Цитата(максим74 @ 25.4.2018, 22:24)
...методика проверки работы сплита по температуре выходного воздушного потока?
Видел много рекомендаций по такой проверке...
По температуре воздуха на выходе можно оценить исправность работы сплита "методом сравнения". Т.е. : допустим когда этот сплит был только что смонтирован, запущен, все тщательно померяно (как написали выше мои коллеги, с использованием гигрометра и диаграммы влажного воздуха) и принято, что сплит работает "как надо."
И записали значение температуры на выходе из него. Т.к. условия в серверной особо не меняются, то и т-ра эта должна быть примерно постоянная (допустим эти ваши 10град). И если вдруг сплит начал выдавать не 10, а допустим 13 градусов, то это повод присмотреться внимательней, что с ним не так.
Или если несколько сплитов в одном помещении - у них параметры работы должны быть примерно одинаковые, и если кто-то начал "выбиваться из ряда" - вперед, искать утечку...
ПС. А зачем вам в серверной 16 градусов ? Оно вам реально надо ?