Цитата(radmin @ 8.5.2018, 13:35)
...имеется три частотника Danfoss FC100 120кВт, датчик температуры (-50-+150С, 4-20мА), стоят на градирне, управление тремя вентиляторами. Управление идет поддержанием температуры 20С.
Требуется:
1. Вывести на панель ПЧ параметр 20-21 (Уставка требуемого параметра)
2. Повышение скорости изменения выходной частоты при изменении параметра 20-21
3. В данный момент лишь один ПЧ работает в цепи с ДТ. Нужно завязать все ПЧ на единственный ДТ Элемер ТСМУ-205-М
А что делать будете, когда
единственный датчик сдохнет или врать станет? Или ведущий частотник?
Как можно найти деньги на ТРИ ЧАСТОТНИКА по 120КВТ и ТРИ вентилятора!!!, и не найти денег на второй-третий датчик температуры?
Это ведь ГРАДИРНЯ, а не туалет с вентиляцией в частном секторе..
Моё предложение: установить
три датчика, по одному на каждый привод. Установить контроллер ПР200, который будет анализировать аналоговые выходы частотников о значении температур с датчиков и на основании анализа "два из трех" принимать решение об аварийной ситуации на градирне.