"Тепло" - это не какая-то субстанция, которую можно "откачать". Вы удаляете воздух помещения, в случае местного отсоса - с повышенной температурой. Для вентиляции надо определить воздухообмен по разности температур удаляемого и приточного воздуха. При этом учитывается и повышенная температура удаляемого местным отсосом и повышенная температура удаляемого общеобменной вентиляцией.
Если хочется себя запутать можете рассчитать отдельно конвективную и лучистую составляющую теплопоступлений от оборудования. Никаких "соотношений" тут нет. Надо рассчитывать по общим формулам теплопередачи с использованием критериальных уравнений, с учетом размеров, формы и температуры поверхности оборудования.
Допустим, рассчитали. И что это даст? Лучистое тепло нагревает конструкции здания, другое оборудование. Для расчет вентиляции эти данные не помогут.
Необходимо рассчитывать температуры удаляемого воздуха из разных частей помещения. Откуда вам будет известно, с какой температурой удаляет местный отсос? А производительность отсоса как определили? И почему решили, что он удалит всё конвективное тепло?
А температура общеобменной вытяжки зависит от организации воздухообмена - типов воздухораспределителей, мест подачи и удаления воздуха, коэффициента воздухообмена (не кратности!), зависящего от доли избытков тепла поступающего в РЗ.
В общем, изучайте материалы Сантехпроекта:
А3-960 Рекомендации по выбору способов подачи и типов воздухораспределительных устройств в промышленных зданиях А3-877 Рекомендации по расчету отсосов от оборудования, выделяющего тепло и газы А3-669 Рекомендации по выбору и расчету систем воздухораспределения
Вам ведь надо в итоге запроектировать вентиляцию, обеспечивающую параметры в РЗ.
|