Цитата(april1 @ 19.6.2018, 0:49)
Помогите разобраться с азами проектирования, пожалуйста)
Нужно подключить общественное здание к наружным сетям, от местного водоканала получены ТУ с точкой подключения, где нет ни слова о наружном пожаротушении и о том, к кольцевым или тупиковым сетям разрешено подключение. На топосъемке лишь небольшой участок, и не понятно, какие это сети. Нужно запрашивать новые ту?
Если точка подключения находится в 500 метрах от здания, могу ли я из существуюшего колодца вывести две трубы, параллельно довести до территории проектируемого здания, поставить колодец с гидрантом, и далее одной трубой идти до ввода, где установить второй гидрант?
Прошу помощи у опытных проектировщиков)
1. Да.
2. Нет.