Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор электродвигателя для крышной вентиляции
Евгений Иванов
сообщение 12.1.2021, 17:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.1.2021
Пользователь №: 386147



Здравствуйте, возникла необходимость заменить старый сгоревший двигатель на крышной вентиляции типа ВКР (как на фото), подобрал новый подобный двигатель (АИР 71В4У1, 0,75 кВт, 1330 об/мин) по маркировке старого, установил, но после месяца работы двигатель сгорел. Вентиляция идёт на влажное помещение с небольшим бассейном.
Следовательно возник вопрос, на что стоит обратить внимание при подборе электродвигателя для такого помещения. И есть шеи возможность подобрать двигатель, по весу и габаритным размерам крыльчатки вентиляции (на фото). (D = 40 см, вес 7.5 кг, H = 25 см)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20210112_170443.jpg ( 2,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  2ef230488e2f645399c7e2abb8809e30.jpg ( 86,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.1.2021, 19:46
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22079
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



После замены направление вращения и рабочие токи проверяли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 13.1.2021, 13:04
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Евгений Иванов @ 12.1.2021, 19:30) *
Следовательно возник вопрос, на что стоит обратить внимание при подборе электродвигателя для такого помещения.

Проверить направление вращения, величину тока электродвигателя и правильность работы и настройки пускозащитных устройств.
Уставка теплового реле не должна превышать ток электродвигателя. Пускозащитное устройство должно отключать электродвигатель при обрыве фазы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2024, 8:57