Поливочные краны, информация |
|
|
|
26.7.2012, 11:40
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116524
|
Доброго время суток! Помогите найти максимум информации по поливочным кранам. (где ставить, как , почему) ? Ну вообщем все что возможно. Нужно установить на фасаде здания 5-6 поливочных кранов, но есть куча нюансов. А единственное что я вычитал это, размещать через каждые 60-70 м на высоте 300-400 мм от ур.земли либо в коверах , если невозможно установить в нише наружной стены. Заранее благодарен!
|
|
|
|
|
27.7.2012, 17:00
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116524
|
неужели никто не ткнет носом? хоть что то скажите по этому вопросу? если всё что можно сказать по поливочным кранам это: Поливочные краны устраивают для поливки зеленых насаждений, территорий двора, мойки тротуаров, полов, стен. В жилых и общественных зданиях поливочный водопровод объединяют с хозяйственно-питьевым. Поливочные краны присоединяют подводкой трубопроводов к внутренней водопроводной сети. Краны размещают в нишах наружных стен здания через каждые 60,,,70 метров по его периметру на высоте 0,3-0,4 м от поверхности земли. В качестве поливочного крана используют обычные вентили dy=25...32 мм с быстросмыкающейся полугайкой, присоединяемой к поливочному крану. Поливочные краны внутри помещения находятся у стен или колонн на высоте 1,25 м от пола или нишах стен. Для зданий оборудованных системой горячего водоснабжения, к поливочным кранам внутри помещения подводят также горячую воду. Для опорожнения поливочных трубопроводов в холодное время года устанавливают спускную арматуру(вентили и тройники с пробками), причем, трубопроводы прокладывают с уклоном 0,01-0,005 в сторону этой арматуры. На зимнее время поливочные краны выключают. В мусорокамерах жилых зданий предусматривают поливочные краны с подводкой холодной и горячей воды, а при высоте 17 и более этажен, кроме того, устройство дренчера. Поливочные краны ставятся в следующих помещениях: гардеробах рабочей одежды загразненных производств, в общественных туалетах, в туалетах с тремя и более унитазами, в умывальных помещениях с пятью и более умывальниками, в душевых с тремя и более душевыми, в помещениях, где необходима мокрая уборка полов. На вводах в здания или на ответвлениях от водопроводной сети к группе потребителей, а также на вводах производственного водопровода и оборотных систем ставят счетчики расхода воды. Трубопроводы к сприклерным и дренчерным установкам и раздельные противопожарные водопроводы присоединяют к вводам без счетчиков. Качество воды для поливки может быть ниже , чем для хоз-питьевого водоснабжения.. Расходы на поливку цветников, газонов зависят от вида насаждений, климатических условий и составляют 3-6 л/м.кв. На поливку тротуаров, проездов, прощадей и тд. с усовершенствованными покрытиями требуется 0,4-0,5 л/м.кв, для мытья полов в помещениях 3-6 л-м.кв. На больших территориях с зелеными насаждениями и при использовании воды не питьевого качества устраивают отдельные поливочные водопроводы. Сеть поливочного водопровода, как правило тупиковая, монтируется из стальных труб. При прокладке в земле их покрывают противокоррозийной изоляцией и укладывают на глубину 0,5-0,7 м.
|
|
|
|
|
31.7.2012, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1230
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458
|
Вы б озвучили вопрос. "Максимум информации" - это не вопрос.
|
|
|
|
|
1.8.2012, 13:03
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
вся информация уже есть, что ещё надо?))))
|
|
|
|
|
1.8.2012, 15:43
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116524
|
Цитата(Рыж @ 31.7.2012, 22:53) Вы б озвучили вопрос. "Максимум информации" - это не вопрос. Ну а смысл мне описывать проект , учитывая что он большой , что бы принять потом чье либо конструктивное решение? Передо мной была поставлена задача, расставить поливочные краны , периметр здания большой , около 400 метров. Архитектура сложная , много нюансов , не везде много ставить эти самые краны , краны нужно ставть на отметках 0,000 и +4,500 ... Вообщем вопрос состоял не в этом , за меня их раставлять не нужно. Мне важно было найти всю доступную информацию , что бы обмозговать и прикинуть варианты. Если выше мною изложенная информация , это всё что есть , то в принципе тема закрыта. Если есть ещё что либо , например устройстро коверов , их подключения , ну что либо , чего я ещё не написал. Может есть какой то нормативный документ , который позволит не ставить эти самые поливочные краны , или сократить их кол-во до минимума , т.к. поливать то особо и нечего , прилегающей территории совсем чуть-чуть.
|
|
|
|
|
2.8.2012, 0:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1230
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458
|
Система автополива. И то не всегда прокатывает С поливочными в коверах не сталкивалась. Ставили в колодцах обычных (заодно с задвижками). Зато там можно длину шланга поболее принимать, чем 35 метров. Нормативного документа, позволяющего сократить количество не видела. Один раз прописывали полив машинами. Но производитель этих мини-поливалок утерян - проект был очень давно. Помню только, что ставился на фасаде 1 кран для заправки этой машинки. Похожа на гольф-кар с бочонком. p.s. Видите, все-таки полезно иногда объяснить суть проблемы
|
|
|
|
|
2.8.2012, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
|
Есть МГСН (ТСН) московской обл., запрещающий полив, ежели водозабор из подземных источников. Давно их не ставлю, был 1 вопрос из экспертизы, отписались поливальными машинами.
|
|
|
|
|
2.8.2012, 11:54
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Цитата(time2bass87 @ 1.8.2012, 16:43) краны нужно ставть на отметках 0,000 и +4,500 ... а на +4,500 зачем?
|
|
|
|
|
2.8.2012, 15:26
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116524
|
Цитата(Dmitry_vk @ 2.8.2012, 11:54) а на +4,500 зачем? комплекс состоит из 4 свечек , первый этаж общий , начиная со второго мы видим уже эти самые свечки. а все пространство между ними это место для прогулок и отдыха с дорожками и насаждениями. поэтому поливочные краны нужны и на 2 этаже)
|
|
|
|
|
2.8.2012, 19:32
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Справочник Староверова посмотрите..
|
|
|
|
|
3.8.2012, 11:04
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116524
|
спасибо за дельные советы!
|
|
|
|
|
6.12.2013, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831
|
Цитата(time2bass87 @ 26.7.2012, 12:40) Доброго время суток! Помогите найти максимум информации по поливочным кранам. (где ставить, как , почему) ? Ну вообщем все что возможно. Нужно установить на фасаде здания 5-6 поливочных кранов, но есть куча нюансов. А единственное что я вычитал это, размещать через каждые 60-70 м на высоте 300-400 мм от ур.земли либо в коверах , если невозможно установить в нише наружной стены. Заранее благодарен! Подскажите в каком нормативном документе угазано на какай высоте установливать поливочный кран в СНиП 2.04.01-85 не нашел.
|
|
|
|
|
6.12.2013, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
|
Цитата(all161 @ 6.12.2013, 8:56) Подскажите в каком нормативном документе угазано на какай высоте установливать поливочный кран в СНиП 2.04.01-85 не нашел. Справочник проектировщика ВиК, Староверов. Стр. 27-28.
|
|
|
|
|
6.12.2013, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831
|
Цитата(Bogdan73 @ 6.12.2013, 9:58) Справочник проектировщика ВиК, Староверов. Стр. 27-28. Спасибо. Т.е. те 0,3-0,35 брать? Просто строители просят 0,4-0,5 вот не пойму соглашаться или нет. Вроде справочник рекомендует.
|
|
|
|
|
6.12.2013, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
|
|
|
|
|
6.12.2013, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831
|
Цитата(Elenk_@ @ 6.12.2013, 14:55) варианты Большое спасибо. Подскажите соглашаться на уговоры строителей (конструкторов) изменить этот размер на 480 от отмостки? В задании то выдано 350 мм.
|
|
|
|
|
6.12.2013, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
Цитата(all161 @ 6.12.2013, 15:11) Большое спасибо. Подскажите соглашаться на уговоры строителей (конструкторов) изменить этот размер на 480 от отмостки? В задании то выдано 350 мм. а это принципиально?)
|
|
|
|
|
6.12.2013, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831
|
Цитата(Elenk_@ @ 6.12.2013, 15:23) а это принципиально?) Мне нет , но моему руководителю на все необходимо обоснование, поэтому и возник вопрос если в нормах требование по высоте установки поливочных кранов.
|
|
|
|
|
6.12.2013, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
Цитата(all161 @ 6.12.2013, 16:00) Мне нет , но моему руководителю на все необходимо обоснование, поэтому и возник вопрос если в нормах требование по высоте установки поливочных кранов. на мой взгляд можно принять вариант строиетелей, но если руководитель принципиальный , то можете сослаться на альбом, который я скинула
|
|
|
|
|
6.12.2013, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831
|
Цитата(Elenk_@ @ 6.12.2013, 16:22) на мой взгляд можно принять вариант строиетелей, но если руководитель принципиальный , то можете сослаться на альбом, который я скинула а номер альбома не скините?
|
|
|
|
|
9.12.2013, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
Строительный каталог часть 10 Санитарно-техническое оборудование приборы и автоматические устройства раздел 5 оборудование для систем водопровода
|
|
|
|
|
9.12.2013, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
|
Цитата(Elenk_@ @ 9.12.2013, 13:24) Строительный каталог часть 10 Санитарно-техническое оборудование приборы и автоматические устройства раздел 5 оборудование для систем водопровода Добрый день. Не могу найти раздел 5 данного строительного каталога ни в яндексе, ни в гугле. Елена, если у вас имеется данный документ, скиньте, пожалуйста.
|
|
|
|
|
9.12.2013, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
Цитата(Bogdan73 @ 9.12.2013, 15:27) Добрый день. Не могу найти раздел 5 данного строительного каталога ни в яндексе, ни в гугле. Елена, если у вас имеется данный документ, скиньте, пожалуйста. к сожалению только в бумажном виде )
|
|
|
|
|
9.12.2013, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831
|
Цитата(Elenk_@ @ 9.12.2013, 13:24) Строительный каталог часть 10 Санитарно-техническое оборудование приборы и автоматические устройства раздел 5 оборудование для систем водопровода Спасибо. Цитата(Elenk_@ @ 9.12.2013, 15:39) к сожалению только в бумажном виде ) А сканера халявного на работе случайно нет, а то в инете и вправду сложно его найти(каталог). Буду очень признателен.
|
|
|
|
|
13.12.2013, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 19.7.2006
Пользователь №: 3443
|
Цитата(all161 @ 6.12.2013, 15:11) Большое спасибо. Подскажите соглашаться на уговоры строителей (конструкторов) изменить этот размер на 480 от отмостки? В задании то выдано 350 мм. Пусть те, кто уговаривают внесут изменения в ТЗ в письменном виде с числом и подписью. Вот Вам и обоснование. Заявить об этом надо официально, на совещании, под протокольчик. Возможны 2 варианта: 1. Они тут же отстанут. 2. Они все Вам напишут. Первый вариант более вероятен, ибо мало кто из предлагающих желает оставлять письменные следы и нести за это ответственность. А Вам желаю удачи! Не надо бояться заказчиков, строителей и т.д! Вы априори несете ответственность за принятые решения (в проекте стоит Ваша подпись). Так не давайте себе навязывать чужие решения! Пусть каждый за свои решения несет ответственность самостоятельно.
Сообщение отредактировал tapych - 13.12.2013, 7:40
|
|
|
|
|
13.12.2013, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831
|
Цитата(tapych @ 13.12.2013, 8:36) Пусть те, кто уговаривают внесут изменения в ТЗ в письменном виде с числом и подписью. Вот Вам и обоснование. Заявить об этом надо официально, на совещании, под протокольчик. Возможны 2 варианта: 1. Они тут же отстанут. 2. Они все Вам напишут. Первый вариант более вероятен, ибо мало кто из предлагающих желает оставлять письменные следы и нести за это ответственность. А Вам желаю удачи! Не надо бояться заказчиков, строителей и т.д! Вы априори несете ответственность за принятые решения (в проекте стоит Ваша подпись). Так не давайте себе навязывать чужие решения! Пусть каждый за свои решения несет ответственность самостоятельно. Благодарю вас за совет.
|
|
|
|
|
15.1.2014, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
|
Цитата(Elenk_@ @ 9.12.2013, 13:24) Строительный каталог часть 10 Санитарно-техническое оборудование приборы и автоматические устройства раздел 5 оборудование для систем водопровода Данный документ появился в Нормативных документах в Файлотеке. Думаю, многим пригодится.
Сообщение отредактировал Bogdan73 - 15.1.2014, 10:47
|
|
|
|
|
3.2.2014, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Цитата(Elenk_@ @ 6.12.2013, 13:55) варианты Цитата(Elenk_@ @ 9.12.2013, 12:24) Строительный каталог часть 10 Санитарно-техническое оборудование приборы и автоматические устройства раздел 5 оборудование для систем водопровода Все эти документы отстали от жизни. Проектировщики пользуются ими только потому, что нет ничего нового. Диаметр наружного ПК 25 завышен. Достаточно для полива d=15. Когда проходите по двору, обратите внимание, как торчат поливочные краны. Трубопровод подведен (по серии) d=25, но после вентиля в процессе эксплуатации в вентиль ввернут переход 25х15, а так же есть варианты, когда до вентиля вварен переход и торчит вентиль d=15. Это подсказала жизненная необходимость. Поэтому и подводку внутри здания и отключающий вентиль на ней надо проектировать d=15. Резиновые шланги диаметром 25 вообще не подъемные даже для мужиков, тем более для женщин. Сейчас применяют современные легкие шланги - посмотрите в магазинах. Забыл, как называются. Да и вносить шланги в спецификацию вряд ли надо. Автору темы. Вам надо было разместить тему не в Наружных сетях, а в форуме Сантехника, водоснабжение, канализация. Что ткасается размера высоты крана над отмосткой, то 380 мм надо понимать как минимальный размер, а больше - можно.
Сообщение отредактировал Skorpion - 3.2.2014, 21:56
|
|
|
|
|
4.2.2014, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
Цитата(Skorpion @ 3.2.2014, 22:44) Все эти документы отстали от жизни. Проектировщики пользуются ими только потому, что нет ничего нового. Диаметр наружного ПК 25 завышен. Достаточно для полива d=15. Когда проходите по двору, обратите внимание, как торчат поливочные краны. Трубопровод подведен (по серии) d=25, но после вентиля в процессе эксплуатации в вентиль ввернут переход 25х15, а так же есть варианты, когда до вентиля вварен переход и торчит вентиль d=15. Это подсказала жизненная необходимость. Поэтому и подводку внутри здания и отключающий вентиль на ней надо проектировать d=15. Резиновые шланги диаметром 25 вообще не подъемные даже для мужиков, тем более для женщин. Сейчас применяют современные легкие шланги - посмотрите в магазинах. Забыл, как называются. Да и вносить шланги в спецификацию вряд ли надо. Автору темы. Вам надо было разместить тему не в Наружных сетях, а в форуме Сантехника, водоснабжение, канализация. Что ткасается размера высоты крана над отмосткой, то 380 мм надо понимать как минимальный размер, а больше - можно. а экспертиза вам такое новшество согласовывает?
|
|
|
|
|
4.2.2014, 9:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2014, 9:07) а экспертиза вам такое новшество согласовывает? А почему нет? Никакие нормативы не нарушаются.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)