Трубы в ИТП, ГОСТ труб до Ду50 |
|
|
|
6.6.2011, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437
|
Коллеги, какие трубы Вы используете в ИТП, до Ду50 для муфтовых соединений?
|
|
|
|
|
6.6.2011, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
|
ГОСТ 3262, максимально приближаем к ГОСТ 8734 -- т.е Ду15 (21,3Х2,8)=Труба бесшовная холоднотянутая d22X2,8, ГОСТ 8734 Ду20 (26,8Х2,8)=то же, d27X2,8, ГОСТ 8734 Ду25 (33,8Х3,2)=то же, d34X3,2, --"-- Ду32 (42,3Х3,2)=то же, d45X3,2, --"-- Ду40 (48,0Х3,5)=то же, d48X3,5, --"--
|
|
|
|
|
6.6.2011, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
ГОСТ 8734 на месте монтажа резьбу не нарежешь ни плашкой ни клуппом. А бывает нужно.
|
|
|
|
|
6.6.2011, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
|
Цитата(испытатель @ 6.6.2011, 21:47) ....на месте монтажа резьбу не нарежешь ни плашкой ...... -- а не кто резьбу и не нарезает, нарезают на токарных станках в мастерских, а на месте монтажа , только сварные работи ....
|
|
|
|
|
6.6.2011, 22:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Немцы сейчас про себя подумали - ну мы тупые! Изобретаем клуппы разные ручные и механизированные, а так никто не делает! И еще такая фишка - как бы вы резьбу не изготовили (на станке, при монтаже) - диаметр внутренней резьбы нормируется ГОСТ 6357, согласно которому внутренний размер профиля профиля Ду32 (1 1/4")= 38,952 мм, внутренний диаметр 45х3.2 = 38,6 мм. А теперь вопрос - сколько в эксплуатации проживет такой сгон?
Сообщение отредактировал испытатель - 6.6.2011, 23:05
|
|
|
|
|
7.6.2011, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437
|
Цитата(испытатель @ 6.6.2011, 21:47) ГОСТ 8734 на месте монтажа резьбу не нарежешь ни плашкой ни клуппом. А бывает нужно. На горячедеформированную мне сказали тоже не нарежешь плашкой. А на электросварную?
|
|
|
|
|
7.6.2011, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
|
Цитата(испытатель @ 6.6.2011, 22:51) А теперь вопрос - сколько в эксплуатации проживет такой сгон? -- без сомнения, уменьшение толщины стненки в 0.352мм сокращает срок эксплуатации трубы по ГОСТ 8734 при равных параметрах по Т и Р с трубой по ГОСТ 3262., но .... -- есть условия Норм и Правил которые запрещают эксплуатацию - использование труб по ГОСТ 3262 при определенных параметрах. В таких случаях (не смотря на герметики выдерживающие 150С), используются только фланцевые соединения.
|
|
|
|
|
7.6.2011, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437
|
Ну нельзя в ИТП 3262-75 тк пб-10-573-03.
|
|
|
|
|
7.6.2011, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
ГОСТ 3262, сталь по ГОСТ 380 - после теплообменников. Либо сварные прямошовные ГОСТ 10705 - до. Трудно прочесть регламентирующие документы? И варятся, и нарезаются.
Сообщение отредактировал msi - 7.6.2011, 9:28
|
|
|
|
|
7.6.2011, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467
|
Цитата(BIONDER @ 7.6.2011, 12:02) Ну нельзя в ИТП 3262-75 тк пб-10-573-03. Ув. BIONDER аргументируйте пожалуйста свое мнение т.к. п.1.1.1 ПБ 10-573-03 гласит : "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (далее по тексту Правила) устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, ремонту и эксплуатации трубопроводов*, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением** более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) или горячую воду с температурой свыше 115 °С. " А в ИТП ведь может быть и 95°С С уважением!
|
|
|
|
|
7.6.2011, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437
|
Цитата(baniffaciy @ 7.6.2011, 9:31) Ув. BIONDER аргументируйте пожалуйста свое мнение т.к. п.1.1.1 ПБ 10-573-03 гласит : "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (далее по тексту Правила) устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, ремонту и эксплуатации трубопроводов*, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением** более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) или горячую воду с температурой свыше 115 °С. "
А в ИТП ведь может быть и 95°С
С уважением! Да в Москве стандарт 150С Цитата(msi @ 7.6.2011, 9:25) ГОСТ 3262, сталь по ГОСТ 380 - после теплообменников. Либо сварные прямошовные ГОСТ 10705 - до. А почему после ТО DUG? а не электросварные?
|
|
|
|
|
7.6.2011, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437
|
Цитата(msi @ 7.6.2011, 9:25) ГОСТ 3262, сталь по ГОСТ 380 - после теплообменников. Либо сварные прямошовные ГОСТ 10705 - до. Много видел проектов ИТП, и везде разделение труб по диаметру но никак не по местной и сетевой воде.
|
|
|
|
|
7.6.2011, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Цитата(BIONDER @ 7.6.2011, 10:54) Много видел проектов ИТП, и везде разделение труб по диаметру но никак не по местной и сетевой воде. Вы систему отопления тоже сетевыми трубами прокладываете? То, что Вы не видели, еще не означает, что этого нет. Нужно читать спецификации. По-любому водяные системы отопления не подзаконны правилам пара и горячей воды. Цитата(BIONDER @ 7.6.2011, 10:35) Да в Москве стандарт 150С
А почему после ТО DUG? а не электросварные? Я делаю трубами по ГОСТ 10705 до гребенок включительно. Дальше - водогазопроводными.
|
|
|
|
|
7.6.2011, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437
|
Цитата(msi @ 7.6.2011, 12:00) Вы систему отопления тоже сетевыми трубами прокладываете?
То, что Вы не видели, еще не означает, что этого нет. Нужно читать спецификации. По-любому водяные системы отопления не подзаконны правилам пара и горячей воды.
Я делаю трубами по ГОСТ 10705 до гребенок включительно. Дальше - водогазопроводными. Причем здесь СО мы говорим об ИТП, или для вас нет разницы?
|
|
|
|
|
7.6.2011, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Спор вообще-то беспредметный. Все, что не запрещено - разрешено см.раздел 7 СНиП 41-01-2003. Гораздо больший "гем" для меня лично вызывает придирка экспертизы по п. 4.11. ГОСТ 21.602-2003. Четко знаю, что если в спецификации указал водогазопроводную - нужно Ду указывать, если эл. сварную - наружный диаметр и толщину стенки. Как только труба другая - нужно сверяться с ГОСТом и указывать "длинную барабашку", включая материал. Только поэтому не эксперементирую. Времени собственного жалко, тем более если это не принципиально.
|
|
|
|
|
8.6.2011, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Цитата(BIONDER @ 7.6.2011, 14:02) Причем здесь СО мы говорим об ИТП, или для вас нет разницы? А какая разница? Сами подумайте. ВГП трубы - просто тяжелее в основной и тяжелой сериях. Но это те же электросварные прямошовные. Использовать бесшовные трубы - идиотизм и мат-перемат при монтаже. Цитата(испытатель @ 7.6.2011, 21:46) Спор вообще-то беспредметный. Все, что не запрещено - разрешено см.раздел 7 СНиП 41-01-2003. Гораздо больший "гем" для меня лично вызывает придирка экспертизы по п. 4.11. ГОСТ 21.602-2003. Четко знаю, что если в спецификации указал водогазопроводную - нужно Ду указывать, если эл. сварную - наружный диаметр и толщину стенки. Как только труба другая - нужно сверяться с ГОСТом и указывать "длинную барабашку", включая материал. Только поэтому не эксперементирую. Времени собственного жалко, тем более если это не принципиально. Приходилось исправлять чужие проекты внесением 25х2,8, 20х2,5 и т.п. по требованию экспертиз в разных регионах. Сам тоже всегда пишу толщину стенки даже для водогазопроводных. Возражений не встречал.
Сообщение отредактировал Gemini - 7.7.2011, 11:58
|
|
|
|
|
6.7.2011, 17:07
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64436
|
Труб ВГП по ГОСТ 3262 нет в таблице рекомендуемых к применению (Приложение 11, СП 41-101-95). Поэтому их применение для ИТП очень не приветствуется теплоснабжающей компанией (в Москве по крайней мере). Закрывают глаза только в качестве оцинкованных труб на второй контур системы ГВС. И то только потому, что трудно купить оцинкованную "бесшовку". Как выход из положения - брать "черную" и цинковать - но хлопотно. Для теплоснабжения для диаметров 57 и выше - электросварная 10704, для "мелочевки" меньше 50 - бесшовная по ГОСТ 8734. В особых случаях (значимые объекты, высотное строительство) - все делается из бесшовной трубы - т.к. электросварные трубы рекомендованы только до давления 16 бар.
|
|
|
|
|
6.7.2011, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Вы уж меня простите за тупость - что ГОСТ 21.602-2003 перестал на ИТП распространяться? Или там вредители упоминают применение ГОСТ 3262.
|
|
|
|
|
7.7.2011, 10:25
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64436
|
Цитата(испытатель @ 6.7.2011, 19:31) Вы уж меня простите за тупость - что ГОСТ 21.602-2003 перестал на ИТП распространяться? Или там вредители упоминают применение ГОСТ 3262. А можно ответную тупость: Мне всегда казалось, что ИТП относится к Тепловым сетям , а не к внутренним инженерным системам теплоснабжения. Поэтому и требования к нему соответственные и надзорные органы соответствующие...
Сообщение отредактировал kuzmych - 7.7.2011, 10:27
|
|
|
|
|
8.7.2011, 1:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Цитата(kuzmych @ 7.7.2011, 11:25) А можно ответную тупость: Мне всегда казалось, что ИТП относится к Тепловым сетям , а не к внутренним инженерным системам теплоснабжения. Поэтому и требования к нему соответственные и надзорные органы соответствующие... Да ну? Теплосети заканчиваются на входных задвижках ИТП.
|
|
|
|
|
8.7.2011, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
|
Тепловая сеть заканчиваютсяна выходных задвижках ИТП
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СНиП 41-02-2003 Настоящие нормы и правила распространяются на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) тепловых пунктов (узлов вводов) зданий и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара. В состав тепловых сетей включены здания и сооружения тепловых сетей: насосные, тепловые пункты, павильоны, камеры, дренажные устройства и т.п. В настоящих нормах рассматриваются системы централизованного теплоснабжения (далее - СЦТ) в части их взаимодействия в едином технологическом процессе производства, распределения, транспортирования и потребления теплоты. Настоящие нормы и правила следует соблюдать при проектировании новых и реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих тепловых сетей (включая сооружения на тепловых сетях).
|
|
|
|
|
8.7.2011, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Цитата(tolant @ 8.7.2011, 11:09) Тепловая сеть заканчиваютсяна выходных задвижках ИТП
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СНиП 41-02-2003 Настоящие нормы и правила распространяются на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) тепловых пунктов (узлов вводов) зданий и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара. В состав тепловых сетей включены здания и сооружения тепловых сетей: насосные, тепловые пункты, павильоны, камеры, дренажные устройства и т.п. В настоящих нормах рассматриваются системы централизованного теплоснабжения (далее - СЦТ) в части их взаимодействия в едином технологическом процессе производства, распределения, транспортирования и потребления теплоты. Настоящие нормы и правила следует соблюдать при проектировании новых и реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих тепловых сетей (включая сооружения на тепловых сетях). Ну надо же. Пацаны-то и не знают.
|
|
|
|
|
9.7.2011, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Цитата(msi @ 8.7.2011, 23:09) Ну надо же. Пацаны-то и не знают. Уели! Уели!
Сообщение отредактировал msi - 9.7.2011, 15:38
|
|
|
|
|
9.7.2014, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985
|
Не могу определиться с трубами для ИТП какой ГОСТ брать!??! Какие трубы использовать в ИТП, до Ду50 для муфтовых соединений?
Сообщение отредактировал Proektiro - 9.7.2014, 10:59
|
|
|
|
|
9.7.2014, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008
|
Цитата(Proektiro @ 9.7.2014, 11:55) Не могу определиться с трубами для ИТП какой ГОСТ брать!??! Какие трубы использовать в ИТП, до Ду50 для муфтовых соединений? ГОСТ 3262 (шовные) или ГОСТ 10705 (сварные прямошовные).
Сообщение отредактировал Лыткин - 9.7.2014, 15:25
|
|
|
|
|
13.9.2018, 12:17
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 4.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 211725
|
Цитата(Лыткин @ 9.7.2014, 15:23) ГОСТ 3262 (шовные) или ГОСТ 10705 (сварные прямошовные). Комментарий технадзора: Из общих указаний исключить использование труб по ГОСТ 3262-75, поскольку в соответствии с приложением 11 СП 41-101-95 данные трубы не применяются в тепловых пунктах. 5 лет везде ставил ВГП, такое впервые. Не знаю как апеллировать, перешел на прямошовные.
|
|
|
|
|
13.9.2018, 12:21
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
это да, на стороне тепловых сетей нельзя их использовать. но на стороне потребителя - почему нет.
|
|
|
|
|
13.9.2018, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Т.к перечень рекомендуемых, запрета на иные трубы в нём нет. (но любят у нас принцип что не разрешёно, то запрещёно)
|
|
|
|
|
13.9.2018, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456
|
Цитата(MacuMo @ 13.9.2018, 12:17) Комментарий технадзора: Из общих указаний исключить использование труб по ГОСТ 3262-75, поскольку в соответствии с приложением 11 СП 41-101-95 данные трубы не применяются в тепловых пунктах.
5 лет везде ставил ВГП, такое впервые. Не знаю как апеллировать, перешел на прямошовные. ВГП трубы можно обосновать для контура ГВС, пункт 4.38 этого же СП. Для прочих контуров - бесшовные и прямошовные по приложению 11.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|