Добрый день!

Не хватает места в ИТП. Есть предложение вынести гребенку отопления в ближайший коридор рядом с ИТП.
Вопрос первый: можно ли так делать? В нормах запретов не нашла..
Вопрос второй: места для установки гребенки мало и

В СП 41-101-95 есть п. 2.33 Расстояние от поверхности теплоизо¬ляционной конструкции трубопровода до строи¬тельных конструкций здания или до поверхнос¬ти теплоизоляционной конструкции другого тру¬бопровода должно быть в свету не менее 30 мм с учетом перемещения трубопровода.

На него есть ссылка в прил. 1.:

Примечание—При реконструкции тепловых пунктов с использованием существующих строительных конструкций допускается отступление от размеров, указанных в данной таблице, но с учетом требований п. 2.33.

Можно ли воспользоваться данным пунктом, если новый объект, а не реконструкция и просто не хватает места?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.12.2017, 12:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32788
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



можно, если коридор внесете в объем помещения итп и с выходами\входами для персонала ситуация не изменится( хватит ли одного или второй понадобится)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samaya
сообщение 27.12.2017, 12:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 59461



спасибо за ответ! А по второму вопросу что скажете?

то есть по нормам расстояние от стены до трубы должно быть 150мм (для ду 25-80) , а так как места мало, можно ли это расстояние сократить до 30мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.12.2017, 12:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32788
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



по второму скажу -нет. у вас новый итп и совсем не реконструкция. делайте хорошо- плохо потом получиться само может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 16:44