Здравствуйте, специалисты-водопроводчики! Вопрос по водонапорной башне «Рожновского». Заполнение башни осуществляется от существующего водовода, и она никак не связана со скважинными насосами. В типовом решении башни подающий трубопровод одновременно является и отводящим. Автоматика решается очень просто с помощью реле давления, которые подают сигнал на включение-отключение насосов. В моем случае насосов нет. Автоматика нужна, чтобы отключить подачу воды из водовода при верхнем уровне воды в баке и включить – при нижнем. Есть вариант оборудовать башню двумя трубопроводами: подающим и отводящим. На подающем установить задвижку с электроприводом, который будет связан с теми же реле давления. Но у таких задвижек время полного закрытия доходит до 1,5 минут, и это не совсем хорошо - возможен перелив воды из башни. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может кто предложит другие варианты?
|