Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> схема ИТП, требование МОЭК
ssn
сообщение 25.8.2018, 12:51
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



новый проект, новые требования.
есть вот такая схема от эксперта МОЭК.
она не учитывает все погремушки в плане обвязки второй ступени ГВС, тут не про это...
интересен момент обвязки первой ступени...

задвижка на обводной линии это понятно. но вот есть дополнительная задвижка между ТО ГВС 1 и обраткой от системы отопления.
с таким требованием сталкиваюсь в первый раз.
кроме отопления ещё есть так же вентиляция, теплые полы, бассейн. все конечно по независимой схеме.
т.е. текущий случай не только ТО СО. там 4 ТО параллельно.

можно предположить, с чем связано желание по этой арматуре на обратке? (причем именно только на обратке, на подаче нет такой же арматуры общей для всех потребителей теплоснабжения. а может и есть, просто это будет дополнительное замечание на следующем кругу согласования. кстати.. как вариант)

в МОЭК конечно бесполезно спрашивать - мы так всегда делаем и в Москве только так все делают.
до этого проекты были к слову без этого "всегда так делаем"

и это упорное требование делать скорости в ИТП меньше 1 м/с... т.е. 1,4 м/с это страшный перебор. при этом перепад в ИТП по ТУ почти 60 метров и надо ставить 2 клапана, что бы победить этот перепад. вот это я наверно никогда не пойму.
как и не победимое желание ставить регулирующую арматуру исколючительно ДО теплообменников. зачем? почему? - один ответ, так надо. а почему так надо... тоже не могу понять. ведь хуже для клапана, жить меньше будет...

Сообщение отредактировал ssn - 25.8.2018, 12:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 37,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 25.8.2018, 13:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Если не ставить эту задвижку как же вы тогда отсечете 1-ю ступень по обратке, чтобы пустить поток через обводную линию ?
Цитата
т.е. текущий случай не только ТО СО. там 4 ТО параллельно.

Я обычно собираю обратки все в одну трубу и веду ее к 1-й ступени ГВС, в чем траблы то ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.8.2018, 13:29
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



нет. на ТО ГВС первой ступени есть своя арматура для отключения.
и на каждом ТО теплоснабжения тоже есть арматура.
вы посмотрите на схему внимательнее. я говорю про задвижку, которая стоит на обратке от всех потребителей теплоснабжения

я не понимаю назначения именно этой задвижки.

Я тоже соответственно всегда просто собирал всех в одну трубу и вёл в ТО ГВС1. В данной схеме получается не совсем так. отдельно труба от ГВС2, отдельно труба общая от всех остальных потребителей.

вот разница на картинке
одна схема до хотелок, другая после.
верхний ТО - ГВС 2, нижний ГВС 1.

Сообщение отредактировал ssn - 25.8.2018, 13:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.jpg ( 115,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
Прикрепленный файл  3.jpg ( 80,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 25.8.2018, 13:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Как я понял, то у вас топология схемы в данном случае немного отличается от той, которой привыкли в МОЭК в части обвязки ГВС 1й ст., поэтому здесь возникли разногласия.
Если схему малость переделать, то все встанет на свои места и эта задвижка будет нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.8.2018, 13:42
Сообщение #5


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



вы не находите это странным )))) ?
и что тут не так в плане обвязки первой ступени? я правда не понимаю.
все собрали и запустили в первую ступень. организовали линию перетока.
что тут можно не так увидеть я не понимаю.

а задвижка эта она как ни крути.. не нужна. ну, разве что ещё поставить такую же общую на подаче и в переходный период отключать всех теплопотребителей двумя задвижками, а не на каждом ТО
но для этого надо ещё арматуру на подачу. допускаю, это будет следующий виток желаний.


а можно попросить картинку с привычного вида схемы для МОЭК. для понимания общего...

Сообщение отредактировал ssn - 25.8.2018, 13:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 25.8.2018, 14:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
а можно попросить картинку с привычного вида схемы для МОЭК. для понимания общего.

Так она у вас в эскизе в 1м посте висит.
А вот после того, как я также спросил эксперта МОЭК нафига тут манометр, если на этой же трубе, но на выходе из ТО стоит такой же и там можно посмотреть показания, я получил ответ: - ну а тебе жалко чтоль ?
После этого на причуды МОЭКА вообще внимания не обращаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.8.2018, 14:04
Сообщение #7


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



я вот оказывается не совсем точно реализовал хотелку МОЭК
в их схеме получается, что обратку от ГВС 2 ступени нельзя пропустить по обводной линии вокруг 1 ступени если эта новая задвижка закрыта. может это тоже критично..

а схема. ну.. вот они и нарисовали свои желания, куда внедрили арматуру не понятного назначения.

про не обращать внимание. я бы тоже не обращал внимание, если бы эти хотелки не переворачивали всю графику проекта с ног на голову. взять и просто все перевыпустить )))

кстати. предыдущий проект ))) где были ТУ на ЦТП (не мой) и ИТП (мой). в ТУ был перепад на мой ИТП 10 м. сказали, мол 10 м мало, надо ставить повысительные насосы на первичный контур. я сказал, что вроде как ваши ТУ, вы просто исправьте требования для ЦТП, тем более, он параллельно проектируется.... между ЦТП и ИТП было 20 метров примерно. такую откровенную дичь я все же воспротивился делать.
бодались пол года и кончилось тем, что мои заказчики написали официальный запрос с просьбой выдать официальные замечания.
и сразу все согласовалось само собой.

я не понимаю, почему заказчики боятся просить у моэк письменные замечания. а эти эксперты и рады выдавать замечания на словах, и если чего, это не мы, это они сами.

Сообщение отредактировал ssn - 25.8.2018, 14:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  4.jpg ( 145,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 25.8.2018, 14:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
я не понимаю, почему заказчики боятся просить у моэк письменные замечания. а эти эксперты и рады выдавать замечания на словах

Первый раз слышу чтобы МОЭК делал замечания на словах. Обычно все письменно и с их пометками на полях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.8.2018, 14:27
Сообщение #9


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



совершенно верно. первый круг замечаний (где общие фразы) выдаётся письменно.
вот по этому замечанию оно звучало бы так - выполнить схему в соответствии с требованиями СП и так далее и тому подобное. (кстати, именно в данном конкретном случае в первичных замечаниях про это схемное решение не было ни слова, была куча других замечаний связанных с тем, что не вложили ПЗ, паспорт, анкету... но по самой схеме ничего не было)

далее, все походы к эксперту по снятию этих первичных замечаний абсолютно в устном порядке.
все замечания (в том числе и новые) выдаются устно. лицо согласующее их старательно записывает и приходит на следующий круг.
там новые замечания, в добавок к предыдущим. опять же устно (максимум эксперт рисует на схеме).

по другому ни разу не было.

МОЭК, такая махина. давно бы уже разработали подробные ТУ, в которых зарегламентировали все схемные решения в усмерть. вот эти движения я бы понял.

Сообщение отредактировал ssn - 25.8.2018, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 26.8.2018, 6:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



одна из версий почему "клапан надо ставить на подаче" услышана мною в Тюмени
"если теплообменник протечёт то клапан находящийся на подаче перекроет подачу теплоносителя т.к будет завышение температуры подачи во вторичном контуре"
но это было "рац. предложение" от монтажников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 26.8.2018, 9:33
Сообщение #11


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



так себе рац предложение. если ТО потечёт, то собственно что бы залить помещение вполне достаточно его проектного расхода, на который по идее клапан и выйдет.
и с другой стороны, если эта течь будет в близко к точке входа теплоносителя в ТО, то расход то может ещё и увеличиться

даже если клапан закроется, то через обратку так же продолжится подтопление, разве что температурой поменьше.

но ведь при установке на обратке реально срок жизни клапана будет выше. или это мои домыслы и заблуждения? и не стоит этим загоняться?

Сообщение отредактировал ssn - 26.8.2018, 9:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 26.8.2018, 9:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Нее, там ещё интереснее. Они имели ввиду течь в теплообменнике между контурами, что первичный теплоноситель пойдёт во вторичный контур.

Мне пока не попадался заказчик, который просил установить клапан на подаче, такое желанием обычно выдвигают монтажники и экспертиза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 26.8.2018, 10:03
Сообщение #13


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



но ведь система теплоснабжения это не ГВС, она имеет замкнутый объём... ну выдавится туда какая то часть... и будет туда - сюда колебаться.
думаю это даже не сразу и вскроется.
другое дело системы ГВС, можно давление и температуру сетей передать во внутренние сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.8.2018, 13:48
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(cpt @ 26.8.2018, 9:50) *
установить клапан на подаче, такое желанием обычно выдвигают монтажники и экспертиза.

Возможно, причина этого - сочетание профанации и психологии? unsure.gif

Когда-то я уже писал об этом: "насос в подаче"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 27.8.2018, 18:46
Сообщение #15


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



МОЭК, такой МОЭК.
схему поменял как они хотели.
но, вдруг появилось очередное замечание. клапана стали переразмеренными.
вчера всё было хорошо ))) но за ночь, вдруг, что то стряслось с клапанами.
пока с только с одним.
у них видимо есть некая уставка по количеству поворотов, что бы понять, что заказчик денег не даст ))))

сколько кстати стоит согласование?

ЗЫ. и таки да... замечание в устной форме. вернее каля-маля на чертеже.

Сообщение отредактировал ssn - 27.8.2018, 18:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 5.9.2018, 22:17
Сообщение #16


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(ssn @ 25.8.2018, 14:04) *
я вот оказывается не совсем точно реализовал хотелку МОЭК
в их схеме получается, что обратку от ГВС 2 ступени нельзя пропустить по обводной линии вокруг 1 ступени если эта новая задвижка закрыта. может это тоже критично..


все же хотят именно такой реализации схемы, как в начале этой темы.
т.е. перепустить мимо ТО ГВС1 можно только обратку от систем теплоснабжения отопления, вентиляции или ещё чего то.
пофиг им на СП по ИТП.
хотя, даже не это расстраивает, а просто такое отношение.
ну если вы видите мир по другому, если московия отдельня республика - ну напишите уже внятные ТУ и суйте туда все свои хотелки стопками.

понимаю, продвигают свой проектный отдел - а вот закажите у нас, проблем с согласованием не будет. но все равно обидно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 5.9.2018, 23:43
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
все же хотят именно такой реализации схемы, как в начале этой темы.

Это стандартная схема, которую принимали в теплосетях разных районов Москвы начиная еще от выпуска СП еще за долго до создания МОЭК.
Не знаю почему это вас так удивляет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 6.9.2018, 9:20
Сообщение #18


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а удивляет меня то, что это не первый мой проект, который принимается МОЭК. и такое замечание впервые. это раз
и то, что если они особенные, то могли бы в ТУ написать эти свои особенности. это два.

и ещё меня интересует момент с прохождением эспертизы. или они там в экспертизе знают, что моэк особенный?

Сообщение отредактировал ssn - 6.9.2018, 9:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 6.9.2018, 9:54
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
а удивляет меня то, что это не первый мой проект, который принимается МОЭК. и такое замечание впервые. это раз

У одного и того же эксперта или у разных ?
Там каждый сам себе эксперт. Что допустимо у одного, может быть критичным у другого. Проверено.

Цитата
и ещё меня интересует момент с прохождением эспертизы. или они там в экспертизе знают, что моэк особенный?

Сомневаюсь, что они вообще общаются друг с другом.
Для МОЭКа мнение экспертизы также ничего не значит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 6.9.2018, 10:04
Сообщение #20


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



т.е. стадию П для экспертизы делаем как обычно, в СП по привычной схеме.
на стадии Р уже творчество для МОЭК, правильно понимаю?

Цитата(Wiz @ 6.9.2018, 9:54) *
Там каждый сам себе эксперт. Что допустимо у одного, может быть критичным у другого. Проверено.


вот прикольно. тогда и ТУ выдавали бы под каждого эксперта ))) а ещё интересно, делаешь под одного, а он в отпуск уходит, и все, проект на полную переделку )))
ой блин. слов не хватает.


а нет случаем ни у кого посмотреть проект от МОЭК - проекта? (или как они там называются)

Сообщение отредактировал ssn - 6.9.2018, 10:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 6.9.2018, 10:07
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
т.е. стадию П для экспертизы делаем как обычно, в СП по привычной схеме.
на стадии Р уже творчество для МОЭК, правильно понимаю?

В принципе для экспертизы я делаю также как и для МОЭКа. Особых опросов никогда не возникало.. Все ж зависит от компетенции эксперта. Если раньше были, кто разбирался в ТМ, то сейчас не удивлюсь, что эту роль отвели эксперту ОВ, который принимает схему для галочки, особо в нее не вникая.

Цитата
делаешь под одного, а он в отпуск уходит, и все, проект на полную переделку

Иногда и такое бывало, когда затягивания проекта в МОЭКе было по вине заказчика, когда он выяснял свою балансовую принадлежность. И по итогу проект досматривал уже другой эксперт, который находил "косяки" по его усмотрению, которые первый не считал таковыми.


Сообщение отредактировал Wiz - 6.9.2018, 10:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 6.9.2018, 10:19
Сообщение #22


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



да ))) видимо надо смириться.
все прошло, пройдёт и это.

но каждый раз, когда я сталкиваюсь с подобным поведением проверяющих (порционная выдача замечаний по одному по два и уже через 5-7 итераций одно, но большое, которое часто переворачивает проект - видимо что бы добить), меня это сильно напрягает.

Сообщение отредактировал ssn - 6.9.2018, 10:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 6.9.2018, 10:34
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



ой коллеги. МОЭК это еще цветочки по сравнению с некоторыми регионами. ((( Там Лапира не знают, каждый как хочет расходы теплоносителя считает. Оформляет как им хочется. Счетчики хз как подбирают...

Жесть вапще. Так что МОЭК это еще норм. Хотя полагаю дело в привычке. Первое замечание было "а зачем пояснилка?. Нужен лист ОД. И понеслось... Думалось во Владимире хуже всего. Ошибался. )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 17.10.2018, 17:36
Сообщение #24


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



схема все обрастает новыми замечаниями (кстати, за это время прошла ещё одна итерация замечаний и согласований... конечно же замечания все прирастают)
новое.
опять же, возможно я что то не понимаю.

обратная линия первичного теплоносителя. стоит клапан регулятор давления до себя.
ИТП полностью по независимой схеме. подпитка врезана уже после этого клапана, т.е. подпиточная вода не проходит через этот клапан.
вокруг этого клапана обводная линия, для заполнения ИТП через обратку. повторюсь, все по независимой схеме, заполнить только ТО.
Сейчас в проекте эта линия Ду15.
МОЭК хочет видеть эту обводную линию Ду65. у меня даже мыслей нет, как это объяснить.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 14,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 20.10.2018, 7:00
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(ssn @ 17.10.2018, 17:36) *
схема все обрастает новыми замечаниями (кстати, за это время прошла ещё одна итерация замечаний и согласований... конечно же замечания все прирастают)
новое.
опять же, возможно я что то не понимаю.

обратная линия первичного теплоносителя. стоит клапан регулятор давления до себя.
ИТП полностью по независимой схеме. подпитка врезана уже после этого клапана, т.е. подпиточная вода не проходит через этот клапан.
вокруг этого клапана обводная линия, для заполнения ИТП через обратку. повторюсь, все по независимой схеме, заполнить только ТО.
Сейчас в проекте эта линия Ду15.
МОЭК хочет видеть эту обводную линию Ду65. у меня даже мыслей нет, как это объяснить.

Не понял зачем обводная линия. Это какое-то Ноу Хау?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.10.2018, 10:40
Сообщение #26


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



если на обратном трубопроводе стоит клапан давления до себя, то не получится заполнить ИТП по правильному, через обратку. клапан не даст. для этого делают маленькую обводную линию, именно для заполнения. вопрос в диаметре этой обводной линии.

СП 124.13330.2012 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
14.15 .....
При установке на обратном трубопроводе на выходе из теплового пункта
регулятора давления «до себя», вокруг него должен быть предусмотрен обводной
трубопровод с запорным устройством для возможности заполнения систем
теплопотребления.

Сообщение отредактировал ssn - 20.10.2018, 10:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 20.10.2018, 12:28
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
МОЭК хочет видеть эту обводную линию Ду65. у меня даже мыслей нет, как это объяснить.

А основной диаметр какой ? Обычно обводная линия делается на 1-2 диаметра меньше основной трубы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.10.2018, 14:30
Сообщение #28


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



если схема присоединения зависимая, в этом возможно есть смысл.
если независимая, какой смысл в таком диаметре большом?
диаметр сетей Ду125
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 20.10.2018, 14:39
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
какой смысл

ну наверно какой-то есть, просто его пока никто не сформулировал...
Первое что приходит на ум - для достаточно быстрого заполнения системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.10.2018, 15:04
Сообщение #30


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ну теперь надо подумать, какой объём заполнения в системе с независимым присоединением. литров 200-300? ну хорошо, точно не больше куба.
причем, воздух будут сбрасывать при заполнении через воздушник Ду15

т.е вы бы тоже поставили при сетях Ду125 обводную линию Ду65. или даже Ду80? так понимаю? (продолжаем говорить про независимое присоединение)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 20:30