> Буферная аккумуляторная емкость ГВС
Fister
сообщение 23.5.2017, 17:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 19.2.2010
Пользователь №: 46971



Коллеги, добрый день.

На одном объекте производилась установка пластинчатого теплообменника ГВС. Теплообменник был подобран на основании расчетных расходов ГВС. По факту мощности теплообменника для обеспечения равномерного расхода ГВС хватает, но возникла до этого неизученная проблема пиковых потреблений. Для того, чтобы сгладить пики и выдать горячую воду требуемой температуры решили установить аккумуляторную емкость, в которой будет будет аккумулироваться и постоянно подогреваться горячая вода. В случае пикового разбора у нас будет запас воды, чтобы его погасить.

Просьба помочь в совете с правильностью схемы включения емкости. Интересует принципиальная схема, без тонкостей по арматуре, автоматике и т.д.
Прикладываем предложенные нам одной фирмой варианты.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.5.2017, 21:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Из представленных будет работать схема № 3, при снижении уровня воды в емкости на первых двух водоразбор прекратится.
Но и эта схема крива - при отключении емкости на ревизию система встанет, нет защиты емкости от перелива, нет автоматики контроля уровня в емкости, нет опорожнения емкости. Емкость должна быть безнапорной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 23.5.2017, 21:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Галиев @ 23.5.2017, 18:00) *
Из представленных будет работать схема № 3, при снижении уровня воды в емкости на первых двух водоразбор прекратится.
Но и эта схема крива - при отключении емкости на ревизию система встанет, нет защиты емкости от перелива, нет автоматики контроля уровня в емкости, нет опорожнения емкости. Емкость должна быть безнапорной.

Вот как раз - напротив. И почему это вы решили что емкость должна быть безнапорной? У вас в таком случае давление в ГВС будет не больше высоты бака (без насоса). Первые две схемы - обычное дело. Циркуляция коротковата. Посмотрите фабричные Elbi SAC серия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 23.5.2017, 22:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Fister @ 23.5.2017, 17:26) *
Коллеги, добрый день.

На одном объекте производилась установка пластинчатого теплообменника ГВС. Теплообменник был подобран на основании расчетных расходов ГВС. По факту мощности теплообменника для обеспечения равномерного расхода ГВС хватает, но возникла до этого неизученная проблема пиковых потреблений. Для того, чтобы сгладить пики и выдать горячую воду требуемой температуры решили установить аккумуляторную емкость, в которой будет будет аккумулироваться и постоянно подогреваться горячая вода. В случае пикового разбора у нас будет запас воды, чтобы его погасить.

Просьба помочь в совете с правильностью схемы включения емкости. Интересует принципиальная схема, без тонкостей по арматуре, автоматике и т.д.

Думаю, что расход воды через водоподогреватель должен быть постоянным:

Прикрепленный файл  Cetetherm.jpg ( 23,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66


Прикрепленный файл  _______________________.png ( 1,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59


(Нижнюю схему набросал я)

Сообщение отредактировал Смит - 23.5.2017, 22:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 23.5.2017, 23:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Это что за хреновину после насоса пририсовали? Плохая схема - низкая аккумулирующая способность! Не справляется теплообменник - как поможет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 24.5.2017, 4:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Fister @ 23.5.2017, 22:26) *
Интересует принципиальная схема, без тонкостей по арматуре, автоматике и т.д.


Емкость врезаете в линию ГВС, вход(в емкость) от ТО в нижнюю часть, выход(из емкости) из верхней части.
Вся автоматика штатная, линию циркуляции на вход ТО и не забыть обводную.
Если не хватает объёма одной емкости, параллельно можно поставить необходимое количество rolleyes.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 24.5.2017, 6:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(испытатель @ 23.5.2017, 23:30) *
Это что за хреновину после насоса пририсовали? Плохая схема - низкая аккумулирующая способность! Не справляется теплообменник - как поможет?

При наладке (в час максимального водоразбора) расход нагреваемой воды нужно установить таким, чтобы её температура на выходе водоподогревателя была номинальной.
На моей схеме контур греющей стороны не показан.

Сообщение отредактировал Смит - 24.5.2017, 6:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 24.5.2017, 8:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Смит @ 24.5.2017, 4:16) *
При наладке (в час максимального водоразбора) расход нагреваемой воды нужно установить таким, чтобы её температура на выходе водоподогревателя была номинальной.
На моей схеме контур греющей стороны не показан.

Впервые слышу о таком. Вы уж извините за отсталость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
std21667
сообщение 24.5.2017, 8:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 95281



Хорошо описаны различные схемы включения баков-аккумуляторов в книге "Теплоснабжение" Ионин А.А. В прикрепленном файле 3 листа из этой книги по бакам. Возможно, поможет принять грамотное решение.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________3_______.pdf ( 262,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 24.5.2017, 9:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(испытатель @ 23.5.2017, 21:27) *
Вот как раз - напротив. И почему это вы решили что емкость должна быть безнапорной? У вас в таком случае давление в ГВС будет не больше высоты бака (без насоса). Первые две схемы - обычное дело. Циркуляция коротковата. Посмотрите фабричные Elbi SAC серия.

1. Представьте напорную емкость тонн на двадцать? Мы же не знаем, о каком объеме автор говорит.
2. Да, не обратил внимание на насос. Мистер Смит нарисовал правильно, на мой взгляд.

Цитата(Смит @ 24.5.2017, 6:16) *
При наладке (в час максимального водоразбора) расход нагреваемой воды нужно установить таким, чтобы её температура на выходе водоподогревателя была номинальной.
На моей схеме контур греющей стороны не показан.

Если мы ограничим расход нагреваемой воды, можно не успеть набрать емкость. Не претендуя на оригинальность, мы делали линию циркуляции Бак - ПТО и между пиками разбора догревали бак до нужной температуры - при этом удавалось лучше использовать заведомо избыточные котлы в летнее время.

Сообщение отредактировал Галиев - 24.5.2017, 9:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceril
сообщение 24.5.2017, 9:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808



В общем схема №2, только ХВ подсоединить в дно бака, Т3 из верхнего патрубка, Т4 в средней части с насосиком. Погулите бак LCA 3000 и переведите патрубки на русский
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 24.5.2017, 10:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(std21667 @ 24.5.2017, 13:55) *
В прикрепленном файле 3 листа


О варианте б) на третьей странице и писал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 24.5.2017, 10:25
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Галиев @ 24.5.2017, 7:05) *
1. Представьте напорную емкость тонн на двадцать? Мы же не знаем, о каком объеме автор говорит.
2. Да, не обратил внимание на насос. Мистер Смит нарисовал правильно, на мой взгляд.


Если мы ограничим расход нагреваемой воды, можно не успеть набрать емкость. Не претендуя на оригинальность, мы делали линию циркуляции Бак - ПТО и между пиками разбора догревали бак до нужной температуры - при этом удавалось лучше использовать заведомо избыточные котлы в летнее время.

Вы ИМХО путаете накопительные емкости ГВС котельных с напорными баками-аккумуляторами у потребителя, которые применяют для компенсирования издержек динамических процессов автоматики. Согласно правилам, теплообменники рассчитываются на максимальную часовую нагрузку ГВС, но и внутри этого часа "максимального" водоразбора есть скачки. Что за объект автор должен уточнить конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fister
сообщение 24.5.2017, 10:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 19.2.2010
Пользователь №: 46971



Коллеги, доброго...

Благодарю за информацию и обсуждении. В первом посте забыл указать параметры по разбору ГВС:
1. Теплообменник установлен на равномерный расход 1,5 м3/ч. График сети 70/130. График ХВС/ГВС по входу-выходу теплообменника на минимальных параметрах теплоносителя 10/60.
2. Пиковый расход на объекте 0,3 м3/ч за 10 минут (может даже за 7-8 мин.)
3. Дополнительная вечная проблема - на входе в теплообменник из сети сейчас температура +60С. В Зимний период вероятней проблем и не будет. Вода нужна для технических нужд. Главное что-бы ее температура была не менее 60.
4. Бак будет Nibe BU 500.8
5. Бак напорный, будет под давлением сетевым ХВС. Сама сеть от бака не длинная из PP63 - метров 25. Потери незначительные.
6. Сейчас при максимальном разборе и указанных параметрах тепломобенника в сеть уходит вода 40С.

В ссылке на книгу есть информация по подключению аккумуляторных емкостей с циркулляцией. К сожалению нет рекомендаций по точкам подключения бака (что вверху, что внизу). Мы исходим из логики, что бак должен аккумулировать тепло т.е. в момент максимального разбора из бака должна уходить горячая вода, в бак же поступать холодная/подогретая вода.

В приложенной std21667 книге рекомендуется схема рис. 4.7.(в). Бак конечно нарисован горизонтальным.


ceril предлагает, как я понял, такой вариант:


Мне кажется, что оптимальным остается вариант


В данном варианте получается:
1. Изначально бак полностью заполнен горячей водой 60С
2. Когда начинается разбор из нижней части бака забирается вода +60С,а в верхнюю поступает как минимум 40С.
3. Их нижней части при это все равно уходит вода 60С
4. По нашим данным расход из бака пр максимальном разборе составит 300л. Т.е. верхние 300л бака заполнятся водой +40. Нижняя часть останется +60. (понятно, что будет какое-то смешивание слоев и т.п.)
5. Также насос в даной схеме прокачивает весь бак от верху до низу

В схемах где выход с теплообменника и выход на ГВС на одном уровне - пугает что будет забираться только то, что вышло с теплообменника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
std21667
сообщение 25.5.2017, 8:46
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 95281



Первая схема не совсем соответствует схеме из книги на рис.4.7 (в). У Вас вода их ХВС полностью поступает на теплообменник, в книге вода из ХВС поступает и на теплообменник, и в бак-аккумулятор. Думаю, что в первом Вашем варианте при отсутствии водоразбора из системы ГВС зарядка бака не будет осуществляться, т.к. нагретая вода будет поступать в нижнюю зону и оттуда же забираться насосом на теплообменник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 25.5.2017, 9:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(испытатель @ 24.5.2017, 9:28) *
Впервые слышу о таком. Вы уж извините за отсталость.

Это ничего. Наверное, я об этом написал впервые. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fister
сообщение 25.5.2017, 9:34
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 19.2.2010
Пользователь №: 46971



Коллеги,

можете что-то прокомментировать по последнему варианту. Мне он кажется наиболее рабочим с точки зрения циркуляции воды в баке, аккмулирования тепла и сглаживания пиковых нагрузок в 300 л.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 25.5.2017, 9:52
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



3 схема(пост14) - в баке забор ГВС будет из нижней части бака, где температура будет минимальной. Не знаю как для 300л емкости, а для многотонных емкостей это "не самое умное" решение. Разумеется если это закрытый бак аккумулятор.

На мой взгляд, 1 схема самая(14 поста) разумная, кроме того что ввод горячей воды после т/о почему то организован вниз.

Сообщение отредактировал Амиго - 25.5.2017, 9:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fister
сообщение 25.5.2017, 10:30
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 19.2.2010
Пользователь №: 46971



Цитата
3 схема(пост14) - в баке забор ГВС будет из нижней части бака, где температура будет минимальной. Не знаю как для 300л емкости, а для многотонных емкостей это "не самое умное" решение. Разумеется если это закрытый бак аккумулятор.


Но у нас же есть циркуляция - т.е. весь бак должен быть прогрет до +60С. Как только начнется разбор - из нижней части будет отвод горячей воды а в верхнюю - поступление теплой +40С. Она в любом случае смешается с горячей в баке. Но это не критично - пусть будет хоть +50С.

Цитата
На мой взгляд, 1 схема самая(14 поста) разумная, кроме того что ввод горячей воды после т/о почему то организован вниз.


Если рассмотреть вариант переноса выход т/о на верхний патрубок бака, то, мне кажется, будет разбор воды в ГВС с верхней части бака т.е. нижняя часть бака просто не будет задействована.

И изначально надо исходить из того, что бака нагрет до +60С т.е. вся вода в нем +60С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 25.5.2017, 10:44
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
И изначально надо исходить из того, что бака нагрет до +60С т.е. вся вода в нем +60С.

При максимальном водоразборе вода в баке будет остывать. Иначе на фик он нужен? И эта остывающая вода будет внизу бака.

Да, первая схема нормальная. Подключение ветки от т/о в бак вниз наверное даже лучше будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 25.5.2017, 16:01
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



А как же "5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°C и не выше 75°C."?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 25.5.2017, 16:46
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Fister, Вы читали # 6 и # 12, такое впечатление что Вы их не видите rolleyes.gif .
В Вашем сообщении #14 схема 1 правильная, только циркуляцию надо делать не из емкости, а от точки разбора.
Ведь "изначально надо исходить из того, что бака нагрет до +60С т.е. вся вода в нем +60С.", поэтому и циркулировать из него ничего не требуется.
А вообще все это похоже на то, что неправильно рассчитали ТО(определили максимальный расход), можно рассмотреть вариант установки дополнительной ступени ТО.
Что будет дешевле надо считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 25.5.2017, 18:05
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(awlan @ 25.5.2017, 16:46) *
похоже на то, что неправильно рассчитали ТО

Похоже на то, что тут можно рассчитывать ТО хоть до посинения... rolleyes.gif

Цитата(Fister @ 24.5.2017, 10:43) *
на входе в теплообменник из сети сейчас температура +60С.

Вода нужна для технических нужд. Главное что-бы ее температура была не менее 60.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 26.5.2017, 4:34
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Смит @ 25.5.2017, 23:05) *
Похоже на то, что тут можно рассчитывать ТО хоть до посинения... rolleyes.gif


Наоборот никаких проблем, нагрузки ведь озвучены

Цитата(Fister @ 24.5.2017, 15:43) *
1. Теплообменник установлен на равномерный расход 1,5 м3/ч. График сети 70/130. График ХВС/ГВС по входу-выходу теплообменника на минимальных параметрах теплоносителя 10/60.
2. Пиковый расход на объекте 0,3 м3 за 10 минут (может даже за 7-8 мин.)


Если даже взять расход 0,3 м3 за 7 мин., то это 2,6 м3/ч. Это и есть расчетный расход.
Если ТО пластинчатый разборный, то можно просто добавить пластин.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 26.5.2017, 6:31
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(awlan @ 26.5.2017, 4:34) *
Наоборот никаких проблем, нагрузки ведь озвучены

Нагрузки-то "озвучены", но этого недостаточно: термодинамика "коллегам", похоже, незнакома... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.5.2017, 12:00
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Буферное аккумулирование нагрузки проточного нагревателя и емкостное нагревание разные конструктивы. Чего вы тут в одну кучу все сводите? Изначально, если проточный принцип используется, теплообменник должен покрывать пики до 85...95% пиков и 100% максимальной часовой нагрузки. Если цель заменить на емкостной способ, то нужно емкость соответствующую подбирать, что может создать массо-габаритные проблемы. Решений куча. Нужно задачу конкретизировать.

Сообщение отредактировал испытатель - 26.5.2017, 12:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  42p032004_1.gif ( 17,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Прикрепленный файл  42p032004_2.gif ( 16,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  66.gif ( 20,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
Прикрепленный файл  6.gif ( 18,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 26.5.2017, 12:38
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(испытатель @ 26.5.2017, 12:00) *
Решений куча. Нужно задачу конкретизировать.

Выложенные схемы (на жёлтом фоне) - студенческие? wink.gif

Сообщение отредактировал Смит - 26.5.2017, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.5.2017, 13:44
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Смит @ 26.5.2017, 9:38) *
Выложенные схемы (на жёлтом фоне) - студенческие? wink.gif

Не, я глупостями в виде "отсебятины" в #4 не делюсь. "Тырю" из учебников и из интернета http://ttonfive.appspot.com/shema-akkumulyatora-baka.html.
Как пользоваться поиском по картинке в гугле - надеюсь знаете, хотя вряд ли, раз такие вопросы задаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 26.5.2017, 16:43
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(испытатель @ 26.5.2017, 13:44) *
я глупостями в виде "отсебятины" в #4 не делюсь.


Там верхний рисунок - отсюда: Прикрепленный файл  Cetetherm__________________.PDF ( 255,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
("Cetetherm OY")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.5.2017, 21:05
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Смит @ 26.5.2017, 13:43) *
Там верхний рисунок - отсюда: Прикрепленный файл  Cetetherm__________________.PDF ( 255,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
("Cetetherm OY")

Дык я не про верхний рисунок, а про "ограничитель" разбора. В ТОП посте написано про неравномерный разбор, значит ограничителем является арматура разбора, а Вы последовательно, на разборной линии "тулите" еще какой-то ограничитель. Ладно забыли!
У меня тут (кстати с аккумуляторами) необычный для меня случай двух-зонной ГВС, с общей системой отопления для 18 этажки приключился. Причем, по нормам двухступенчатая схема д.б. Ничего не смог придумать, кроме того, чтобы 1 зону сделать двух-ступенчатой, а вторую псевдо-одноступенчатой. Регулирование, естественно, раздельными контроллерами. Может кто сталкивался с такими случаями и дельное что-нибудь подскажет. Заранее благодарю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.jpg ( 258,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 9:35