|
|
Деление на секции пожаротушения по Nfpa |
|
|
|
16.3.2018, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 12.2.2010
Пользователь №: 46482
|
Здравствуйте. Разбираюсь в NFPA 13. Может ли кто-нибудь подсказать какие требования к разделению на секции пожаротушения? Нашел п. 8.2.1. В нем сказано (перевод В. Козлова): "Максимальная площадь любой зоны защиты, обеспечиваемой любым единичным стояком спринклерной системы или комбинированным системным стояком, должна быть следующей: (1) Легкая степень опасности —52 000 футов2 (4831 м2) (2) Обычная степень опасности — 52 000 футов2 (4831 м2) (3) Повышенная степень опасности а) Сортамент труб — 25 000 футов2 (2323 м2) б) Гидравлические расчеты — 40 000 футов2 (3716 м2) (4) Хранилище — высокие штабеля (согласно определению параграфа 3.9.1.13) и хранилища, охватываемые иными стандартами NFPA — 40 000 футов2 (3716 м2)"
Кто может расшифровать этот пункт? Что подразумевается под стояком? Правильно ли я понимаю. Если у меня обычная степень опасности, значит я могу включить в секцию не более 4831 м2 площади? Может эти ограничения относится только к одному этажу? Если у меня секция на два этажа, то площадь можно увеличить до 9662 м2? Кто сталкивался подскажите как понимать этот пункт и есть ли другие ограничения по делению на секции пожаротушения?
|
|
|
|
|
16.3.2018, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
NFPA-14 3.3.15.3 Combined System. A standpipe system that supplies both hose connections and automatic sprinklers. Спринклерная секция с ПК
NFPA-13 (2013)
3.5.12 System Riser. The aboveground horizontal or vertical По описанию, это секция с узлом управления pipe between the water supply and the mains (cross or feed) that contains a control valve (either directly or within its supply pipe), pressure gauge, drain, and a waterflow alarm device.
8.2 System Protection Area Limitations. 8.2.1 The maximum floor area on any one floor to be protected by sprinklers supplied by any one sprinkler system riser or combined system riser shall be as follows: (1) Light hazard — 52,000 ft2 (4831 m2) (2) Ordinary hazard — 52,000 ft2 (4831 m2) (3)*Extra hazard — Hydraulically calculated — 40,000 ft2(3716 m2) (примечание) *A.8.2.1(3) Pipe schedule — 25,000 ft2 (2323 m2). Для гидравлически рассчитанной секции и выполненной по методике Pipe schedule доп. площади отличаются. (за рубежом иногда применяют метод подбора труб без расчёта-Pipe schedule. В СССР и РФ не применялся) (4) Storage—High-piled storage (as defined in 3.9.1.17) and storage covered by other NFPA standards — 40,000 ft2 (3716 m2) 8.2.2 The floor area occupied by mezzanines shall not be included in the area limits of 8.2.1. 8.2.3 Where single systems protect extra hazard, high-piled storage, or storage covered by other NFPA standards, and ordinary or light hazard areas, the extra hazard or storage area coverage shall not exceed the floor area specified for that hazard and the total area coverage shall not exceed 52,000 ft2 (4831 m2). 8.2.4 Multiple buildings attached by canopies, covered breezeways, common roofs, or a common wall(s) shall be permitted to be supplied by a single fire sprinkler riser. 8.2.4.1 The maximum system size shall comply with 8.2.1. Максимальная площадь системы(=секции) не должна превышать 8.2.1
Сообщение отредактировал BTS - 16.3.2018, 17:03
|
|
|
|
|
16.3.2018, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
3.5.12 System Riser. The aboveground horizontal or vertical pipe between the water supply and the mains (cross or feed) that contains a control valve (either directly or within its supply pipe), pressure gauge, drain, and a waterflow alarm device.
По описанию, это система(секция) с узлом управления, в т.ч. возможно с применением сигнального клапана или СПЖ. (waterflow alarm device).
8.2.4 Multiple buildings attached by canopies, covered breezeways, common roofs, or a common wall(s) shall be permitted to be supplied by a single fire sprinkler riser. Смежные здания имеющие общие навесы,крыши,стены или соединённые крытыми галереями допускается оборудовать общей спринклерной системой. 8.2.4.1 The maximum system size shall comply with 8.2.1. Максимальная площадь системы(=секции) не должна превышать указанную в 8.2.1
Сообщение отредактировал BTS - 16.3.2018, 17:26
|
|
|
|
|
17.3.2018, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(Grunger @ 16.3.2018, 14:49) Может эти ограничения относится только к одному этажу? Если у меня секция на два этажа, то площадь можно увеличить до 9662 м2? Кто сталкивался подскажите как понимать этот пункт и есть ли другие ограничения по делению на секции пожаротушения? Надо понимать, что можно,хотя я не смог найти предельное количество спринклеров в секциях для всех типов систем. 7.3.2.2 Size of Systems—Single and Non-Interlock Preaction Systems. Not more than 1000 automatic sprinklers shall be controlled by any one preaction valve. или 7.4 Combined Dry Pipe and Preaction Systems for Piers, Terminals, and Wharves 7.4.4.2 Where the system is installed in more than one fire area or story, not more than 600 sprinklers shall be supplied through any one check valve. 7.4.3 Dry Pipe Valves in Combined Systems. 7.4.3.1 Where the system consists of more than 600 sprinklers or has more than 275 sprinklers in any fire area, the entire system shall be controlled through two 6 in. (150 mm) dry pipe valves connected in parallel and shall feed into a common feed main.
|
|
|
|
|
19.3.2018, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2391
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Здесь более подробно расписано:
The system size limitations are related to the largest area that the standard considers acceptable to be down at a given time for system maintenance or repairs. However, because the limitation is specified by floor and not by building, this leads to large areas on multiple floors that could be protected by a single sprinkler system (waterflow alarm zone). This is a prime example of how NFPA 13 is a minimum standard, specifying the minimum necessary to obtain a reasonable level of protection. With larger multistory buildings where the applicable building/fire code does not require separate floor zones, the authority having jurisdiction could educate the owner/tenant about how long it might take to find a sprinkler that has activated and extinguished a small fire, particularly when the building is not occupied. Responding fire departments generally do not shut down an activated sprinkler system until they can confirm that the fire has been extinguished.
NFPA 13 does not limit the number of floors that can be protected by a single riser, because each floor is considered a separate fire area. However, limitations are placed on the area of each floor.
Where protection is required or where sprinklers are utilized in lieu of rated construction, vertical openings are assumed to be protected as outlined in 8.15.4. Where multiple floors are not separate fire areas, and vertical openings are not protected, the total area protected by a single system on the multiple floors should not exceed 52,000 ft2 (4830 m2). In a single-story, 312,000 ft2 (28,990 m2) building of ordinary or light hazard occupancies, at least six systems would be required. If the building was six stories high with the floor area of each story not exceeding 52,000 ft2 (4830 m2), the building could be protected by a single system riser. If each story consisted of a floor area in excess of 52,000 ft2 (4830 m2), then more than one riser would be needed. Floor control valves, along with waterflow alarms, are often provided on each floor of a high-rise building to limit the area affected by a single impairment and to identify the floor or zone in which sprinkler operation occurs. Floor control valves and waterflow devices are not specifically required for each floor in a multistory building. When provided, however, each floor is considered to be a separate sprinkler system for the purpose of conducting required main drain tests as required by NFPA 25.
|
|
|
|
|
19.3.2018, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 12.2.2010
Пользователь №: 46482
|
Большое спасибо за разъяснения
|
|
|
|
|
19.3.2018, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(Sindarkon @ 19.3.2018, 11:03) Здесь более подробно расписано:......... Ув. Sindarkon, это взято из какого-то издания NFPA-13 Handbook?
|
|
|
|
|
19.3.2018, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2391
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Из него родимого.
|
|
|
|
|
22.3.2018, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.8.2017
Из: Москва
Пользователь №: 327167
|
А есть ли список сертификатов, которые должно иметь оборудование, чтобы соответствовать NFPA или FM Global?
Например, если немецкий производитель имеет сертификат VdS, будет ли соответствовать его оборудовнаие требованиям вышеуказанных организаций?
|
|
|
|
|
22.3.2018, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2391
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Каждая лаборатория тестирует оборудование по своим внутренним стандартам. Естественно, они как минимум соответствуют стандартам государства, в котором лаборатория базируется.
|
|
|
|
|
22.3.2018, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(StanB @ 22.3.2018, 10:11) А есть ли список сертификатов, которые должно иметь оборудование, чтобы соответствовать NFPA или FM Global?
Например, если немецкий производитель имеет сертификат VdS, будет ли соответствовать его оборудовнаие требованиям вышеуказанных организаций? В каталогах производителей есть указания о том, какие сертификаты имеет то или иное изделие. Автоматического взаимного признания сертификатов у сертифицирующих организаций как правило нет. NFPA сертификатов не выдаёт. Конкретная страховая компания указывает,какой сертификат их устраивает. FM Global признаёт прежде всего свои.
|
|
|
|
|
25.5.2018, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 12.2.2010
Пользователь №: 46482
|
Подскажите, если объект должен соответствовать стандартам FM Global, то какие элементы системы пожаротушения (оборудование, арматура, КИП и т.д.) должны иметь сертификаты FM? Может где-то есть такой список. Особенно интересует запорная арматура. Вся ли запорная арматура в системе должна иметь FM сертификаты?
Сообщение отредактировал Grunger - 25.5.2018, 17:37
|
|
|
|
|
26.5.2018, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2391
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Сертифицированным должно быть всё технологическое оборудование (не слаботочка). Иногда консультанты FM закрывают глаза ни линию насоса-жокея - там можно ставить что угодно. За подробностями обращайтесь к конкретному техническому консультанту FM, курирующему ваш объект.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY
Последние сообщения Форума
|