проблем при перекачке такой воды насосами.

Сообщение отредактировал GraNiNi - 21.11.2016, 15:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дядя Федор
сообщение 21.11.2016, 15:35
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.3.2016
Пользователь №: 292123



Спасибо. Прошу прощения за может не компетентный вопрос...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 21.11.2016, 21:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1636
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Может быть, дядя Федор, имеет в виду, что в расходной емкости из-за холодной температуры снизится давление и уже напора насоса не хватит, чтобы прокачать нужную производительность. Отчасти это правильное опасение и это нужно учитывать при подборе насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дядя Федор
сообщение 22.11.2016, 13:10
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.3.2016
Пользователь №: 292123



а вот это уже любопытно... Спасибо учту. Благо на текущий момент запаса мощности хватает, но все равно проверим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 25.11.2016, 6:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 605
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(дядя Федор @ 21.11.2016, 14:40) *
Надо ли в выборе насосов данный момент учитывать?

Конструкция насоса должна учитывать наличие вакуума в приемной линии и соответственно в камере уплотнения вала (последнее актуально для центробежных насосов). Если производитель не учтет это при выборе насоса, то при внутрь попадет воздух и насос взорвется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 17:21