> Совмещенный хоз-пит и противопожарный водопровод.
mcartis
сообщение 19.5.2017, 14:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295139



Добрый день!
Не так давно работаю в строительной компании. Вот столкнулся с проектированием. Здание 2х этажное с подвалом; по типу - административное + спортзал на 2м этаже занимает часть площади.
Всего сантех приборов 45. На 98 работников. У меня получился расход 0,64 л/с, напор 10 примерно. Гарантированный напор у нас 10 как раз.
Нужно в здании сделать противопожарный водопровод. Я думаю сделать совмещенный с хоз-пит. По нормам получил: расход 1х2,6 л/с, компактн. струя - 6 м, DN50, рукав 20м, давление у пож. крана - 0,1 МПа. У меня получилось 2 стояка, по одному пожарному крану на каждом этаже. всего 6 кранов.
Посчитал напор по той же схеме. что и для хоз-пит. 0,1 МПа = 10 м.в.ст. посчитал длину от самого дальнего и высокого до насосной - получил 50 м, потери напора получил примерно 6 м с учетом местных потерь. + высота 5 м до него. Всего 21 м.
Вопросы следующие: 1) как подобрать насосы? уместно ли использовать один насос на всё (и хоз-пит и пожарный), ведь водопровод совмещенный.
2) правильно ли в таком случае, что я считал длину пожарного водопровода до насосной, ведь я учитывал эту длину в расчете хоз-пита.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cresh
сообщение 19.5.2017, 16:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237055



Как у вас получился напор в 10 м на хоз-пит?. если здание двух этажное, геометрические потери будут метров 6 + местные потери и свободный напор на излив по ГОСТу должен быть не менее 5 метров у смесителей ( а если говорить про современные смесители и всякое оборудование, то лучше на излив брать 10м).
1) На вводе у вас получается объединенный, а дальше надо разделять, отдельную насоску на хоз-пит и отдельную на пожар, соответсвенно будут разные системы. К насосокам на хоз-пит и на пожар предъявляются разные требования, насоска на пожар должна работать несмотря ни на что, вплоть до полного прогорания двигателя, в ней отсутсвуют так сказать предохранительные датчики перегрева и прочей автоматики которая есть в просто насоски для повышения давления. При подборе пожарной насоске обратите внимание на пожарные сертификаты, есть ли они у фирмы производителя, т.к. пожарники завернут вас если у насоски не будет таких сертификатов. По подбору советую зайти на сайт Grundfos и по программе подобрать насосные станции.
2) второй вопрос соответсвенно отпадает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mcartis
сообщение 19.5.2017, 16:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295139



Да, я с 10ю погорячился, не учел кое-что, там больше получилось, 18 примерно.

То есть мне на пожарный водопровод делать отдельные линии? нельзя, что вода на эти нужды поступала из той же линии, что и хо-пит?
Чтобы не быть голословным, у меня так на данном этапе: идет трубопровод под потолком подвала, из него выходит стояк на пожарные краны, далее он идет и выходят еще несколько стояков уже на сан узлы, а после еще один стояк на пожарные краны. То есть мне разделать эти трубопроводы, да?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cresh
сообщение 20.5.2017, 16:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237055



Да, все так, ввод в здание одной трубой, если конечно у вас там не более 12 пожарных кранов, затем после водомера разделяете одна нитка на хозпит вторая на пожар.

Сообщение отредактировал Cresh - 20.5.2017, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.5.2017, 9:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Cresh @ 20.5.2017, 16:14) *
Да, все так, ввод в здание одной трубой, если конечно у вас там не более 12 пожарных кранов, затем после водомера разделяете одна нитка на хозпит вторая на пожар.

можно и не разделять. чем плох объединённый хоз-пит и пожарный водопровод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2017, 18:07
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 30.5.2017, 9:19) *
можно и не разделять. чем плох объединённый хоз-пит и пожарный водопровод?

Он дешевле. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.5.2017, 22:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Serg Ivanov @ 30.5.2017, 18:07) *
Он дешевле. smile.gif

это плохо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.5.2017, 8:13
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 30.5.2017, 22:18) *
это плохо?

Кому - как.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 15.6.2017, 13:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Объединенный промывать не надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения