> Перегрев частотника Vacon Nxs
RadugaUSR
сообщение 10.5.2018, 10:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.4.2014
Пользователь №: 230801



День добрый! Частотник уходит в аварию по температуре...вентилятор работает. В архиве аварий при просмотре температура 41 градус. Блок управления меняли,
перепрошивали. Подскажите где искать датчик температуры...и виноват ли он? Vacon nxs 90 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 10.5.2018, 13:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1312
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Вы определитесь сначала по какой температуре? двигателя или самого ПЧ?
В течение какого времени выдает аварию? сразу или через промежуток времени?
Работал до этого нормально? Сколько лет ПЧ?

Сообщение отредактировал Pawel - 10.5.2018, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RadugaUSR
сообщение 10.5.2018, 13:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.4.2014
Пользователь №: 230801



Температуре самого ПЧ, В течении суток, Работал нормально, 8 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IGR1
сообщение 10.5.2018, 16:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263894



Все таки какая ошибка -
14 Frequency converter overtemperature
или
31 IGBT temperature (hardware)?

Обычно в истории ошибок есть данные о зафиксированной температуре.

Если 14 ошибка - у меня раз были такие ошибки, но температура была зафиксирована - раз плюс 380, другой раз - минус 250. Понятно - накрылся датчик тепрературы, отправили драйв в ремонт.

Если 31 - то надо проверить ток, эта ошибка может генерироваться если драйв перегружен и ток слишком высокий (проблемы с мотором)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RadugaUSR
сообщение 15.5.2018, 9:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.4.2014
Пользователь №: 230801



Ошибка 14....так я и писал что в истории зафиксирована температура 41. Датчик скорей всего не виноват температуру показывает четко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 15.5.2018, 11:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1312
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Били подобные случаи только не на Сименсе, а на Веспере. В одном случае был неисправен один из силовых ключей, в другом случае высохли конденсаторы блока питания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 15.5.2018, 12:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Можете посмотреть, что у вас в:
– T.14 Subcode;
– T.15 Module;
– T.16 Submodule.

Тогда можно будет локализовать причину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RadugaUSR
сообщение 15.5.2018, 16:57
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.4.2014
Пользователь №: 230801




Посмотрю по возможности...но по моему там только до Т.13, Т14 Т15 Т16 что тоя не припомню.

Цитата(Pawel @ 15.5.2018, 11:23) *
Били подобные случаи только не на Сименсе, а на Веспере. В одном случае был неисправен один из силовых ключей, в другом случае высохли конденсаторы блока питания.

Да блин тогда предприятие попало на бабосики))) Кондеры наверное и не выпускают больше.

У меня ещё 2 таких же в ремонте. Висит ошибка 32 (Вентилятор немного страгивается и сразу ошибка) Сразу что смотрел- вентилятор исправен, плату откуда он запитывается тоже менял (с заведомо исправленного).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IGR1
сообщение 16.5.2018, 15:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263894



А как осмотром определено, что вентилятор исправен? У меня несколько раз была такая ошибка, лечилась только заменой вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RadugaUSR
сообщение 16.5.2018, 15:44
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.4.2014
Пользователь №: 230801



Вентилятор запускали отдельно в однофазном режиме через кондер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IGR1
сообщение 16.5.2018, 16:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263894



Еслт речь по прежнему о Ваконе NX то вентилятор там постоянного тока....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 17.5.2018, 9:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Цитата(IGR1 @ 16.5.2018, 16:47) *
Еслт речь по прежнему о Ваконе NX то вентилятор там постоянного тока....

Основной вентилятор там на переменку (питание от шины DC, стоит инверторная плата и трансформатор).

Цитата(RadugaUSR @ 15.5.2018, 16:57) *
У меня ещё 2 таких же в ремонте. Висит ошибка 32 (Вентилятор немного страгивается и сразу ошибка) Сразу что смотрел- вентилятор исправен, плату откуда он запитывается тоже менял (с заведомо исправленного).

По ошибке 32 может быть много всего, как непосредственно сам вентилятор с конденсатором или инверторная плата питания вентилятора, так трансформатор с силовой платой и соединительными кабелями.
При возникновении ошибки, диоды на инверторной плате горят или мигают? Производили измерения сопротивления вентилятора и трансформатора, емкости конденсатора? Проверяли кабельные связи? Подавали питание на ПЧ без вентилятора, зеленый диод мигает или горит постоянно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IGR1
сообщение 17.5.2018, 15:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263894



Я не лез в дебри а орентировался на то как мне прислал Вакон:
SPR-MEC14723 - DC fan kit Это сам вентилятор в корпусе
А вот вентилятор с платой питания
SPR-MEC14722 - DC fan retrofit kit. Они эту плату в разговоре назвали конвертер DC-DC.

Короче разобрался. У меня есть новый коплект, венилятора. Сходил посмотрел, нашел книжку.
В более ранних драйвах да был вентилятор AC, в последних (4 года точно)- DC, мы меняли вентилятор в драйве которому где то 4 года - он на стройке насосал цемента на лопасти, который затвердел, что разбалансировало и разбило подшипники мотора. И вентилятор и плата были идентичны новым.

Так что оба варианта возможны. На замену есть только вариант DC.






Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  FAN_VACON.pdf ( 399,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RadugaUSR
сообщение 17.5.2018, 17:01
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.4.2014
Пользователь №: 230801



Цитата(m3F @ 17.5.2018, 9:59) *
Основной вентилятор там на переменку (питание от шины DC, стоит инверторная плата и трансформатор).


По ошибке 32 может быть много всего, как непосредственно сам вентилятор с конденсатором или инверторная плата питания вентилятора, так трансформатор с силовой платой и соединительными кабелями.
При возникновении ошибки, диоды на инверторной плате горят или мигают? Производили измерения сопротивления вентилятора и трансформатора, емкости конденсатора? Проверяли кабельные связи? Подавали питание на ПЧ без вентилятора, зеленый диод мигает или горит постоянно?


Спасибо за наводки....как определюсь с Вашими вопросами, отпишусь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 18:05