> Связь Weintekmt8050ie с Danfossfc-202 C опц.mca121 Ethernet
PTST
сообщение 18.5.2018, 9:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.10.2017
Пользователь №: 329915



Добрый день форумчане. Есть проблема? срочно нужно сдать работу, а конь как говориться не валялся.
Исходные данные:
Частотник Danfoss FC-202 c опцией Ethernet/IP MCA 121
Панель оператора Weintek MT8050iE

Задача: Необходимо собирать данные с ПЧ и писать на флешку. Панель будет стоять рядом с ПЧ.

Проблема заключается в том,что я не могу наладить связь по Ethernet между ПЧ и ПО. Перепробовал все протоколы Modbus TCP/IP что есть в панели оператора. Порт в настройках связи в панели ставил №1 как на опции и пробовал по умолчанию 502.Может в ПЧ нужно какой-то параметр дополнительно установить? Пробовал по 485 всё работает, но он будет занят под управление . Подскажите на что обратить внимание, что я делаю не так?
Настройки на фото.

Сообщение отредактировал PTST - 18.5.2018, 9:28
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20180518_130046.jpg ( 65,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  IMG_20180518_130052.jpg ( 87,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IMG_20180518_130056.jpg ( 85,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IMG_20180518_130107.jpg ( 277,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IMG_20180518_130123.jpg ( 351,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  IMG_20180518_130134.jpg ( 235,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 18.5.2018, 11:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Если вы хотите подключится по Modbus TCP, то вам необходимо было заказывать опцию: VLT Modbus TCP MCA 122.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PTST
сообщение 18.5.2018, 12:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.10.2017
Пользователь №: 329915



Спасибо. Тоже полчаса назад дошло до меня, что опция не та. Тогда вопрос? Как можно поколдовать с панелью чтобы использовать имеющуюся опцию? Я имею ввиду может взять любой другой драйвер Ethernet и как-то его изменить? ....как в сименсе импорт ТЭГов или что-то ещё?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 18.5.2018, 12:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Попробуйте драйвер: "Rockwell EtherNet/IP (ControlLogix) – Free Tag Names".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения