Резмещение ДГУ на улице в жилом квартале |
|
|
|
24.11.2014, 14:50
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2014
Пользователь №: 251862
|
Добрый день, уважаемые формучане. Компании потребовалось резервное обеспечение электроэнергией от ДГУ (100 КВт), разместить установку можно только рядом с помещением на общей территории, подготовив площадку на газоне рядом со зданием. Вижу 2 варианта размещения: - мобильно (на прицепе), т.е. потребуется заасфальтировать участок. - не мобильно, потребуется серьёзная работа по подготовке фундамента.
Дополнительные сложности: рядом имеется жилое здание, в 100 метрах школа и детский сад.
Подскажите, пожалуйста, куда надо обращаться за согласованием размещения ДГУ. Какие могут возникнуть сложности?
|
|
|
|
|
24.11.2014, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Только мобильное можно применить, со стационарным устанете сдавать, делать шумку и т.д, в сторону стационарного лучше даже не смотреть.
|
|
|
|
|
24.11.2014, 15:21
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2014
Пользователь №: 251862
|
Цитата(manjey73 @ 24.11.2014, 15:16) Только мобильное можно применить, со стационарным устанете сдавать, делать шумку и т.д, в сторону стационарного лучше даже не смотреть. Спасибо за ответ, тогда вопрос - мобильное размещение надо с кем-либо согласовывать? Или просто идём в ДЭЗ и согласовываем обустройство территории и размещаем прицеп с подключением к помещению?
|
|
|
|
|
24.11.2014, 16:39
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43796
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Не вижу проблем со стационарным. Фундамент под ДГУ 100 кВт ерундовый плита 200-300 мм на песчано-гравийном основании. Проходим экспертизу - объекты с ДГУ рядом с жилыми домами и садиками - никогда не спрашивали шумозащиту - объект то аварийный - резервный - например питание противопожарных систем при пожаре при отсутствии питания от ТП. Подозреваю, что при пожаре и его тушении такой гвалт, что ДГУ и не услышат. Вот если коммерсам потребовалось дата центр зарезервировать, то тут могут и поиздеваться.
|
|
|
|
|
24.11.2014, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Вы перестанете так говорить, когда к вам придут из прокуратуры по жалобе близлезжайших домов. А мобильный он и есть мобильный. Ну привезли, ну отвезли и всех делов.
|
|
|
|
|
24.11.2014, 22:12
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43796
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(manjey73 @ 24.11.2014, 22:02) Вы перестанете так говорить, когда к вам придут из прокуратуры по жалобе близлезжайших домов. А мобильный он и есть мобильный. Ну привезли, ну отвезли и всех делов. Не понял. А что электричество отключают каждый день в этой организации, а жильцам нет? чтоб они в прокуратуру ходили? Мобильный да не вопрос, можно и мобильный офис запроектировать, мобильный сан. узел к нему и мобильный ДГУ.
|
|
|
|
|
24.11.2014, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
у домов как правило 3-я категория потребителей У организаций минимум 2-я, то есть 2 ввода в наличии от разных ТП. ПРосто плавали, знаем. Заказывали шумоподавительные экраны, дома стояли менее 100 метров от ДГУ.
Мобильный ДГУ может стоять там вечно, просто по документам он мобильный, меньше требований к нему.
|
|
|
|
|
25.11.2014, 1:08
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43796
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(manjey73 @ 24.11.2014, 23:47) у домов как правило 3-я категория потребителей У организаций минимум 2-я, то есть 2 ввода в наличии от разных ТП. ПРосто плавали, знаем. Заказывали шумоподавительные экраны, дома стояли менее 100 метров от ДГУ.
Мобильный ДГУ может стоять там вечно, просто по документам он мобильный, меньше требований к нему. Правильно ли я понимаю из вашего текста, что для организации вероятность отсутствия электроснабжения меньше чем для жилого дома? Э у меня ДГУ в 20 метрах от дома и в 30 от садика - замечаний от госэкспертизы не было по размещению ДГУ. Ну как пример. Да и что за норма, по которой вы ставили шумоподавительный экран, что за меньшие или большие требования по установке авариийной резервной ДГУ?
Сообщение отредактировал Vano - 25.11.2014, 1:11
|
|
|
|
|
25.11.2014, 15:44
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2014
Пользователь №: 251862
|
Появился другой вопрос: какая организация может повлиять на размещение нашего ДГУ, т.е. кто может прийти и сказать убирайте генератор так как он там что-то нарушет.
|
|
|
|
|
25.11.2014, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Санэпидем или около, уровень шума после 23.00 не должен превышать и т.д. и т.п.
Vano если у организации 2 ввода от разных ТП и есть потребители 1-й категории или вообще все сидит на 1-й категории, то запуск ДГУ сводится к минимуму и он является действительно только 3-м вводом при аварийных ситуациях.
Плюс для стационарного ДГУ должен быть аварийный слив топлива кстати.
Хотя о каких мощностях речь ? а то я про 1,5 мВт говорю, с чем сталкивались. Обеспечение резерва на Олимпийском объекте в Сочи.
|
|
|
|
|
25.11.2014, 17:25
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43796
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(manjey73 @ 25.11.2014, 16:55) Санэпидем или около, уровень шума после 23.00 не должен превышать и т.д. и т.п.
Vano если у организации 2 ввода от разных ТП и есть потребители 1-й категории или вообще все сидит на 1-й категории, то запуск ДГУ сводится к минимуму и он является действительно только 3-м вводом при аварийных ситуациях.
Плюс для стационарного ДГУ должен быть аварийный слив топлива кстати.
Хотя о каких мощностях речь ? а то я про 1,5 мВт говорю, с чем сталкивались. Обеспечение резерва на Олимпийском объекте в Сочи. В начале темы 100 кВт. По шуму - для аварийных систем он НЕ нормируется - как пример вентиляторы дымоудаления тоже не нормируется - там по 100 децибел в 15 метрах от окон спален может быть. По санитарным не для него как таковой ССЗ. Поэтому я и говорю санитары в экспертизы всю душу вытрясут, а к ДГУ не докапываются. Это мой опыт, может быть у кого и другой, не спорю. Цитата(MGstyle @ 25.11.2014, 15:44) Появился другой вопрос: какая организация может повлиять на размещение нашего ДГУ, т.е. кто может прийти и сказать убирайте генератор так как он там что-то нарушет. Думаю любая. Надо идти в местную архитектуру и консультироваться о порядке согласования. Я прохожу через экспертизу обычно ДГУ в составе объекта капстроя - т.е. есть положительное заключение и разрешение на строительство и все местные идут лесом.
|
|
|
|
|
25.11.2014, 23:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319
|
Цитата(MGstyle @ 25.11.2014, 15:44) Появился другой вопрос: какая организация может повлиять на размещение нашего ДГУ, т.е. кто может прийти и сказать убирайте генератор так как он там что-то нарушет. санэпидстанция пожарники ростехнадзор
|
|
|
|
|
20.11.2017, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78278
|
Цитата(manjey73 @ 24.11.2014, 22:47) у домов как правило 3-я категория потребителей У организаций минимум 2-я, то есть 2 ввода в наличии от разных ТП. ПРосто плавали, знаем. Заказывали шумоподавительные экраны, дома стояли менее 100 метров от ДГУ.
Мобильный ДГУ может стоять там вечно, просто по документам он мобильный, меньше требований к нему. Хорошо, пусть так, но мобильный ДГУ для обеспечения 1-ой категории всё же имеет некоторые условности по размещению около административного здания (удалённость от стены)? Шум не берём в расчёт т.к. когда свет вырубят ору будет столько что шум мотора будет перекрыт окружающими глотками.
|
|
|
|
|
|