sergei.ivanov
сообщение 1.8.2015, 15:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.8.2015
Пользователь №: 274480



Добрый день!

Подскажите, пожалуйста.
К нам приходят новые контроллеры PXC200 - E.D., программируются через bacnet/ip.

Вопросы следующие:
1) Есть Desigo XWP версии 4.10, будет ли данное ПО работать с этими контроллерами (планируем сами все разработать), если версия прошивки контроллеров 5.1?
2)На форуме читали про понижение версии прошивки.
В составе XWorks есть утилита PXFwDwnTool, но она требует файл прошивки. Где можно взять файл прошивки, чтобы понизить версию прошивки контроллера до поддерживаемой 4.10?

Вопрос очень срочный, заранее спасибо за ответы.

Сообщение отредактировал sergei.ivanov - 1.8.2015, 15:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djon_79
сообщение 2.8.2015, 17:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 19.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 254728



Прошивка должна быть на диске с XWork's. Либо можно запросить у техподдержки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei.ivanov
сообщение 2.8.2015, 17:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.8.2015
Пользователь №: 274480



А где на диске она должна быть? Искали файлы *.dwz и *.dwn - отсутствуют.
Можете поделиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 3.8.2015, 9:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



На диске с Desigo Xworks прошивки находятся в папке Desigo Firmware. расширение имеют .dwz. Поищите там, найдутся обязательно.
Вы, конечно, можете попробовать их, но не факт что контроллеры корректно заработают на этих прошивках. Во моем случае при понижении версии на некоторых прошивках контроллер переставал общаться по сети. Для даунгрейда были определенные прошивки на диске с 5 версией десиго.
Ну и поддержку никто не отменял. Там обязательно дадут прошивку.

Сообщение отредактировал begem - 3.8.2015, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuzanZero
сообщение 3.8.2015, 15:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733



Чтобы понизить контроллера PXC00/100/200(-E).D (последний - ваш случай) с 5-ой версии до 4-ой сделайте следующее:

1) выставьте на компе IP - 172.16.87.9 ; маска - 255.255.255.0
2) Убедитесь, что на контроллере горит зелёным светодиод RUN и моргает красным SRV (это значит контроллер не сконфигурирован). Если контроллер сконфигурирован (SRV не моргает) зажмите кнопку FW и один раз нажмите кнопку Reset. Через 25-30 секунд отпустите кнопку FW.
3) Подключите контроллер Ethernet-разъёмом (где три квадратика) в Ethernet-разъём компьютера.
4) Запустите утилиту DESIGO Firmware V4.10\010_PX Download-Tool\PXFwDwnToolV2.20.019.exe (из архива).
5) В поле Name (утилиты PXFwDwnToolV2.20.019.exe) выберите файл DESIGO Firmware V4.10\025_PXC00...D_ PXC100...D_ PXC200...D\PXC_MOD.D_V4.00.084_HF.dwz
6) Выберите TCP\IP, нажмите Connect и после появление надписи "Connected" нажмите Start.
7) Убедитесь что утилита имеет вид, что на скрине в приложении и зажмите кнопку FW на контроллере PXC200-E.D. Как только красным цветом загорится светодиод FLT отпустите кнопку FW.
После этого должно начаться понижение версии контроллера. Дождитесь появление надписи Good bye. До этого момента ни в коем случае не прерывайте загрузку и не отключайте питание, т.к. это чревато поломкой контроллера.

Как загружается прошивка для контроллеров PXC...-D я не знаю, но предполагаю, что либо с помощью LON-адаптера, включенного в разъём PXM20, либо через RS-232 адаптер, включенный в разъём PXM10. Буду признателен, если тот кто знает - напишет.

Ещё стоит отметить, что XWORKS позволяет работать с контроллерами более низких или равных ему версий.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________1.JPG ( 58,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
Прикрепленный файл  DESIGO_Firmware_V4.10.rar ( 6,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 142
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djon_79
сообщение 3.8.2015, 16:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 19.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 254728



Цитата(PuzanZero @ 3.8.2015, 15:35) *
Как загружается прошивка для контроллеров PXC...-D я не знаю, но предполагаю, что либо с помощью LON-адаптера, включенного в разъём PXM20, либо через RS-232 адаптер, включенный в разъём PXM10. Буду признателен, если тот кто знает - напишет.


PXC...-D Загружается через COM-порт и переходник PXA-C2 (можно сделать самому). Подключается в фронтальный разьём LON.

Сообщение отредактировал Djon_79 - 3.8.2015, 16:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blackout
сообщение 4.8.2015, 15:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 6.6.2008
Из: Киев
Пользователь №: 19522



Понижение прошивки на -E.D работает только через ком-порт, т.к. надо понижать версию не только прошивки, а и лодера. Причём, чаще всего надо зашить сначала по кому, а потом ещё раз по эзернету, чтоб нормально работал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_W_N
сообщение 21.9.2015, 18:44
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.7.2013
Пользователь №: 197718



Понижение контроллеров PXC100/200.D с 5-ой версии до 4-ой возможно и проблем
больших не вызвало, но вот приобрели новый pxc001.d 5 версии взамен pxc00-u (уже сняты с производства) 4 версии, и вот она головная боль.
Приходилось ли кому понижать контроллеры pxc001.d до 4 версии.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 21.9.2015, 20:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Данные контроллеры только недавно начали продаваться. Если на диске есть прошивка 4 версии для этого контроллера, то да, но сомнительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djlero
сообщение 21.9.2015, 20:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 21.10.2013
Пользователь №: 210046



Новые системные контроллеры PXC001.D и PXC001-E.D были разработаны для замены снятых с производства контроллеров PXC00-U и используются для решений PX Open на шинах KNX, Modbus, M-Bus, SCL, RS-Bus и Pronto.

Контроллеры PXC001.D BACnet/Lon Talk поддерживают интерфейсы KNX, RS232, RS485, Lon, RJ45 (операторская панель и сервисный комплект) и RJ45 (сервисный комплект). Контроллеры PXC001-E.D BACnet/IP поддерживают интерфейсы KNX, RS232, RS485, Ethernet, и RJ45 (сервисный комплект). Новые контроллеры PXC001 поддерживают определенное количество точек интеграции. Для увеличения количества точек интеграции используются модули расширения PXA40-RS1 и PXA40-RS2.

Контроллеры PXC001 поддерживаются в новом Desigo V5.1 SP и XWP V5.1 SP. Новые контроллеры оснащены тем же функционалом, что и старые контроллеры PXC00-U. Прошивка для KNX, Modbus, M-bus, SCL, RS-Bus и Pronto доступна для версий V4.1, V5.0 и V5.1 SP. С завода-изготовителя по умолчанию контроллеры поставляются с прошивкой PX KNX V5.1 SP. Новые версии прошивки могут использоваться и с новыми, и с старыми контроллерами PXC00-U. При использовании web, компания Siemens рекомендует применять Desigo Web PXG3.W100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAB
сообщение 22.9.2015, 8:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887



С этими контроллерами работать можно только в версии XWorks 5.1. Придется покупать лицензию..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 22.9.2015, 10:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Собственно, у меня была такая же ситуация с этими контроллерами, но было решено заодно и обновить Desigo Insight до 5 версии, так что проблема отпала сама собой.
Сейчас просмотрел файлы. Прошивка 4 версии существует и работает на Desigo версии 4.1. Я бы попробовал прошить.

Сообщение отредактировал begem - 22.9.2015, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_W_N
сообщение 24.9.2015, 18:33
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.7.2013
Пользователь №: 197718



Контроллеры PXC001.D пониз ить до 4 версии вполне реально,
нужен только зарузчик Desigo Firmware Download Tool из дистрибутива XWorks Plus V5.1 SP2
ну и сома прошивка.
Если кто поможет с загрузчиком Desigo Firmware Download Tool буду очень признателен и
о результате операции понижения отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gosha_xak
сообщение 21.7.2016, 13:20
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724



А версию панели оператора PXM20-E для контроллера PXC100-E.D (и контроллер и панель версия 5.10.064) тоже необходимо понижать если контроллер понижаешь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 3.8.2016, 15:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Цитата(Gosha_xak @ 21.7.2016, 13:20) *
А версию панели оператора PXM20-E для контроллера PXC100-E.D (и контроллер и панель версия 5.10.064) тоже необходимо понижать если контроллер понижаешь?

Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgan
сообщение 2.11.2016, 15:55
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40581



Цитата(Djon_79 @ 3.8.2015, 16:23) *
PXC...-D Загружается через COM-порт и переходник PXA-C2 (можно сделать самому). Подключается в фронтальный разьём LON.

Не подскажите распиновку данного переходника, что б самому спаять? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgan
сообщение 3.11.2016, 8:21
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40581



Нашел, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuzanZero
сообщение 3.11.2016, 8:30
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733



Распиновку для переходника с RJ-45 на DB9 (чтобы связать контроллер Siemens с адаптером через интерфейс RS-232) я вроде как здесь видел:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1203776 (но сам я по ней не обжимал).

И ещё один момент. На сколько я понял, вы собираетесь понижать PXC36.D. Я когда-то тоже пробовал понизить такой контроллер, загрузив в него прошивку из папки "DESIGO Firmware V4.10", которая была вмести с диском XWORKS 4.1.
Прошивка вроде встала нормально, но 4-ый XWORKS к контроллеру подключаться не хотел. В итоге мы нашли прошивку FW_PXC36...D_PXC52_HW-Index_D_V4.10.101.dwz (есть в приложении). И вот с ней то, XWORKS с контроллером сработался.

В завершении я ещё написал всё что я думаю о Siemens'ах, но боюсь, что после этого модератор меня забанит, за нарушение второго правила форума!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  FW_PXC36...D_PXC52_HW_Index_D_V4.10.101.rar ( 1,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
n4shatch
сообщение 16.9.2019, 11:42
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.7.2019
Пользователь №: 362559



Здравствуйте,
заказали на замену контроллер PXC100-E.D., пришел с версией ПО 6.00. Программа была написана под 5.10.
Где взять руководство, загрузчик 5.10?
В папке с desigo только FwlDownloadTool.exe.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pxc100.png ( 16,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 16.9.2019, 13:34
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Приветствую. Какая версия Xworks установлена на компьютере? Если у вас 5.1, то у Вас должна быть установлена утилита Desigo Firmware Download Tool. Она позволяет сделать даунгрейд прошивки Вашего контроллеоа с 6-й версии до версии 5.1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
n4shatch
сообщение 16.9.2019, 13:48
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.7.2019
Пользователь №: 362559



Цитата(Sigezmund @ 16.9.2019, 15:34) *
Приветствую. Какая версия Xworks установлена на компьютере? Если у вас 5.1, то у Вас должна быть установлена утилита Desigo Firmware Download Tool. Она позволяет сделать даунгрейд прошивки Вашего контроллеоа с 6-й версии до версии 5.1.

Утилита есть, но прошивок на диске с 5 версией десиго нету
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 16.9.2019, 16:23
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



На диске с Xworks должны быть дистрибутив, прошивки, библиотеки и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 1:12