Цитата(pavel1111 @ 23.4.2020, 14:59)
Здравствуйте!
Планируется капитальный ремонт здания. Назначение здания - административное, строительный объем менее 5000м.куб. На данный момент в здании имеется противопожарное водоснабжение (на каждом этажу по шкафу, 2 этажа). Скажите, необходимо ли их переустраивать при капитальном ремонте (замена труб, шкафа), или их нужно демонтировать без дальнейшего устройства ( в соответствии с табл.1 п.5 СП 10.13130.2009
Нужно смотреть категорию и отделку стен. В помещениях залов с массовым пребыванием людей при наличии сгораемой отделки число струй на внутреннее пожаротушение следует принимать на одну больше, чем указано в таблице 1. Если у вас отделка несгораемая и людей будет совсем немного, то я обычно не ставлю совсем.