> Перевод величин, Пар
ARTEM
сообщение 21.10.2008, 9:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Добрый день. Подскажите правильно ли я перевел м3 пара в кг пара.
Давление пара 1,2МПа t=240
360м3/сут*5,68кг/м3=2045кг/сут
5,68кг/м3 - удельный вес перегретого пара при давлении и температуре
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 21.10.2008, 12:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



У меня в программе удельный вес показал 5,56 кг/м3. Но за программу я не уверен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 21.10.2008, 12:59
Сообщение #3


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



А у меня - 5,8! newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brenner
сообщение 21.10.2008, 14:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23726



Когда заходит речь о тонкой материи необходимо быть корректным: указывая величину температуры необходимо указать и в каках единицах, давление - избыточное или абсолютное, да и удельный вес имеет размерность не кг/м3, а Н/м3. thumbdown.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 23.10.2008, 9:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



У меня еще один вопрос. Мне нужно посчитать сколько требуется воды для выработки 1 т/ч пара. Параметры пара 23кгс/см2 (абсолютное), t=240C.
1т/ч=630000ккал/ч
669ккал/кг- энтальпия пара.
Gводы=630000/669=941кг/ч
Правильно ли посчитал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 23.10.2008, 10:26
Сообщение #6


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Простите за непробиваемость, вопрос из области "что тяжелее - килограмм ваты или килограмм железа?".
тонна воды не равна тонне пара ph34r.gif ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brenner
сообщение 23.10.2008, 10:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23726



Посчитал правильно. Молодец!!!
Только чтобы получить 1 т водяного пара надо минимум 1т воды - таков жестокий закон сохранения массы вещества.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 27.10.2008, 10:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Мдя mellow.gif
Закон сохранения массы низвержен blink.gif

Сообщение отредактировал zeman - 27.10.2008, 10:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 25.11.2008, 9:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375





Штудируем термодинамику smile.gif

360*5,32=1915,2 кг/сут

Сообщение отредактировал Drean - 25.11.2008, 9:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kybik
сообщение 7.8.2009, 11:44
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3381



blink.gif

Сообщение отредактировал Kybik - 7.8.2009, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt_mep
сообщение 17.8.2009, 17:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622



А ведь есть еще периодическая и непрерывная продувки парового котла. Неплохо было бы процентов 5-10 добавить к расходу воды...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 18.8.2009, 10:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



моя прога выдает плотность пара 5,32 как и у Drean
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 18.8.2009, 18:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Свойства воды и пара в СССР для Государственного стандарта впервые дал М.П. Вукалович в 1951 году, у меня эта книжка - как раритет, на полке. А позже - сотрудники Института Теплофизики ВТ Ривкин и Александров по заданию Госстандарта в 1975 году выдали Таблицы - Термодинамические свойства воды и водяного пара Первое издание вышло в 1975 г. Данные аттестованы Всесоюзным научно-исследовательским центром по материалам и веществам Госстандарта в качестве рекомендуемых справочных данных (Р62-83). Позжее вышло второе издание этих авторов с некоторыми уточнениями.
По этой таблице по данным автора плотность равна 5,56266 кг/м3. Эти данные и стоит брать за основу, во всяком случае в России. Ув. Zeman как всегда точен
Для уважаемых форумчан привожу программу составленную по книге Ривкина и Александрова

Прикрепленный файл  AquaDat.xls ( 1,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 732


Для условий котла конечно же стоит учитывать различные потери. Да и на чайник оператору тоже неплохо бы учесть smile.gif

Сообщение отредактировал ruben - 18.8.2009, 18:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pav87
сообщение 27.2.2019, 8:29
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 18.1.2019
Из: ПК
Пользователь №: 354412



Доброе. подскажите, зная значение в метрах кубический, как перевести в тонны?smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 27.2.2019, 8:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



это значение нужно умножить на удельный вес. или разделить на плотность. Физика средней школы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pav87
сообщение 27.2.2019, 9:13
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 18.1.2019
Из: ПК
Пользователь №: 354412



Цитата(Valiko @ 27.2.2019, 15:48) *
это значение нужно умножить на удельный вес. или разделить на плотность. Физика средней школы


то есть, допустим, при температуре в 170С, из таблицы свойств пара, смотрю значение: Удельный объем
м3/кг, который при данных условиях будет составлять: 0,2431
70*0,2431=17,017кг/с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 27.2.2019, 9:34
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



ну, арифметику никуда не денешь - дробь должна сокращаться правильно. Другое дело, зачем Вам эти упражнения? Какую задачу Вы решаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pav87
сообщение 27.2.2019, 9:46
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 18.1.2019
Из: ПК
Пользователь №: 354412



Цитата(Valiko @ 27.2.2019, 16:34) *
ну, арифметику никуда не денешь - дробь должна сокращаться правильно. Другое дело, зачем Вам эти упражнения? Какую задачу Вы решаете?

установили счетчик(расходомер). т.к. адекватной инструкции по работе с его блоком управления нету, пытаемся разобраться...smile.gif фактически задача в том, что бы, определить реальное потребление несколькими установками так и запуская по одной, смотреть сколько идет потребление при пиковой работе установки(холодный пуск) так и при номинальном режиме. по той причине что существует большая проблема с пропускной способностью изза диаметров... и надо рассчитать...

Сообщение отредактировал pav87 - 27.2.2019, 9:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 28.2.2019, 8:40
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Во. эт ближе. Продолжаем. Какой счётчик Вы установили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 25.7.2020, 13:07
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Продолжу тему...
Есть следующая задача. Устанавливаем расходомер пара с токовым выходом 4-20мА, который будет измерять расход пара в м3/час. Сигнал будет заводиться в ПЛК. Нам нужно отображать расход пара в тоннах в час. К расходомеру нужно еще добавить датчик давления, а возможно и датчик температуры. По какой формуле ПЛК должен переводить расход из м3/час в тонны в час?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 25.7.2020, 19:45
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Очевидно, должен умножать измеренный расход в м3/ч на плотность в размерности т/м3

Сообщение отредактировал T-rex - 25.7.2020, 19:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 27.7.2020, 6:28
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(LUCHNICK @ 25.7.2020, 13:07) *
По какой формуле ПЛК должен переводить расход из м3/час в тонны в час?

На выбор:
- ГСССД 147-2008
- ГСССД 187-99
- ГСССД Р-776-98
- IAPWS R7-97

Сообщение отредактировал shvet - 27.7.2020, 6:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения