> проектирование вытяжных зонтов над мойками, проект, рассчет диметра воздуховодрв, тип, вид вентилятора
Гость_danya_ch39_*
сообщение 8.11.2010, 14:51
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, необходима помощь в решении следующей задачи: получено техническое задание на монтаж вытяжных зонтов в супермаркете над мойками кухонного инвентаря. как правильно произвести расчет диаметра воздуховодов и вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 8.11.2010, 19:12
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Вытяжные зонты используют для улавливания теплоты и вредных веществ от теплоисточников...

над мойками зачем зонты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_danya_ch39_*
сообщение 8.11.2010, 19:50
Сообщение #3





Guest Forum






т.е. вы хотите сказать, что это абсурд? но я своими глазами видел, что ставят, возможно для других целей? если не сложно , то прокоментируйте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 8.11.2010, 20:55
Сообщение #4





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



зонт служит для улавливания конвективных потоков над источником теплоты - то есть там, где достоверно известно, что поток воздуха пойдёт в определенном направлении (вверх от источника), для того, чтобы удалить вредности, пока они не совсем перемешались с внутренним воздухом помещения.

в случае с влагой от моек в общем случае достоверно не известно куда будет двигаться влажный воздух и даже при установке зонта над мойкой влага будет попадать в рабочую зону и всё равно нужно делать общеобменную вентиляцию.

если в мойке моют горячей-горячей водой, то основная часть влажного воздуха пойдет вверх, а вот если моют холодной - влажный воздух будет вообще к полу опускаться (если конечно в помещении нет организованного воздухообмена)

по-моему так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.11.2010, 21:22
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Ну и бредятина. Егор, повторите таблицу менделеева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 8.11.2010, 21:27
Сообщение #6





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



ну по-подробнее, уважаемый, лень Вам писать, что-ли?
мне же интересно как оно правильно!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.11.2010, 21:41
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



н2о=18гр/моль 02=32 в одинаковом агрегатном состоянии вода всегда будет легче кислорода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 8.11.2010, 21:44
Сообщение #8





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



а почему туман вверх не улетает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.11.2010, 21:48
Сообщение #9


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Потому как глупо верить, что туман это газ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 8.11.2010, 22:09
Сообщение #10





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



ph34r.gif даааа нипадетски лоханулся млин ph34r.gif
вторая попытка:
вобщем влажный не опускается, а тоже поднимается, но только меееедленно, (не то, что теплый воздух от теплового источника шасть и сразу в зонт) и пока влажный воздух поднимается его может сдуть в сторону от зонта обычная подвижность воздуха в помещении
по-моему так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.11.2010, 22:41
Сообщение #11


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



ага, можно начать с того, что даже дома посуду моют под холодной водой тока если горячей нет, а есть не из чего. а закончить скажем мкт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_danya_ch39_*
сообщение 9.11.2010, 10:21
Сообщение #12





Guest Forum






все таки что же с зонтами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex555
сообщение 22.3.2011, 19:27
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.12.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 41995



Над мойками обязательно должны быть зонты. СЭС требует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Княже_*
сообщение 23.3.2011, 7:30
Сообщение #14





Guest Forum






По всем показаниям - помещение с влагоизбытками. В зависимости от количества поступления явного тела в помещение может образоваться туман. Скорее всего помещение теплое и борьбу надо вести с влагой с применением местных отсосов от ванн. При борьбе с влагой могут применяться отсосы всех типов укрытия, кожухи и зонты в том числе, могут и применяться воздушные завесы. При отсутствие восходящих потоков воздуха эффективность зонта снижается (но использовать его можно). При этом необходимо учитывать "проскоки" влаги в помещение - у зонтов не уловленная влага составляет 30-35%. Не удаленная влага ассимилируется общеобменной вентиляцией по схеме "снизу-вверх". По большому счету можно вычислить тепловлажностное отношение, посмотреть присутствует ли совместное выделение тепла и влаги, определить воздухообмен, ну думаю в этом нет необходимости. Скорость воздуха в сечении зонта при незначительном парообразовании и относительно низкой температуре кипения (<50 град.) - 0,15-0,2 м/с, отсюда и ваша производительность, скорость воздуха в воздуховодах можно принять как для производственной общеобменки. Вентилятор выбирайте после расчета сопротивления сети (по стандартной методике, с запасом на производительность и давление).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 24.3.2011, 10:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



СанПиН 2.3.6.1079-01 п.4.5 и СЭС действительно требует
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 30.5.2022, 20:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 509
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(Княже @ 23.3.2011, 7:30) *
По всем показаниям - помещение с влагоизбытками. В зависимости от количества поступления явного тела в помещение может образоваться туман. Скорее всего помещение теплое и борьбу надо вести с влагой с применением местных отсосов от ванн. При борьбе с влагой могут применяться отсосы всех типов укрытия, кожухи и зонты в том числе, могут и применяться воздушные завесы. При отсутствие восходящих потоков воздуха эффективность зонта снижается (но использовать его можно). При этом необходимо учитывать "проскоки" влаги в помещение - у зонтов не уловленная влага составляет 30-35%. Не удаленная влага ассимилируется общеобменной вентиляцией по схеме "снизу-вверх". По большому счету можно вычислить тепловлажностное отношение, посмотреть присутствует ли совместное выделение тепла и влаги, определить воздухообмен, ну думаю в этом нет необходимости. Скорость воздуха в сечении зонта при незначительном парообразовании и относительно низкой температуре кипения (<50 град.) - 0,15-0,2 м/с, отсюда и ваша производительность, скорость воздуха в воздуховодах можно принять как для производственной общеобменки. Вентилятор выбирайте после расчета сопротивления сети (по стандартной методике, с запасом на производительность и давление).


Извиняюсь, что поднимаю тему десятилетней давности, но если кто встречал, откуда у автора поста могла появится информация "скорость воздуха в сечении зонта при незначительном парообразовании и относительно низкой температуре кипения (<50 град.) - 0,15-0,2 м/с" подскажите пожалуйста источники знаний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 23.6.2023, 14:41
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 310
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.13. Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений.
p.s. некропостинг рулит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения