> как определить граафик притока стоков на КНС?
alexandrpjatkov
сообщение 29.1.2019, 13:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20170
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Имеется проектируемый поселок. В поселке в наличии несколько общежитий, несколько административных зданий, несколько жилых домов, спорткомплекс, столовая и несколько производственных зданий (гаражи). Как определить суточный график притока стоков на КНС поселка?
Возможно ли для этого использовать следующую книгу: М.В Зацепина "Курсовое и дипомное проектирование водопроводных и канализационных сетей и сооружений"? А если точнее, то Приложение 1 в данной книге. Или лучше на эту книгу не ориентироваться а график притока искать каким либо другим образом?

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.1.2019, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.1.2019, 13:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а что этот график даст Вам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 29.1.2019, 13:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20170
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Dima_UA @ 29.1.2019, 15:34) *
а что этот график даст Вам?

Посчитаю приемный резервуар КНС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 29.1.2019, 13:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1870
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



СП32. Табл. 1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 29.1.2019, 14:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20170
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(miter @ 29.1.2019, 15:56) *
СП32. Табл. 1

А что, кроме максимальных и минимальных у нас уже никаких промежуточных расходов не существует?

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.1.2019, 14:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  slide_3.jpg ( 42,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.1.2019, 14:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а какие у Вас получились расходы, что бы делать приемный резервуар?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 29.1.2019, 14:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1870
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(alexandrpjatkov @ 29.1.2019, 14:04) *
А что, кроме максимальных и минимальных у нас уже никаких промежуточных расходов не существует?

А зачем? Вы проектируете КНС или усреднитель? Если усреднитель, то формулы из старого снипа для расчета усреднителей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 29.1.2019, 14:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20170
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Dima_UA @ 29.1.2019, 16:07) *
а какие у Вас получились расходы, что бы делать приемный резервуар?

А что, КНС бывает без приемного резервуара?

Цитата(miter @ 29.1.2019, 16:08) *
А зачем? Вы проектируете КНС или усреднитель?

Речь про КНС вроде как идет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 29.1.2019, 14:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1870
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(alexandrpjatkov @ 29.1.2019, 14:10) *
Речь про КНС вроде как идет.

Тогда Qmax для подбора насосов и резервуар на 5 минут работы насоса.

А предполагать, что откуда-то можно получить почасовой расход на несуществующий объект - это... хмм...

Сообщение отредактировал miter - 29.1.2019, 14:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.1.2019, 14:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



потому что у Вас расходы не большие получатся и для них достаточно будет комплектной кнс с диаметром раб.части 2 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 29.1.2019, 14:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20170
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Dima_UA @ 29.1.2019, 16:12) *
потому что у Вас расходы не большие получатся и для них достаточно будет комплектной кнс с диаметром раб.части 2 м.

Комлектная КНС (если имеется ввиду такая что на изображении) не прокатит-прокладка всех сетей канализации по земле с теплоспутником (районы вечной мерзлоты). КНС полностью наземная.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.1.2019, 14:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  granflow_KNS.png ( 498,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 29.1.2019, 15:17
Сообщение #12


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3354
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(miter @ 29.1.2019, 16:12) *
Тогда Qmax для подбора насосов и резервуар на 5 минут работы насоса.

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 29.1.2019, 16:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20170
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(miter @ 29.1.2019, 16:12) *
Тогда Qmax для подбора насосов и резервуар на 5 минут работы насоса.

Цитата(Ferdipendoz @ 29.1.2019, 17:17) *
+1

Мне такой вариант (с частыми вкл-выкл) забраковали изначально. Просчитывал и предлагал (резервуара как раз на 6 минут работы хватало).

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.1.2019, 16:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 29.1.2019, 16:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1870
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(alexandrpjatkov @ 29.1.2019, 16:40) *
Мне такой вариант (с частыми вкл-выкл) забраковали изначально. Просчитывал и предлагал (резервуара как раз на 6 минут работы хватало).

Тогда это усреднитель. Канализационный СНиП в помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.1.2019, 12:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20170
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(miter @ 29.1.2019, 18:59) *
Тогда это усреднитель. Канализационный СНиП в помощь

На том и порешили. Всем за помощь спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WVXIW
сообщение 7.2.2019, 16:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 22.12.2009
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042



Мы в похожих случаях прикидываем по нормативному водопотреблению в соответствии с численностью населения, если вообще никаких вводных нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 8.2.2019, 8:33
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1870
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(WVXIW @ 7.2.2019, 16:46) *
Мы в похожих случаях прикидываем по нормативному водопотреблению в соответствии с численностью населения, если вообще никаких вводных нет

Каким образом норматив водопотребления поможет с почасовым графиком притока?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WVXIW
сообщение 8.2.2019, 13:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 22.12.2009
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042



Цитата(miter @ 8.2.2019, 8:33) *
Каким образом норматив водопотребления поможет с почасовым графиком притока?


А тут почасовой и не нужен, нужен только максимальный приток (читай как максимальный часовой расход воды), принимаемый по СНиП 2.04.01-85* п.п. 3.8; 3.11

КНС наверняка же будет типовая, периодического действия, или там регулирование будет от ПЧР на поддержание максимального уровня для экономии электроэнергии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 8.2.2019, 14:37
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1870
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(WVXIW @ 8.2.2019, 13:12) *
А тут почасовой и не нужен, нужен только максимальный приток (читай как максимальный часовой расход воды), принимаемый по СНиП 2.04.01-85* п.п. 3.8; 3.11

КНС наверняка же будет типовая, периодического действия, или там регулирование будет от ПЧР на поддержание максимального уровня для экономии электроэнергии?

Вы читали вообще тему-то? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WVXIW
сообщение 8.2.2019, 15:18
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 22.12.2009
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042



Цитата(miter @ 8.2.2019, 14:37) *
Вы читали вообще тему-то? smile.gif


Да, а что не так?
Автору в итоге надо понять объем приемного резервуара в проектируемом поселке, а для этого достаточно знать Qmax, который совсем не сложно представить через нормативы водопотребления.

Если мысль не уловили, то вот:
1. Определяем Qmax (СНиП 2.04.01-85*)
2. Далее берем СП 32.13330.2012 п.п. 5.1.1 - 5.1.7. и Таблицу №1. Кстати, п.п. 5.1.7. прямо отвечает на вопрос автора
3. Profit!

Или я не прав?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения