> Вентиляция помещения компьютерной томографии, Очень нужна помощь начинающему проектировщику!!)
MammyYammy
сообщение 16.10.2013, 14:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.9.2013
Пользователь №: 204701



Здравствуйте, уважаемые!!) Обращаюсь к вам с огромной просьбой помочь с разработкой проекта вентиляции кабинета компьютерной томографии. Я начинающий проектировщик и с этим объектом совсем запуталась. Дело в том, что изучив различные СанПиНы запомнила значение кратности для процедурной рентгеновского помещения 3 приток, 4 кратность. НО, в переданной предварительной информации по томографу Optima CT520 есть такие данные: Условия окружающей среды должны обеспечивать комфорт для пациентов и обслуживающего персонала и находиться в указанных ниже пределах:Температура в комнате управления 18-26, отн влажность 30-60, ТЕПЛООТВОД 2,34кВт; Температура в процедурной 18-26, отн влажность 30-60, ТЕПЛООТВОД 7,65кВт, при размещении блока PDU в процедурной добавить 1 кВт, при использовании ИБП консоли добавить 1,2кВт, для рабочей станции 75 Вт. Это же ОГРОМНЫЕ ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЯ((( А значит никакой воздухообмен по кратности+3/-4 не пройде. Если делать расчет на разбавление теплоизбытков, получаются огромные цифры. Как же избавляться от такого большого количества тепла? И оборудование будет очень громоздким и место для его размещения искать придется.. Знаю, что подачу воздуха нужно осуществлять в верхнюю зону помещения, удалять 40%из верхней, 60% из нижней, но об этом потом.. В СанПиНе, также, имелась строчка о том, что в рентген кабинетах можно использовать кондиционеры, но ведь рециркуляция здесь не пройдет.. Или же сплит-системы, но с условием установки в них фильтров класса Н11-Н14, но таких судя по всему никто не выпускает... В общем я в смятении.. Куча мыслей в голове, а ничего путного. А сдавать надо уже через 5 дней. ХЕЕЕЕЛП! helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал MammyYammy - 16.10.2013, 15:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.dwg ( 206,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.10.2013, 15:05
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И в чём, собственно, вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MammyYammy
сообщение 16.10.2013, 15:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.9.2013
Пользователь №: 204701



Цитата(Skaramush @ 16.10.2013, 18:05) *
И в чём, собственно, вопрос?

Отправилось не вовремя) отредактировала)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MammyYammy
сообщение 17.10.2013, 5:43
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.9.2013
Пользователь №: 204701



Господа, ну подскажите, пожалуйста, как же поступить? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 25.10.2013, 8:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Делал кабинет томографии (МРТ) в объеме кардиогогического центра.
На охлаждение турбодетандера для производства жидкого гелия - отдельный чиллер.
От него-же запитаны фэнкоилы для снятия тепла в помещении.
Чиллер с фрикулинкгом, работает круглосуточно и круглогодично.
Резервирован от общей системы холодоснабжения здания.
При прекращении охлаждения турбодетандера, происходит выброс гелия.
Стоимость заправки гелием - 30 000 евриков.

Сообщение отредактировал Vik - 25.10.2013, 8:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edskin
сообщение 26.2.2014, 8:44
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213101



Применить рециркуляцию воздуха с теплосъемом или в каналах или в ВНУ. Приток регулировать на кратность 3-4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amelod100
сообщение 23.10.2014, 22:42
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248638



Я полагаю, что для таких помещений должно быть две системы: первая - фан-коил (как вы уже упомянули) для снятия тепловых нагрузок помещения. эта система должна работать постоянно так как параметры для этого помещения требуется поддерживать постоянно и круглогодично. эта система должна иметь также модулируемый увлажнитель воздуха (парогенератор) с расположением парораспределительной трубки сразу после фан-коила. Участок воздуховода от этой точки должен быть из алюминия с уклоном по ходу воздуха и дренажом в конце этого участка. Все воздухораспределители (диффюзоры) должны быть размещены в подшивном потолке. Желательно чтобы все воздуховоды и диффюзоры также были из немагнитных сплавов. эта система буде иметь 100% рециркуляцию. Рециркуляционные решётки и воздуховоды также должны быть из алюминия и располагаться за потолком.
Вторая система должна обеспечивать подачу наружного воздуха в необходимом объёме и уравновешена вытяжной системой. Объёмы воздуха как регламентировано действующими нормативными документами. Вытяжные решётки и воздуховоды также должны быть из алюминия и располагаться за потолком.
Я не знаю какое оборудование вы используете, но если ваша установка в качестве хладагента использует гелий, то в этом случае вы возможно должны иметь аварийный трубопровод наружу здания спроектированный и расположенный в соответствии с требованиями завода изготовителя.
Кроме того, возможно вам понадобится дополнительная вытяжная вентиляционная система для экстренной вентиляции после срабатывания системы эвакуации гелия. ведь помещение может быть заполнено газообразным гелием и в него после срабатывания системы нельзя будет входить. Но всё это зависит от вида оборудования которое вы используете. Во всех случаях жестко следуйте требованиям завода изготовителя томографа.

Желаю вам всего самого лучшего в ваших устремлениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoi
сообщение 24.10.2014, 5:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.11.2009
Из: Уфа
Пользователь №: 40719



Как делают в сотнях кабинетах КТ-ставят сплит-системы (в процедурную лучше 2, для резерва). КТ и МРТ два разных кабинета, никаких выбросов и аварийной вентиляции в КТ нет.

Сообщение отредактировал svoi - 24.10.2014, 5:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valentin2583
сообщение 31.10.2014, 17:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.10.2011
Пользователь №: 125038



Цитата(svoi @ 24.10.2014, 6:52) *
Как делают в сотнях кабинетах КТ-ставят сплит-системы (в процедурную лучше 2, для резерва). КТ и МРТ два разных кабинета, никаких выбросов и аварийной вентиляции в КТ нет.

Правильно сказано выше КТ и МРТ это далеко не схожи. сегодня был в диагност центре там установленно КТ разговаривал с врачём. вентиляция как в рентгене. ничего металлического внутри процедурной. а насчёт теплопоступлений скажу так у такого оборудования есть два режима работы режим сканирования и ожидания. согласен в момент сканирования идёт большое потребление энергии и она не изчезает безледно а переходит в тепловую. но в момент ожидания потребление минимально. так какие же теплопоступления принемать. сплит системы хватит. я стоял в момент работы рядом не чуствовал прилива теплоты. А лучше обратитесь к своему технологу пусть дает сведения. А МРТ это другой уровень.там ещё и защита нужна клетка фародея. и здесь без данных изготовителя никак. В КТ я считаю 3\4 и сплит. 40\60 вытяжка всё не метал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bird-freedom
сообщение 30.6.2015, 13:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164248



Добрый день! Уважаемые форумчане, прошу, если у кого есть пример проекта на вентиляцию и кондиционирование кабинета компьютерной томографии, поделитесь пожалуйста. с такого рода помещениями столкнулась первый раз, сложно разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borjus
сообщение 11.11.2019, 12:46
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.12.2012
Пользователь №: 174866



Всем добрый день. Столкнулся с неоднозначной ситуацией. Есть рентгенкабинет . Приходила в очередной раз контора по проверке эффективности вентиляции. Протоколы выдала: кратность в процедурной и комнате управления 3.41, 3.64 по притоку и 5.58 и 4.02 по вытяжке. Ну, да ладно. Приходит тут к нам РПН и сейчас оформляет протокол об административном правонарушении, что кратность должна быть четко 3 по притоку, 4 по вытяжке-ни десятой больше, и тем более меньше. Вопрос, правомерно ли это? Судопроизводство даже посмотрел, везде суды трактуют не менее, а вот в санпин2.6.1.1192-03 даны четкие данные по кратности. Подскажите, пожалуйста. У нас завышена кратность, малость. Но, как я думаю, это не есть плохо. Ведь аккредитованная организация дала протоколы с результатом , что кратность соответствует нормативным значениям.

Сообщение отредактировал borjus - 11.11.2019, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 11.11.2019, 13:18
Сообщение #12


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Цитата(borjus @ 11.11.2019, 12:46) *
Всем добрый день. Столкнулся с неоднозначной ситуацией. Есть рентгенкабинет . Приходила в очередной раз контора по проверке эффективности вентиляции. Протоколы выдала: кратность в процедурной и комнате управления 3.41, 3.64 по притоку и 5.58 и 4.02 по вытяжке. Ну, да ладно. Приходит тут к нам РПН и сейчас оформляет протокол об административном правонарушении, что кратность должна быть четко 3 по притоку, 4 по вытяжке-ни десятой больше, и тем более меньше. Вопрос, правомерно ли это? Судопроизводство даже посмотрел, везде суды трактуют не менее, а вот в санпин2.6.1.1192-03 даны четкие данные по кратности. Подскажите, пожалуйста. У нас завышена кратность, малость. Но, как я думаю, это не есть плохо. Ведь аккредитованная организация дала протоколы с результатом , что кратность соответствует нормативным значениям.


За такие дела надо ухудшить жизнь инспектору Роспотребнадзора. Что бы не быть голословным.

Мои бодания с Роспотребнадзором.


Согласно нашим правилам СП и ГОСТам, после наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектной документацией допускаются: в пределах ± 8% от проектных показателей. Можно доказать что разрешено ±10%, от рабочей документации. Европейские стандарты при замерах на концевых участках (диффузоры, решетки), допускается ± 15%.

Готов помочь написать письма во все инстанции, штрафуют, потому что им так нравиться. Это нельзя терпеть, съедят.

Это СП и ГОСТы. СанПиНы не разрешают меньше, но превышение они не регламентируют. Это не епархия Роспотребнадзора.

Инспектор обязан указать норму и пункт который нарушил. Если у Вас превышение, проблем нет, наладили и предоставьте им новые документы. Уменьшить расход дело пустяковое.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 11.11.2019, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borjus
сообщение 11.11.2019, 13:44
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.12.2012
Пользователь №: 174866



Цитата(Таратыркин @ 11.11.2019, 14:18) *
За такие дела надо ухудшить жизнь инспектору Роспотребнадзора. Что бы не быть голословным.

Мои бодания с Роспотребнадзором.


Согласно нашим правилам СП и ГОСТам, после наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектной документацией допускаются: в пределах ± 8% от проектных показателей. Можно доказать что разрешено ±10%, от рабочей документации. Европейские стандарты при замерах на концевых участках (диффузоры, решетки), допускается ± 15%.

Готов помочь написать письма во все инстанции, штрафуют, потому что им так нравиться. Это нельзя терпеть, съедят.

Это СП и ГОСТы. СанПиНы не разрешают меньше, но превышение они не регламентируют. Это не епархия Роспотребнадзора.

Инспектор обязан указать норму и пункт который нарушил. Если у Вас превышение, проблем нет, наладили и предоставьте им новые документы. Уменьшить расход дело пустяковое.

спасибо. Вечерком почитаю Вашу ссылку. Уменьшить, да, проблем нет. С каждым кабинетом клапаны расхода воздуха. Позвонил в контору, которая проверку делают, сказали, чтобы РПН не выпендривался, на них ссылаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения