> Дымоудаление из коридора, Дымоудаление из коридора в стационаре
Noviya
сообщение 25.6.2020, 9:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 14.5.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 56750



Добрый день!
Рассчитываю противодымные системы в реконструируемом здании стационара. Появились вопросы:
1. Для расчета дымоудаления из коридора поз. 3, какое смежное помещение брать в расчет.
2. Нужно ли делать дымоудаление из коридора поз. 5, если помещения поз. 10 - предоперационная, поз. 11 - операционная. А пом. 4 - тамбур-шлюз перед операционной.
Или нужно рассматривать при пожаре комбинацию "коридор поз. 5 - тамбур шлюз поз. 4 - коридор поз. 3" как один коридор и предусмотреть клапаны дымоудаления из всех трех помещений?
Очень жду советов! unsure.gif


Сообщение отредактировал Noviya - 25.6.2020, 10:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  фрагмент_плана.png ( 114,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Noviya
сообщение 26.6.2020, 8:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 14.5.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 56750



Можно ли сделать таким образом: при пожаре предусмотреть автоматическое открывание дверей шлюза и рассматривать коридор 5, тамбур-шлюз 4 и коридор 3 как один общий коридор и рассчитывать соответственно на любое смежное помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 26.6.2020, 9:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



я бы сделал только из коридоров длиной свыше 15 м с выходами из помещений с постоянным присутствием людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.6.2020, 16:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Noviya @ 25.6.2020, 9:59) *
Добрый день!
Рассчитываю противодымные системы в реконструируемом здании стационара. Появились вопросы:
1. Для расчета дымоудаления из коридора поз. 3, какое смежное помещение брать в расчет.
2. Нужно ли делать дымоудаление из коридора поз. 5, если помещения поз. 10 - предоперационная, поз. 11 - операционная. А пом. 4 - тамбур-шлюз перед операционной.
Или нужно рассматривать при пожаре комбинацию "коридор поз. 5 - тамбур шлюз поз. 4 - коридор поз. 3" как один коридор и предусмотреть клапаны дымоудаления из всех трех помещений?
Очень жду советов! unsure.gif

1. Планировка не соответствует требованиям № 123-ФЗ в части путей эвакуации. Не допускается путь эвакуации палата/помещение-коридор (длинный горизонтальный)-коридор 3-ЛК. Т.е. между длинным коридором и коридором 3 не д.б. двери, можно только проём без дверного полотна.
Сначала архитекторы должны привести планировки в соответствие с ФЗ, и только потом можно принимать решения по противодымной защите коридоров.
2. ПБЗ выглядит очень странно - там нет места для размещения МГН, вся зона является проходом для транспортировки человека на носилках или каталке из коридора в лифт для ППП.
3. На мой взгляд, каталка трудно/плохо разворачивается на пути эвакуации пом. 10-коридор 5-ТШ 4-коридор 3-ПБЗ 2. Там сплошные прямые углы и мало места для разворота носилок/каталки. Архитекторам и ПБ-шникам, вероятно, следует прорисовать траектории разворотов.
4. Надо узнавать у АР/ПБ - скорее всего весь операц. блок, является общей площадью, а помещения в нём разделены перегородками без нормируемых пределов огнестойкости. Иначе наличие 2-х последовательных коридоров 5 и 3 также противоречит ст. 89 № 123-ФЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Noviya
сообщение 26.6.2020, 17:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 14.5.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 56750



Уважаемый ИОВ, спасибо за разъяснение! Будем прорабатывать планировки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения