Цитата(Noviya @ 25.6.2020, 9:59)
Добрый день!
Рассчитываю противодымные системы в реконструируемом здании стационара. Появились вопросы:
1. Для расчета дымоудаления из коридора поз. 3, какое смежное помещение брать в расчет.
2. Нужно ли делать дымоудаление из коридора поз. 5, если помещения поз. 10 - предоперационная, поз. 11 - операционная. А пом. 4 - тамбур-шлюз перед операционной.
Или нужно рассматривать при пожаре комбинацию "коридор поз. 5 - тамбур шлюз поз. 4 - коридор поз. 3" как один коридор и предусмотреть клапаны дымоудаления из всех трех помещений?
Очень жду советов!
1. Планировка не соответствует требованиям № 123-ФЗ в части путей эвакуации. Не допускается путь эвакуации
палата/помещение-коридор (длинный горизонтальный)-коридор 3-ЛК. Т.е. между длинным коридором и коридором 3 не д.б. двери, можно только проём без дверного полотна.
Сначала архитекторы должны привести планировки в соответствие с ФЗ, и только потом можно принимать решения по противодымной защите коридоров.
2. ПБЗ выглядит очень странно - там
нет места для размещения МГН, вся зона является проходом для транспортировки человека на носилках или каталке из коридора в лифт для ППП.
3. На мой взгляд, каталка трудно/плохо разворачивается на пути эвакуации
пом. 10-коридор 5-ТШ 4-коридор 3-ПБЗ 2. Там сплошные прямые углы и мало места для разворота носилок/каталки. Архитекторам и ПБ-шникам, вероятно, следует прорисовать траектории разворотов.
4. Надо узнавать у АР/ПБ - скорее всего весь операц. блок, является общей площадью, а помещения в нём разделены перегородками без нормируемых пределов огнестойкости. Иначе наличие 2-х последовательных коридоров 5 и 3 также противоречит ст. 89 № 123-ФЗ.