> ATV31 запоминание заданной частоты, кнопками "больше-меньше"
Гость_Slavik_*
сообщение 7.5.2008, 17:36
Сообщение #1





Guest Forum






Не смог заставить ATV-31 запоминать заданное кнопками "больше-меньше" значение частоты. После останова и/или отключения питания заданное значение сбрасывается до нуля. Хотя параметр Str установлен как EEP. Кто-то пользовался этой функцией? Она реально работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 7.5.2008, 19:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



А какие цифровые входы Вы используете для "больше", "меньше"? Возможно "несовместимость функций". Инструкция по программированию, стр.13. Например JOG имеет приоритет. Может я неправ.

Сообщение отредактировал DriverFirst - 7.5.2008, 19:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 7.5.2008, 19:22
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(DriverFirst @ 7.5.2008, 22:13) [snapback]250585[/snapback]
А какие цифровые входы Вы используете для "больше", "меньше"?

LI2 и LI3 для "больше-меньше" соответственно. Это важно? Другие функции на эти входы не назначены, я это специально проверил. Так-то всё работает, жмёшь "больше" - частота растёт, жмёшь "меньше" - частота убывает. А вот запомнить не хочет. bang.gif

Сообщение отредактировал Slavik - 7.5.2008, 19:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 7.5.2008, 19:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Цитата(Slavik @ 7.5.2008, 18:22) [snapback]250590[/snapback]
LI2 и LI3 для "больше-меньше" соответственно. Это важно? Другие функции на эти входы не назначены, я это специально проверил. Так-то всё работает, жмёшь "больше" - частота растёт, жмёшь "меньше" - частота убывает. А вот запомнить не хочет. bang.gif

Ну вот в инструкции написано: PS2 если tCC=2C то LI3 а теперь по русски, если выбрана двухпроводная схема управления (а это заводская уставка) то на третий вход LI3 назначена предустановленная скорость. Проверьте параметр PS2 и если он равен LI3, измените его на nO.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 7.5.2008, 19:46
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(DriverFirst @ 7.5.2008, 22:39) [snapback]250596[/snapback]
Ну вот в инструкции написано: PS2 если tCC=2C то LI3 а теперь по русски, если выбрана двухпроводная схема управления (а это заводская уставка) то на третий вход LI3 назначена предустановленная скорость. Проверьте параметр PS2 и если он равен LI3, измените его на nO.

спасибо, завтра утром проверю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 7.5.2008, 19:46
Сообщение #6





Guest Forum






LAC = L2 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 7.5.2008, 19:49
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 7.5.2008, 22:46) [snapback]250598[/snapback]
LAC = L2 ?

LAC = L3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 7.5.2008, 20:02
Сообщение #8





Guest Forum






Хочу добавить, что эта функция использется совместно с ПИ-регулятором (переключается по состоянию дискретного входа - функция rFC), так я пытался реализовать "ручное" задание частоты. Может, задание сбрасывается при деактивации функции rFC? (снятии единицы с дискретного входа)? Завтра прямо с утра проверю.

Сообщение отредактировал Slavik - 7.5.2008, 20:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 8.5.2008, 16:29
Сообщение #9





Guest Forum






Всем спасибо за помощь. Разобрался. Всё запоминается, только не надо снимать единицу с дискретного входа переключения заданий.
З.Ы. Вообще, мне не понятны причины, по которым конструкторы ATV31 сделали так, что он не позволяет использовать уставку, заданную кнопками "больше-меньше" в качестве задания для ПИ регулятора. Мне, например, было бы это очень удобно.

Сообщение отредактировал Slavik - 8.5.2008, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 8.5.2008, 17:07
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Slavik @ 8.5.2008, 17:29) [snapback]250977[/snapback]
З.Ы. Вообще, мне не понятны причины, по которым конструкторы ATV31 сделали так, что он не позволяет использовать уставку, заданную кнопками "больше-меньше" в качестве задания для ПИ регулятора. Мне, например, было бы это очень удобно.

Хм... может не подумали? biggrin.gif А в 61-ом, интересно, можно? Нашел пока только интересного то, что одному дискретному входу можно задавать несколько назначений...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korser
сообщение 17.7.2008, 19:29
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20716



Добрый день.
Немного предистории: работаю мастером в ТСЖ, обсслуживаем несколько домов оборудованных итп. Вообщето договор на обслуживание ИТП заключён со специализированой организацией. Но специалисты в ней ещё те. Ходили насстраивали температурные графики при неверно выставленных часах и календаре.Когда я спросил чего ж мы экономим когда календарь показывает 2004 г. и время с разницей в 5 часов, начали чесать репу...К чему это я? Переодически звонят жильцы и жалуются на отсутствие напора на верхних этажах. В ИТП стоят повысительные насосы управляемые Altivarom 31. В эти моменты(обычно в 7-8 вечера, когда уже организация которой положено заниматься етой проблемой уже не работает) топаю в ИТП, вижу что на ПЧ высвечивается ошибка ОСF. Скачал уже инсрукцию сам, понял что перегрузка по току. При разговоре с "сервисменами" говорят что возможно на электическом кабеле какая нить нагрузка происходит, и выходит вот такая ошибка. Но по предидущему опыту общения я понимаю что они мягко говоря не в теме.
Так вот скажите пожалуйста, возможно какие то параметры частотника изменить с тем что бы уменьшить вероятность появления этой ошибки.
О замене организации обслуживающей ИТП мы уже призадумались. Возможно стоит подготовить своих специалистов.
В догонку вопрос: ATV31 имеет разъём RG45, в том числе для связи с ПК. Необходим ли преобразователь R485-RS232, для соединения с ПК или достаточно сетевого кабеля, и будет ли работать PowerSuite через обычный сетевой кабель? Опять же перехлёст или прямое соединение?
Разложите пожалуйста по полочкам, что нужно для того чтобы конфигурировать ATV31 с помощью ноутбука и ПО PowerSuite, неимеющего на борту rs232.

Сообщение отредактировал korser - 17.7.2008, 19:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 17.7.2008, 20:16
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(korser @ 17.7.2008, 22:29) [snapback]272987[/snapback]
О замене организации обслуживающей ИТП мы уже призадумались. Возможно стоит подготовить своих специалистов.
В догонку вопрос: ATV31 имеет разъём RG45, в том числе для связи с ПК. Необходим ли преобразователь R485-RS232, для соединения с ПК или достаточно сетевого кабеля, и будет ли работать PowerSuite через обычный сетевой кабель? Опять же перехлёст или прямое соединение?
Разложите пожалуйста по полочкам, что нужно для того чтобы конфигурировать ATV31 с помощью ноутбука и ПО PowerSuite, неимеющего на борту rs232.

Вы ещё точно не доросли до своих специалистов. Вы ещё ничего в этом не понимаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 18.7.2008, 5:58
Сообщение #13





Guest Forum






Slavik! Терпимее нужно быть... терпимее... ph34r.gif

to korser...
1. пч Altivar 31 (а не Altivarom )...
2. их проще программить с клавиатуры чем через PowerSuite... но, если желание неодолимо - нужен переходник-конвертер RS232 - RS485 Modbus RTU
3. главное. Ищите не какие параметры частотника изменить, а какова причина появления OCF... Проверьте - соответствуют ли настройки ПЧ данным насоса, проверьте причину перегрузки... вероятно что насос в часы пик молотит на полную, а подобран он неверно... ток выше номинала, вот частотник его и защищает... т.е. - надо разбиратся конкретно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 18.7.2008, 6:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Чем плох altivar 31, так это тем, что нельзя посмотреть параметры работы в момент срабатывания ошибки (ток, частоту, напряжение итд).
У моих любимых фуджей полная диагностика есть даже в самых дешевых моделях причем вплоть до состояния дискретных входов/выходов в момент аварии.
Кстати у Frenic-Eco внешние кнопки "больше-меньше" можно использовать как для задания частоты, так и для задания ПИД и при переключении с ПИД на частоту ничего не сбрасывается, а продолжается работа на частоте, действующей до переключения. Ну и остальных насосных функций по сравнению с 31-м альтиваром не в пример больше.

Сообщение отредактировал fuel - 18.7.2008, 12:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 18.7.2008, 12:20
Сообщение #15





Guest Forum






31 - старенькая модель... можно юзать 61\71 и иметь щастье...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 18.7.2008, 13:31
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



У 61/71-го альтивара кстати тоже нет задания ПИД кнопками больше-меньше tongue.gif
И еще модбас у альтиваров не очень понравился, и не только у альтиваров. У фуджей в отличие от многих по модбасу есть полный доступ абсолютно ко всем кодам, доступных с панели, более 90% которых можно изменять прямо во время работы двигателя. Все интуитивно понятно и полная свобода действий.


Сообщение отредактировал fuel - 18.7.2008, 14:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korser
сообщение 18.7.2008, 15:42
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20716



То Slavic: дорастём, какие наши годы rolleyes.gif


Спасибо за дельные советы. Между прочим здан теплопункт полгода назад...А воткнули как вы говорите старую модельку...Некарашо. А нельзя ли узнать у ATV31 общие часы наработки. Как бы секонд хенд мы не поимели за деньги нового. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 18.7.2008, 16:35
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(korser @ 18.7.2008, 18:42) [snapback]273264[/snapback]
Спасибо за дельные советы. Между прочим здан теплопункт полгода назад...А воткнули как вы говорите старую модельку...Некарашо. А нельзя ли узнать у ATV31 общие часы наработки. Как бы секонд хенд мы не поимели за деньги нового. blink.gif

Посмотреть время наработки можно в параметре SUP - rtH. Но оно сбрасывается на другой странице меню частотника. Поэтому, если Вам поставили бэушный частотник, но догадались сбросить моточасы, Вы об этом по времени наработки не узнаете.
Я бы не сказал, что ATV-31 - "старая моделька", она серийно выпускается и по сей день. И, думаю, будет выпускаться ещё долго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 18.7.2008, 16:47
Сообщение #19





Guest Forum






Ну, сравнительно старая... я ж не говорю что плохая... все течет, все меняется... единственный минус - модельный ряд до 15 квт. а так мы их активно ставим...

31-й даже в секондхендовском варианте неплох... за 7 лет ни одной рекламации...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 18.7.2008, 17:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Altivar 31 в начале 2004 го был презентован, откуда 7 лет? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 18.7.2008, 18:16
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(fuel @ 18.7.2008, 18:38) [snapback]273309[/snapback]
Altivar 31 в начале 2004 го был презентован, откуда 7 лет? smile.gif

В России... в смысле - появился русский каталог... SE Russia начал поддерживать их на складе... а раньше - 12-14 недель... до него были 18-е... практически такие-же... просто 31-й и далее - это уже совместно с тошибой... типа - акции друг-друга туда-сюда... 61\71 тоже через 1,5 года европы у нас появились...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 18.7.2008, 18:36
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(fuel @ 18.7.2008, 20:38) [snapback]273309[/snapback]
Altivar 31 в начале 2004 го был презентован, откуда 7 лет? smile.gif

Для частотников работа на отечественном ЖКХ, как служба для солдата в Чечне - год за полтора... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 25.7.2008, 11:16
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Цитата(Slavik @ 18.7.2008, 21:36) [snapback]273330[/snapback]
Для частотников работа на отечественном ЖКХ, как служба для солдата в Чечне - год за полтора... smile.gif


Это фигня, вот нефтянникам ставить на север во всепогодном исполнении, вот это Чечня smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 2.8.2008, 21:36
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
2. их проще программить с клавиатуры чем через PowerSuite... но, если желание неодолимо - нужен переходник-конвертер RS232 - RS485 Modbus RTU

не соглашусь, что програмить легче кнопками, а по поводу переходника - там (у Повер сьюит) есть драйвера Модбаса, поэтому адаптер может быть ЛЮБОЙ "232-485" wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_avt_*
сообщение 15.9.2008, 17:05
Сообщение #25





Guest Forum






Несколько распространенных причин, связанных с неправильной настройкой:
Перегрузка может быть, если насос раскручивается свыше 50 Гц, что для насосной нагрузки очень даже заметно.
Время разгона мало или включена функция автоматического разгона-торможения
Неправильно задан режим управления двигателем или базовые частота и напряжения.
Нужно смотреть настройки вцелом, так как часто меняют какой-то параметр неподумавши (да еще и забудут про него) и ищут причину совсем в другом месте.

С уважением, Антон
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 15.9.2008, 17:18
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(avt @ 15.9.2008, 18:05) [snapback]292793[/snapback]
Нужно смотреть настройки вцелом, так как часто меняют какой-то параметр неподумавши (да еще и забудут про него) и ищут причину совсем в другом месте

В этом случае PowerSuite предпочтительней... смотреть все параметры на нем гораздо легче...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анатолий (NII)_*
сообщение 9.12.2008, 7:27
Сообщение #27





Guest Forum






helpsmilie.gif Уважемые специалисты, подскажите где можно достать прогу PowerSuite. и переходники RS232 - RS485.
очень надо.
helpsmilie.gif




Сообщение отредактировал Анатолий (NII) - 9.12.2008, 7:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 9.12.2008, 7:31
Сообщение #28





Guest Forum






У любого диллера SE. хотя сама прога была и в свободном доступе... если для единичного использования - не стоит и заморачиватся, если для регулярного - то лучше прикупить совместно с блютуз-адаптером...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей Гришков_*
сообщение 9.12.2008, 19:04
Сообщение #29





Guest Forum






У нас 31-й Электрокомплект меняет даже не выясняя причин неисправности, ссылаются на то что 31-й даже не ремонтируют просто в гарантийный срок если что то замена. В позапрошлом годе 31-е вышло из строя 5 шт в прошлом 2, а вы говорите нет притензий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 9.12.2008, 20:19
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(Алексей Гришков @ 9.12.2008, 19:04) [snapback]326095[/snapback]
У нас 31-й Электрокомплект меняет даже не выясняя причин неисправности, ссылаются на то что 31-й даже не ремонтируют просто в гарантийный срок если что то замена. В позапрошлом годе 31-е вышло из строя 5 шт в прошлом 2, а вы говорите нет притензий.

Не знаю как у электрокомплекта, мы берем напрямую у SE. За 5 лет поставили больше 500 шт. Сдох 1 (один) - сожгли плату входов - выгорели 3 резистора. А 61-е уже 3 штуки за год... в один молния зафигачила, в 2х тоже вышли из строя аналоговые входа.
А то что их не ремонтируют - это да, только замена. Вот 61\71 ремонтотабельные...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 11:41