Как охладить конденсат в котельной |
|
|
|
1.8.2017, 9:42
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.6.2016
Пользователь №: 299090
|
Добрый день. Бьюсь над чужой схемой. Проблема в следующем. Паровая котельная вырабатывает пар с параметрами 6,0 бар 159*С Стоит деаэратор термофизический с рабочими параметрами 0,5 бар. 110*С Стоит бойлер - емкость со змеевиком. После змеевика остается конденсат с температурой около 159 *С, который надо сбросить в бак деаэратора. Уже заказан поплавковый конденсатоотводчик(увы не термостатический). Как охладить конденсат?? есть мысль прогнать его через калорифер, и греть им зимой помещение а летом утилизировать. Всего отводить надо около 50 кВт
Сообщение отредактировал a.a.zimenkov - 1.8.2017, 9:45
|
|
|
|
|
1.8.2017, 13:13
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.6.2016
Пользователь №: 299090
|
Проблема решена. Редуцируем перед змеевиком
|
|
|
|
|
1.8.2017, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Если в описанной выше ситуации, не было вообще никакого конденсатоотводчика, то на выходе змеевика был не только конденсат, но и пролетный пар. Установка механического конденсатоотводчика решает бОльшую часть проблемы. И хотя конденсат из КО выходит, имея Т насыщения, но температура быстро падает и выделяется пар вторичного вскипания (как в конденсатопроводе, так и в баке). Термостатический КО выпускает конденсат с температурой на несколько градусов ниже Т насыщения (зависит от капсулы или набора пластин, смотря какая разновидность) и с этом смысле лучше, однако, далеко не все теплообменники можно подтапливать, а именно это и делает любой термостатический КО. Поэтому я бы не стал однозначно заявлять, что в данном случае термостатический лучше, чем механический.
|
|
|
|
|
2.8.2017, 0:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4174
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(a.a.zimenkov @ 1.8.2017, 13:13) Проблема решена. Редуцируем перед змеевиком Наивные...
|
|
|
|
|
26.9.2017, 9:16
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.5.2014
Пользователь №: 234470
|
У меня такой же вопрос, как охладить температуру конденсата? Т/О нужен? Нужна ваша помощь.
Сообщение отредактировал svetlanaf84 - 26.9.2017, 9:26
|
|
|
|
|
26.9.2017, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Способов два:
Если ТО допускает подтопление, а система допускает регулирование по конденсатный стороне, то можно конденсат захолаживать в этом же теплообменнике.
Можно предусмотреть отдельный теплообменник, но надо решить что он будет греть: ту же среду, что и основной ТО, но первой ступенью или что-то другое.
А зачем вам его охлаждать ?
|
|
|
|
|
5.10.2017, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
|
А чем плох пар вторичного вскипания в деаэраторе то? Ну кроме случая, когда его очень много, а добавочной воды от установки ХВО очень мало? У всех деаэраторов в принципе есть патрубок подачи перегретого конденсата. Можете отгонять вторичный пар в сепараторе, если очень хочется и греть им что-нибудь, а конденсат сливать в деаэратор уже охлажденным.
У меня вопрос возник параллельно. Он периодически всплывает и снова отпадает - в Советских коммунальных котельных часто встречались охладители конденсата, которые работали на пароводяной смеси. Обычно это были горизонтальные кожухотрубники. Как в наших сегодняшних реалиях выбрать охладитель. Производители ПТО вроде не очень понимают расчет греющией среды в виде двухфазного потока. А кожухотрубные очень часто делаются по ОСТам в полукустарных условиях.
|
|
|
|
|
5.10.2017, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4174
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(К.Д. @ 5.10.2017, 13:31) У меня вопрос возник параллельно. Он периодически всплывает и снова отпадает - в Советских коммунальных котельных часто встречались охладители конденсата, которые работали на пароводяной смеси. Обычно это были горизонтальные кожухотрубники. Как в наших сегодняшних реалиях выбрать охладитель. Производители ПТО вроде не очень понимают расчет греющией среды в виде двухфазного потока. А кожухотрубные очень часто делаются по ОСТам в полукустарных условиях. Я до сих пор заглядываю на рюмочку чая в пару-тройку Советских коммунальных котельных и кроме охладителя выпара с вакуумной деаэрации ничего подобного не могу себе представить. Сможете уточнить, что за "охладители конденсата, двухфазного потока"?
|
|
|
|
|
5.10.2017, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
|
Поток там двухфазный именно по причине вторичного вскипания за горшками. У меня в конторе как раз такая есть фиговина. Стоит блок из двух подогревателей сетевой воды. В верхний подается пар, а конденсат сливается в нижний теплообменник. Давление пара перед подогревателями 0,3 МПа, температура конденсата соответственно после конденсатоотводчика выше чем положено при сливе в атмосферный деаэратор. Значится конденсат за первым теплообменником кипит и в таком двухфазном виде идет охлаждаться в нижний теплообменник. Вот вопрос и стоит, каким образом этот второй теплообменник посчитать.
|
|
|
|
|
6.10.2017, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
На счет двух фаз конечно правильно - пар вторичного вскипания никто не отменял, но вопрос в том, что при низком давлении, точнее при низком перепаде давления, этого пара довольно мало, чтобы он как-либо мешал. Таким образом, основная среда в теплообменнике - это все-таки конденсат. Пару вторичного вскипания нужен объем, поэтому считаю что, достаточно при расчете теплообменника достаточно принять больший запас поверхности и применить кожухотрубный, а не пластинчатый. Другими словами, мы считаем ТО на воду, но коэффициент запаса увеличиваем.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)