Добрый день. Проектирую военный городок по всем параметрам он подходит к потребителям III категории обеспеченности подачи воды так численность менее 5 тыс. чел. Запитывается он от тупиковой сети DN300 с протяженностью 1650 м. Поэтому предусматриваем резервуары запаса воды. Суточное водопотребление военного городка 70 м3/сут с учетом полива. Так как водоснабжение предусмотрено от одного водовода DN225 должен быть предусмотрен дополнительный объём воды на пожаротушение. С учетом аварийного противопожарного и дополнительного запасов, общий объём воды получается порядка 750 м3. Так как обновить этот объём в срок 48 часов (12.7 СП31.13330.2012) не представляется возможным принято решение о разделении систем хоз. питьевого и противопожарного водоснабжения. Хоз.-питьевой водопровод принят тупиковым так как DN100 по СП32.13330.2012. Будет прокладываться совместно с теплосетью . Для хоз. питьевых нужд будут свои резервуары для противопожарных свои. Соответственно будут 2 насосные станции. Насосная станция хоз. питьевого водоснабжения получается с одной всасывающей и одной напорной линией III категории обеспеченности водоснабжения. Насосная станция противопожарного водоснабжения получается с двумя всасывающими и двумя напорными линиями I категории обеспеченности водоснабжения. И надо ли напорные ветки соединять с подающей веткой которая подаёт воду на резервуары? Правильно ли выбраны решения и в частности категории водоснабжения? Примечание В1 - хоз питьевой В2- противопожарный В0 - подающая ветка на резервуары от нар тупиковых сетей
Прикрепленные файлы
_1.dwg ( 479,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16
|
|
|
|
|
23.6.2017, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474
|
Цитата(alegardo @ 23.6.2017, 12:35) И надо ли напорные ветки соединять с подающей веткой которая подаёт воду на резервуары? не надо Цитата Правильно ли выбраны решения и в частности категории водоснабжения? не совсем п. 7.1 Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, надлежит относить к I категории. Насосные станции противопожарного и объединенного водопровода объектов, указанных в примечании 1 п.4.1, допускается относить ко II категории.
|
|
|
|
|
23.6.2017, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.12.2010
Из: Орел
Пользователь №: 86746
|
Но у меня получается отдельно хоз. пит. он тупиковый так как разрешается делать тупиковые сети на хоз.-питьевые нужды диаметр до 100 мм включительно. А противопожарный он отдельно идет и никак с хоз.-питьевым водопроводом не контактирует. Это я к тому что получается если 2я категория то надо кольцевые сети на хоз. пит делать? Потому что написано что если I или II категория обеспеченности то надо 2 всасывающие и 2 подающие ветки
|
|
|
|
|
23.6.2017, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474
|
Цитата(alegardo @ 23.6.2017, 15:33) Но у меня получается отдельно хоз. пит. он тупиковый так как разрешается делать тупиковые сети на хоз.-питьевые нужды диаметр до 100 мм включительно. А противопожарный он отдельно идет и никак с хоз.-питьевым водопроводом не контактирует. Это я к тому что получается если 2я категория то надо кольцевые сети на хоз. пит делать? Потому что написано что если I или II категория обеспеченности то надо 2 всасывающие и 2 подающие ветки стооооп. Я написал про противопожарную насосную (забыл дописать что СП 8.), она у вас будет II категории. З.ы.:К хоз.питью вопросов нет. Только а зачем резервуар для хоз-питьевого? Подающая сеть 300 не обеспечивает? Или так на всякий случай?
Сообщение отредактировал freese - 23.6.2017, 14:42
|
|
|
|
|
23.6.2017, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.12.2010
Из: Орел
Пользователь №: 86746
|
А если есть возможность запитать I категории ?Там ведь написано допускается, значит можно и I категории. А резервуары на хоз. питьевые нужды из из аварийного запаса воды п. 12.3 СП31.13330.2012
Сообщение отредактировал alegardo - 23.6.2017, 14:47
|
|
|
|
|
23.6.2017, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474
|
Цитата(alegardo @ 23.6.2017, 15:44) А если есть возможность запитать I категории ?Там ведь написано допускается, значит можно и I категории. можно, больше не меньше. Если экспертиза сделает замечание, уберете лишнее... удешевление как-никак Цитата А резервуары на хоз. питьевые нужды из из аварийного запаса воды п. 12.3 СП31.13330.2012 так это про резервуары, а если не будете ставить, то зачем?
Сообщение отредактировал freese - 23.6.2017, 14:49
|
|
|
|
|
23.6.2017, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.12.2010
Из: Орел
Пользователь №: 86746
|
Цитата(alegardo @ 23.6.2017, 14:44) А резервуары на хоз. питьевые нужды из из аварийного запаса воды п. 12.3 СП31.13330.2012 P. S. забыл указать что сети к которым подключаемся тупиковые и тянем один трубопровод до резервуаров
|
|
|
|
|
23.6.2017, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474
|
Цитата(alegardo @ 23.6.2017, 15:51) P. S. забыл указать что сети к которым подключаемся тупиковые и тянем один трубопровод до резервуаров указали. У вас вся сеть, согласно п.7.4. СП31.13330. относится к III категории, "Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории" Резервуар в вашем случае на питье не нужен. Если конечно максимальный часовой разбор водоводом Ду300 обеспечивается.
|
|
|
|
|
23.6.2017, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.12.2010
Из: Орел
Пользователь №: 86746
|
Извините сразу не понял, перестраховываемся. И ещё такой вопрос получается обеспеченность систем водоснабжения "завязана" с категорией электроснабжения? я правильно понимаю? Я в ВСНе смотрел на проектирование военных городков смотрел ничего не нашел про категорию водоснабжения.
Сообщение отредактировал alegardo - 23.6.2017, 15:08
|
|
|
|
|
23.6.2017, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474
|
Цитата(alegardo @ 23.6.2017, 16:03) Извините сразу не понял, перестраховываемся. И ещё такой вопрос получается обеспеченность систем водоснабжения "завязана" с категорией электроснабжения? я правильно понимаю? Один из составляющих.
|
|
|
|
|
26.6.2017, 10:28
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Не увидел реального обоснования устройства раздельных сетей на питьё и пожар! Это дикий перерасход! Какой расход на диктующий пожар наружный и внутренний? Как у Вас получилось 750 кубов на резервуары? Судя по расходу питья 70 кубов в сутки, там посёлок крохотулечный...
|
|
|
|
|
26.6.2017, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.12.2010
Из: Орел
Пользователь №: 86746
|
Наружное пожаротушение 20 л/с, внутренне пожаротушение 10 л/с. Итого 30 л/с. Пожар 3 часа. Итого переводим в кубы 30*3,6*3=324 м3. Потом согласно п. 9.6 СП.8.13330 увеличиваем объём в 2 раза. Длина одной линии водовода 1650 м, присоединяется к тупиковым сетям. Итого получается 324*2=628 м3 это без аварийного и регулирующего объёма. Сменность воды обеспечится только 628/70=8,97 сут а должна быть 48 часов или 72-96 часов при устройстве циркуляции.
9.6 При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать дополнительный объем воды на пожаротушение в размере, определенном согласно п.9.3.
Примечание - Дополнительный объем воды на пожаротушение допускается не предусматривать при длине одной линии водовода не более 500 м для поселений с числом жителей до 5000 чел., а также для объектов экономики при расходе воды на наружное пожаротушение не более 40 л/с.
9.3 Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:
пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов согласно пп.5.1-5.9, 5.12-5.15, 6.1-6.3;
специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не имеющих собственных резервуаров) согласно пп.5.10 и 5.11;
максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения с учетом требований п.5.13.
Сообщение отредактировал alegardo - 26.6.2017, 11:44
|
|
|
|
|
27.6.2017, 10:37
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(alegardo @ 26.6.2017, 11:43) Наружное пожаротушение 20 л/с, внутренне пожаротушение 10 л/с. Итого 30 л/с. Пожар 3 часа. Итого переводим в кубы 30*3,6*3=324 м3. Потом согласно п. 9.6 СП.8.13330 увеличиваем объём в 2 раза. Длина одной линии водовода 1650 м, присоединяется к тупиковым сетям. Итого получается 324*2=628 м3 это без аварийного и регулирующего объёма. Сменность воды обеспечится только 628/70=8,97 сут а должна быть 48 часов или 72-96 часов при устройстве циркуляции.
9.6 При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать дополнительный объем воды на пожаротушение в размере, определенном согласно п.9.3.
Примечание - Дополнительный объем воды на пожаротушение допускается не предусматривать при длине одной линии водовода не более 500 м для поселений с числом жителей до 5000 чел., а также для объектов экономики при расходе воды на наружное пожаротушение не более 40 л/с.
9.3 Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:
пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов согласно пп.5.1-5.9, 5.12-5.15, 6.1-6.3;
специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не имеющих собственных резервуаров) согласно пп.5.10 и 5.11;
максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения с учетом требований п.5.13. Наружное 20 и внутреннее 10 -для одного здания? У Вас в поселке один пожар. Значит принимается пожар в самом водопотребляемом здании по расходу пожаротушения. Если в населенном пункте есть большое здание, явно крупнее остальных (с учетом степени и категории), то имеет смысл рассмотреть вариант с противопожарными резервуарами для него, чтобы разгрузить систему водоснабжения и удешевить.
Сообщение отредактировал Водяной - 27.6.2017, 10:39
|
|
|
|
|
28.6.2017, 15:24
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345
|
Цитата(freese @ 23.6.2017, 14:24) не совсем мне кажется все правильно у автора.
|
|
|
|
|
|