Оголовок сбросного трубопровода пара |
|
|
|
6.8.2017, 12:03
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.8.2017
Пользователь №: 326024
|
Приветствую люди добрые. Подскажите пожалуйста. Есть паровой котел Booster 1500G у которого две сбросных линии пара с клапанами Ду32. Выводятся через крышу. Вопрос как подобрать оголовки, вобще какие требования к ним. Может производителей знаете, подскажете. Спасибо.
|
|
|
|
|
6.8.2017, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Есть требования к линии подключения предохранительных клапанов к котлу, есть требования к сбросным трубопроводам, про оголовки не слышал ни разу, труба-трубой.
|
|
|
|
|
6.8.2017, 17:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11103
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Наверное, просто у предохранительных клапанов должны быть дренажные линии для того, чтобы конденсат стекал. Так же и дождевая вода стечёт, если трубы направлены вверх.
|
|
|
|
|
6.8.2017, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Цитата(Галиев @ 6.8.2017, 14:33) Есть требования к линии подключения предохранительных клапанов к котлу, есть требования к сбросным трубопроводам, про оголовки не слышал ни разу, труба-трубой. Ну, не просто труба. Обычно на конце трубы овод 90 градусов. Иногда делают Т-образный тройник.
|
|
|
|
|
6.8.2017, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 6.8.2017, 18:39) Ну, не просто труба. Обычно на конце трубы овод 90 градусов. Иногда делают Т-образный тройник. Это из старых Правил по котлам: 6.2.21. Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубопроводы, предохраняющие персонал от ожогов при срабатывании клапанов. Эти трубопроводы должны быть защищены от замерзания и оборудованы дренажами для слива, скапливающегося в них конденсата. Установка запорных устройств на дренажах не допускается. Это из старого СП 89.13330.2012 10.2.5 Предохранительные клапаны должны иметь устройства (отводные трубы) для защиты обслуживающего персонала от ожогов при срабатывании клапанов. Среду, выходящую из предохранительных клапанов, отводят за пределы помещения. Конфигурация и сечение отвода должны быть такими, чтобы за клапаном не создавалось противодавление. Отводящие трубопроводы должны быть защищены от замерзания и оборудованы устройствами для слива конденсата, причем как на отводящих трубопроводах, так и на сливных устройствах не должно быть запорных органов. Мы монтировали и тройники и отводы на оголовках сбросных труб. Но, эти детали были, скорее творческой фантазией проектировщиков. В некоторых случаях, когда сбросная труба находилась близко от стены, мы сами приваривали к ней полуотвод, что бы пар в сторону бил. Тройник, наоборот создает противодавление, разбивая выхлоп на две горизонтальные струи. Опять же опасность может возникнуть - если по крыше будут ходить по необходимости, а тут клапан сработал.
|
|
|
|
|
6.8.2017, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Идешь зимой, бывало, на работу (начкотом) на фанерный, а утром пересменка, потребление пара никакое, а котел на щепке ДКВр - шестерка паром из обоих клапанов приветствует. Красиво так, дует в две трубы тринадцатью кило, метров на тридцать в небо морозное. И ты ему: "Ну, здравствуй-здравствуй".
А с тройником было бы не так, не так.
|
|
|
|
|
6.8.2017, 22:13
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11103
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 6.8.2017, 21:03) дует в две трубы тринадцатью кило, метров на тридцать в небо морозное. И ты ему: "Ну, здравствуй-здравствуй".
А с тройником было бы не так, не так. Да, тройник - это "из другой оперы": газовые свечи...
|
|
|
|
|
7.8.2017, 6:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
|
Цитата(tiptop @ 6.8.2017, 22:13) Да, тройник - это "из другой оперы": газовые свечи... Тройник не имеет отношения к газу. Тройник или отвод - выбор за проектировщиком в зависимости от крепления трубопровода. При сбросе в атмосферу возникает большое реактивное усилие, величина легко доходит до 5-10кН. На фото пример - сработал дальний клапан (который не окрашен). Из-за этого конец трубы нужно надёжно крепить, а не всегда есть возможность. Если использовать тройник вместо отвода или полуотвода, то реактивные усилия гасят друг друга и дополнительные крепления предусматривать не нужно. В варианте с тройником больше гидравлические сопротивления, поэтому он тоже не желателен. Нужно считать пройдёт тройник по гидравлике или дешевле сбрасывать через отвод.
Сообщение отредактировал shvet - 7.8.2017, 6:30
|
|
|
|
|
7.8.2017, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Цитата(tiptop @ 7.8.2017, 0:13) Да, тройник - это "из другой оперы": газовые свечи... Да нет. На газе иногда делают свечи с тройниками (у нас, например), но основное решение - специальный оголовок, наподобие дефлектора. Они и в сериях были, и в типовых проектах, а сейчас выпускаются заводами. А для выпуска пара оголовки действительно предусматриваются по "фантазии" проектировщиков. Где какая "техническая политика" проводится. Вот у нас на ТЭЦ одна очередь с отводами сделана, другая с тройниками. В типовых проектах больших котельных Латгипропрома - только отводы. В проектах Горьковского Сантехпроекта - тройники. Казахский Сантехпроект для котелков Е 1/9 предусматривал вообще два отвода с выходом вниз. А Московский Сантехпроект - выбросы пара вверх, безо всяких оголовков. В общем "у каждого жулика свой расчет", как говорили древние греки.
|
|
|
|
|
7.8.2017, 21:02
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.8.2017
Пользователь №: 326024
|
Благодарю всех за ответы. Насчет газа я точно знаю что есть серийные изделия - оголовки свечи продувочной, например по ТУ 1469-020-96950580-2011. Для меня просто тема ПАРА совсем новая, думал что тоже есть такие штуки в серии, но гугл мне их не нашел. получается что и требований к оголовкам нет, кроме как чтобы не было потерь давления.
Сообщение отредактировал energy_man - 7.8.2017, 21:05
|
|
|
|
|
8.8.2017, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
|
Цитата(energy_man @ 7.8.2017, 21:02) получается что и требований к оголовкам нет, кроме как чтобы не было потерь давления. Требований много: - безопасно рассеять продукт - желательно снизить уровень шума - создать мин гидравлических сопротивлений (сколько допускается - определяется расчётом предклапана) - не замёрзнуть зимой, не накапливать влагу летом - не зарасти мусором, ржавчиной, песком, желательно защитить от гнёзд птиц, строений общественных насекомых - не сломать сбросную трубу реактивной тягой - не создавать циклических колебаний от ветра - если есть постоянный сброс горючего газа (когда несколько сбросов через одну свечу), то находиться под громоотводом, чтобы не загореться от удара молнии - если сброс горючего газа, иметь возможность подачи в оголовок инертного газа (обычно пар или азот), чтобы потушить факел от статического электричества или от удара молнии
|
|
|
|
|
8.8.2017, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(energy_man @ 6.8.2017, 12:03) Приветствую люди добрые. Подскажите пожалуйста. Есть паровой котел Booster 1500G у которого две сбросных линии пара с клапанами Ду32. Выводятся через крышу. Вопрос как подобрать оголовки, вобще какие требования к ним. Может производителей знаете, подскажете. Спасибо. После клапанов, мм через 100 сделайте переход на Ду 65 и выводите хоть на крышу, хоть через стену в сторону, главное, что бы пар при выбросе ни кого и ни чего не задел. В нижней точке сбросных труб, после увеличения диаметра сделайте врезку трубой на полдюйма и выведите ее в безнапорный дренаж. Учтите, что при срабатывании клапанов часть пара попадет в дренажный трубопровод и будет парить из других участков. При проходе труб через кровлю узел выполнить так, что бы битум потом по трубам не стекал на котел. Да, если жилье рядом, можно установить что-то типа экрана, что бы звук выхлопа народ по ночам не беспокоил.
|
|
|
|
|
15.8.2017, 12:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11103
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 7.8.2017, 7:27) На газе иногда делают свечи с тройниками Это "обычное явление".
_____.jpg ( 14,54 килобайт )