Надежда88
сообщение 1.4.2021, 10:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.7.2020
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 379917



Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, столкнулась с моментом в 325-ом постановлении. Применяю к расчету таблицу 4.1, там наименование одной из граф: "Разность температур теплоносителя и наружного воздуха, °С" и приведены значения норм плотности потока по определенным данным температуры. Т.е к примеру по графику 95-70 мы должны из этих данных вычесть среднегодовую наружного воздуха 95-(-6,5)=101,5 и для этой цифры определять норму плотности, или же мы должны применить сп 61.13330.2012 "Тепловая изоляция", где есть п.6.1.6 где прописывают:
Температуру теплоносителя технологического оборудования и трубопроводов при расчетах по нормированной плотности теплового потока следует принимать в соответствии с заданием на проектирование.
Для трубопроводов тепловых сетей за расчетную температуру теплоносителя
принимают:
а) для водяных тепловых сетей:
для подающего трубопровода при постоянной температуре сетевой воды и
количественном регулировании - максимальную температуру теплоносителя;
для подающего трубопровода при переменной температуре сетевой воды и
качественном регулировании - в соответствии с таблицей 15;
для обратных трубопроводов водяных тепловых сетей 50 °С;
б) для паровых сетей - максимальную температуру пара среднюю по длине
рассматриваемого участка паропровода;
в) для конденсатных сетей и сетей горячего водоснабжения - максимальную
температуру конденсата или горячей воды.

Таблица 15
Температурные режимы водяных тепловых сетей, °С
95-70
150-70
180-70

Расчетная температура теплоносителя соответственно
65
90
110.
Как в итоге правильно посчитать???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 1.4.2021, 11:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Если речь идет о годовых потерях по 325, то температура теплоносителя в подающей и обратной трубе считаются на среднегодовые условия. Для 95-70 будет не 95 а среднегодовая температура. Она может быть или по фактическим данным принята, или подсчитана или по сниповским среднемесячным температурам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Надежда88
сообщение 1.4.2021, 18:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.7.2020
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 379917



Цитата(Const82 @ 1.4.2021, 13:27) *
Если речь идет о годовых потерях по 325, то температура теплоносителя в подающей и обратной трубе считаются на среднегодовые условия. Для 95-70 будет не 95 а среднегодовая температура. Она может быть или по фактическим данным принята, или подсчитана или по сниповским среднемесячным температурам.




Не в этом суть. Ранее всегда считали так: берем по сп соответствие графику 95/70 - 65/50 (расчетная температура теплоносителя). Далее по 325 учитывая: диаметр, год прокладки и способ прокладки, брали интерполяцией находили значения плотности теплового потока именно для температуры 65/50. Это складывали и далее в общую формулу. Но недавно мне задали вопрос: в 325м есть графа в таблицах "Разница температур теплоносителя и наружного воздуха" и тут вопрос те значения температуры это что? уже результат этой разницы? или нам наоборот надо из нее вычесть еще температуру наруж. воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 4.4.2021, 18:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Надежда88 @ 1.4.2021, 18:02) *
Не в этом суть. Ранее всегда считали так: берем по сп соответствие графику 95/70 - 65/50 (расчетная температура теплоносителя). Далее по 325 учитывая: диаметр, год прокладки и способ прокладки, брали интерполяцией находили значения плотности теплового потока именно для температуры 65/50. Это складывали и далее в общую формулу. Но недавно мне задали вопрос: в 325м есть графа в таблицах "Разница температур теплоносителя и наружного воздуха" и тут вопрос те значения температуры это что? уже результат этой разницы? или нам наоборот надо из нее вычесть еще температуру наруж. воздуха.

Давно не смотрел в приказ. Там в части таблиц температура а в части разница температур. И там где указана температура - я беру именно температуру среднегодовую. Там где указана разница использую именно разницу. В Минэнерго РФ такой способ расчета защищал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения