Автор: mark1 25.4.2019, 9:39
Часто сталкиваюсь с такой ситуацией: параметры теплоносителя 95-70, заказчик хочет по зависимой схеме подключить систему отопления, система из пластиковых труб, нужно понизить температуру до 90-70. Как справляетесь в таких ситуациях. У кого какие действенные схемы?
Автор: BIONDER 29.4.2019, 9:55
Делать так нельзя. Но если очень хочется то узел подмеса делать.
Автор: ИОВ 29.4.2019, 11:52
Цитата(mark1 @ 25.4.2019, 9:39)
Часто сталкиваюсь с такой ситуацией: параметры теплоносителя 95-70, заказчик хочет по зависимой схеме подключить систему отопления, система из пластиковых труб, нужно понизить температуру до 90-70. Как справляетесь в таких ситуациях. У кого какие действенные схемы?
А ничего, что СО
рассчититана (расходы/диаметры, теплоотдача приборов) на график 95-70?
Для полимерных труб надо принимать график с температурой в подающей не выше 80 град - см. табл. 5 ГОСТ 32415-2013.
Автор: keaton 29.4.2019, 12:05
Цитата(mark1 @ 25.4.2019, 10:39)
Часто сталкиваюсь с такой ситуацией: параметры теплоносителя 95-70, заказчик хочет по зависимой схеме подключить систему отопления, система из пластиковых труб, нужно понизить температуру до 90-70. Как справляетесь в таких ситуациях. У кого какие действенные схемы?
Два варианта - либо принимать параметры 90-65 и увеличивать отопительные приборы. Или принимать параметры 90-70 и увеличивать диаметр трубопроводов.
Автор: Composter 29.4.2019, 12:06
уже производители начинают делать ппр и на 95 градусов например https://valtec.ru/document/technical/VALTEC-PP-ALUX-PN25-0118.pdf
а 95-70 это приходит из теплосетей или это было раньше после элекватора а хотят сделать 90-70 ?