Совмещенный хоз-пит и противопожарный водопровод. |
|
|
|
19.5.2017, 14:30
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295139
|
Добрый день! Не так давно работаю в строительной компании. Вот столкнулся с проектированием. Здание 2х этажное с подвалом; по типу - административное + спортзал на 2м этаже занимает часть площади. Всего сантех приборов 45. На 98 работников. У меня получился расход 0,64 л/с, напор 10 примерно. Гарантированный напор у нас 10 как раз. Нужно в здании сделать противопожарный водопровод. Я думаю сделать совмещенный с хоз-пит. По нормам получил: расход 1х2,6 л/с, компактн. струя - 6 м, DN50, рукав 20м, давление у пож. крана - 0,1 МПа. У меня получилось 2 стояка, по одному пожарному крану на каждом этаже. всего 6 кранов. Посчитал напор по той же схеме. что и для хоз-пит. 0,1 МПа = 10 м.в.ст. посчитал длину от самого дальнего и высокого до насосной - получил 50 м, потери напора получил примерно 6 м с учетом местных потерь. + высота 5 м до него. Всего 21 м. Вопросы следующие: 1) как подобрать насосы? уместно ли использовать один насос на всё (и хоз-пит и пожарный), ведь водопровод совмещенный. 2) правильно ли в таком случае, что я считал длину пожарного водопровода до насосной, ведь я учитывал эту длину в расчете хоз-пита.
|
|
|
|
|
19.5.2017, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237055
|
Как у вас получился напор в 10 м на хоз-пит?. если здание двух этажное, геометрические потери будут метров 6 + местные потери и свободный напор на излив по ГОСТу должен быть не менее 5 метров у смесителей ( а если говорить про современные смесители и всякое оборудование, то лучше на излив брать 10м). 1) На вводе у вас получается объединенный, а дальше надо разделять, отдельную насоску на хоз-пит и отдельную на пожар, соответсвенно будут разные системы. К насосокам на хоз-пит и на пожар предъявляются разные требования, насоска на пожар должна работать несмотря ни на что, вплоть до полного прогорания двигателя, в ней отсутсвуют так сказать предохранительные датчики перегрева и прочей автоматики которая есть в просто насоски для повышения давления. При подборе пожарной насоске обратите внимание на пожарные сертификаты, есть ли они у фирмы производителя, т.к. пожарники завернут вас если у насоски не будет таких сертификатов. По подбору советую зайти на сайт Grundfos и по программе подобрать насосные станции. 2) второй вопрос соответсвенно отпадает.
|
|
|
|
|
19.5.2017, 16:50
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295139
|
Да, я с 10ю погорячился, не учел кое-что, там больше получилось, 18 примерно.
То есть мне на пожарный водопровод делать отдельные линии? нельзя, что вода на эти нужды поступала из той же линии, что и хо-пит? Чтобы не быть голословным, у меня так на данном этапе: идет трубопровод под потолком подвала, из него выходит стояк на пожарные краны, далее он идет и выходят еще несколько стояков уже на сан узлы, а после еще один стояк на пожарные краны. То есть мне разделать эти трубопроводы, да?
|
|
|
|
|
20.5.2017, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237055
|
Да, все так, ввод в здание одной трубой, если конечно у вас там не более 12 пожарных кранов, затем после водомера разделяете одна нитка на хозпит вторая на пожар.
Сообщение отредактировал Cresh - 20.5.2017, 16:18
|
|
|
|
|
30.5.2017, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
Цитата(Cresh @ 20.5.2017, 16:14) Да, все так, ввод в здание одной трубой, если конечно у вас там не более 12 пожарных кранов, затем после водомера разделяете одна нитка на хозпит вторая на пожар. можно и не разделять. чем плох объединённый хоз-пит и пожарный водопровод?
|
|
|
|
|
30.5.2017, 18:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Dima_UA @ 30.5.2017, 9:19) можно и не разделять. чем плох объединённый хоз-пит и пожарный водопровод? Он дешевле.
|
|
|
|
|
30.5.2017, 22:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
Цитата(Serg Ivanov @ 30.5.2017, 18:07) Он дешевле. это плохо?
|
|
|
|
|
31.5.2017, 8:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Dima_UA @ 30.5.2017, 22:18) это плохо? Кому - как..
|
|
|
|
|
15.6.2017, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590
|
Объединенный промывать не надо
|
|
|
|
|
|