> Помощь со вводом кабеля, 3 фазы, 380В, алюминий 5*95, 100кВт. Как и через что правильно завести
Igomart
сообщение 5.3.2018, 15:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.3.2018
Пользователь №: 338051



До этого делал только квартиры. А тут блин, я даже кабеля такого не видел.
В общем, ситуация такая. Внутрянка вся разведена. Кабель везде 3х2.5. На ввод придет кабель АВВГ 5х95. 3 фазы, 100 кВт.
Как с ним дальше быть? Какой вводной автомат? Рубильник на входе? Как перейти с этого толстого алюминия на обычную медь? Сказали, что для счётчика нужны трансформаторы тока. Если без них никак, их только на входе ставить или только перед счётчиком? В общем, как организовать нормальный ввод этого кабеля. Я в ступоре icon_sad.gif помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 5.3.2018, 16:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Igomart @ 5.3.2018, 16:32) *
До этого делал только квартиры. А тут блин, я даже кабеля такого не видел.
В общем, ситуация такая. Внутрянка вся разведена. Кабель везде 3х2.5. На ввод придет кабель АВВГ 5х95. 3 фазы, 100 кВт.
Как с ним дальше быть? Какой вводной автомат? Рубильник на входе? Как перейти с этого толстого алюминия на обычную медь? Сказали, что для счётчика нужны трансформаторы тока. Если без них никак, их только на входе ставить или только перед счётчиком? В общем, как организовать нормальный ввод этого кабеля. Я в ступоре icon_sad.gif помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо!

Ставить ВРУ, и в нём монтировать всё необходимое.
Я только не понял, ты делаешь проект, или будешь выполнять монтаж?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.3.2018, 16:42
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



3*95 - это не игрушки, лучше отказаться, чем накосячить и потом полжизни прятаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cabbage moths_*
сообщение 5.3.2018, 17:23
Сообщение #4





Guest Forum






10 эт. дом советской постройки от ТП кабель и на рубильник с предохранителями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igomart
сообщение 5.3.2018, 18:01
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.3.2018
Пользователь №: 338051



Мне сказали, что есть проект. А сейчас, по факту, все на мне. А к такому кабеля я даже не знаю, с какой стороны подойти... И как с него перейти на обычные автоматы под кабель 3*2.5 тем более. Вот ведь засада какая...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cabbage moths_*
сообщение 5.3.2018, 18:17
Сообщение #6





Guest Forum






Скачайте подходящий проект электроснабжения и посмотрите как сделано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 5.3.2018, 18:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Всего бояться - на работу не ходить.
Конечно поработать подмастерьем было бы неплохо, но

начните с паспортных данных на кабель: минимальные радиусы изгиба кабеля в целом и отдельных жил, помните что алюминий гнуть лучше не более одного раза, это не медь;

разведка на местности: подводка снизу или сверху;

под такой кабель отдельный вводно-учетный щит, кстати и под опломбировку лучше пойдет;

под такие сечения лучше применить рубильник-предохранитель, после него трансформаторы тока и счетчик сбоку, колодки N и PE, и отвод уже гибкой медью на щит распределительный.

Укрупненно-концептуально где-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 5.3.2018, 18:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Схема электрических сетей дома. Не я делал, просто скачал с какого-то форума. Для понимания проблемы
Прикрепленный файл  ______19___________.gif ( 123,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 6.3.2018, 1:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Igomart @ 5.3.2018, 19:01) *
Мне сказали, что есть проект. А сейчас, по факту, все на мне. А к такому кабеля я даже не знаю, с какой стороны подойти... И как с него перейти на обычные автоматы под кабель 3*2.5 тем более. Вот ведь засада какая...

Такие вещи без проекта не делаются. Необходимо выполнить полный расчёт, включая токи КЗ. Только исходя из этого можно будет выбрать модели установочного электрооборудования, рассчитать уставки расцепителей.
Да и вообще там много всего, посмотри любой подобный проект, это не лист и не два.

И это, с каких чертей в ВРУ кабель 3х2.5 после автоматов? Что это вообще за объект?
И учти, что это всё должно приниматься в эксплуатацию по акту.

Цитата(Igomart @ 5.3.2018, 19:01) *
И как с него перейти на обычные автоматы под кабель 3*2.5 тем более. Вот ведь засада какая...

Эта... Какой ещё переход с кабеля на обычные автоматы??? Сначала устройства управления и защиты, потом коммерческий учёт. Всё это пломбируется. Плюс разделение N и PE. Потом распределение с индивидуальными аппаратами управления и защиты. И ещё куча всего.

Сообщение отредактировал straus - 6.3.2018, 1:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igomart
сообщение 6.3.2018, 12:28
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.3.2018
Пользователь №: 338051



Всем спасибо за участие! Вопрос в целом решился. ВРУ будет сделано силами ресурсоснабжающей организации. А у меня будет все, как в квартирах. Точнее в домах, на 380.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 9:34