IPBIPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.4.1–2018
Расчет и проектирование регулируемой естественной
и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах

АВОК в соц. сетях
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Котельная 300кВт в многоквартирном доме
Shildik
сообщение 15.7.2019, 10:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.5.2019
Пользователь №: 360320



Приветствую друзья.
Есть 10 этажный дом многоквартирный, а на первом и цокольном этажах - поликлиника. Для отопления, ГВС и обогрева притока необходимо 300кВт тепла.

Я вижу нормы для одноквартирных и блокированных домов, где допускается мощность котельной до 350кВт, но этот дом нельзя отнести к блокированным или одноквартирным. Что в этом случае? Где то видел и норму , разрешающую до 150кВт в многоквартирных домах.

Вынести за пределы дома котельную - вариантов нет.

Есть ли разница ставить конденсацонные котлы или напольные для газовиков? Есть ли поблажки для конденсационных?

Вообще, поликлиника находится под всем домом, что если сделать 2 отдельные котельные и поставить по 150кВт в каждую?

Или же вообще нет вариантов для такой мощности котельной в жилом доме?

Что будет наиболее правильным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.7.2019, 15:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 19608
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Крышная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shildik
сообщение 15.7.2019, 15:46
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.5.2019
Пользователь №: 360320



Цитата(jota @ 15.7.2019, 15:41) *
Крышная


То есть на первом или цокольном -абсолютно точно железобетонно никак, правильно?

Теперь что касается крыши, самое основное - это чтобы пол котельной не приходился потолком квартиры, так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.7.2019, 15:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 19608
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Да, лучше над лестничной клеткой. Котлы лёгкие, навесные 3 по 100 кВт в каскаде. Дымоходы коаксиальные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама











Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2019, 14:30