С заслонками все понятно, вот с клапанами не очень.
http://www.belimo.eu/CH/EN/Product/Water/index.cfm?VCat=W1Двухходовый клапан на тепло при следующих параметрах теплообменника:
Диаметр вход/выход: 2 дюйма
Расход: 6,83 м3/час
Перепад давления: 4,5 кПа
Выдает мне клапан: DN40, Kvs=25, эффективный перепад давления kPa=7
А при следующих параметрах [2 приточка]:
Диаметр вход/выход: 2 дюйма
Расход: 6,83 м3/час
Перепад давления: 4,2 кПа
Выдает мне клапан: DN50, Kvs=40, эффективный перепад давления kPa=3
А при следующих парамтерах [3 приточка]
Диаметр вход/выход: 2 дюйма
Расход: 8,53 м3/час
Перепад давления: 6,2 кПа
Выдает мне клапан: DN50, Kvs=40, эффективный перепад давления kPa=5
Врет гадина или нет? Мне кажется размер клапана завышает.
Схема обвязки стандартная: на входе узла грязевик и задвижка, далее перемычка с обратным клапаном, потом циркуляционный насос, теплообменник, далее регулирующий клапан и балансировочник после него, далее выход к коллектору.
Может быт я что-то неверно считаю на тепле - надо ли учитывать сопротивление задвижки и грязевого фильтра?
P.S. Совсем запутался уже