> Кабельные лотки
Гость_Гость_Евгений_*
сообщение 26.4.2007, 12:27
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста, возможно ли в закрытом лотке с перегородкой по одной стороне ложить сигнальные кабеля, а по другой - силовые. Желательно ссылку на нормативный документ по этому вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yurik_*
сообщение 26.4.2007, 19:33
Сообщение #2





Guest Forum






У меня так вся котельная на 50 т/пара сделана. И все ок, здали уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 14.8.2007, 15:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Гость_Евгений @ 26.4.2007, 13:27) [snapback]119973[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в закрытом лотке с перегородкой по одной стороне ложить сигнальные кабеля, а по другой - силовые. Желательно ссылку на нормативный документ по этому вопросу.

ПУЭ
3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).
Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.
Допускается применение общих кабелей для цепей разных присоединений, за исключением взаимно резервируемых.

2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.
2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.
3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой.
4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т. п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками.
5. Разделительные перегородки, указанные в пп. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.


Это из ПУЭ, но думаю достаточно. Сколько себя помню везде прокладывали в разделенных пополам металлических кабельканалах. Хотя по этому вопросу никогда проблем невозникало

Сообщение отредактировал HasBolla - 14.8.2007, 15:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruuss
сообщение 21.8.2007, 15:33
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.4.2007
Пользователь №: 7346



Кладем в одном с перегородкой и проблем не возникает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 24.8.2007, 10:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Гость_Евгений @ 26.4.2007, 13:27) [snapback]119973[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в закрытом лотке с перегородкой по одной стороне ложить сигнальные кабеля, а по другой - силовые. Желательно ссылку на нормативный документ по этому вопросу.


Поищите здесь, может что подойдет http://tipovoy-proekt.narod.ru/kl.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guuchy_*
сообщение 8.10.2011, 20:40
Сообщение #6





Guest Forum






Шеф дал задачу купить кабельные лотки и у меня на выбор две фирмы, посоветуйте с какой лучше иметь дело:
http://www.pik-energo.ru/prod.htm
http://cablofil.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Botva
сообщение 9.10.2011, 2:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



ПУЭ
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п.1.). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.

Так что смело можно. Сами всегда так делаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 9.10.2011, 19:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Часто у нмх берем.
Делают весь спектр продукции..
http://www.dkc.ru/

Ну и в электромонтаже этого добра навалом всякого..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
installer_1
сообщение 29.4.2019, 23:50
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.4.2019
Пользователь №: 359662



Вообще, прокладывать силовые кабели и слаботочные прокладывать в одном лотке не рекомендуется. Лучше в разных. Причем если эти лотки прокладываются на разных уровнях высоты, надо сделать отступ 300 мм. Я делал так. Сами лотки брал в конторе https://www.koks-montazh.ru/. Качество отличное, крепкие и надежные. Под силовыми кабелями не прогибаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elektroprorab
сообщение 30.4.2019, 20:23
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 359710



Цитата(installer_1 @ 29.4.2019, 23:50) *
Вообще, прокладывать силовые кабели и слаботочные прокладывать в одном лотке не рекомендуется. Лучше в разных. Причем если эти лотки прокладываются на разных уровнях высоты, надо сделать отступ 300 мм. Я делал так. Сами лотки брал в конторе https://www.koks-montazh.ru/. Качество отличное, крепкие и надежные. Под силовыми кабелями не прогибаются.

Для прокладки кабеля FRLS пользовался решением от ДКС, но цена больно кусается. Подскажите как они тепловую нагрузку держат? Пожарники пропустят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
installer_1
сообщение 1.5.2019, 15:40
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.4.2019
Пользователь №: 359662



Цитата(elektroprorab @ 30.4.2019, 20:23) *
Для прокладки кабеля FRLS пользовался решением от ДКС, но цена больно кусается. Подскажите как они тепловую нагрузку держат? Пожарники пропустят?

Если использовать металлические крепления и подвесы то вопросов быть не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения