Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Трубы в ИТП, ГОСТ труб до Ду50
BIONDER
сообщение 6.6.2011, 11:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Коллеги, какие трубы Вы используете в ИТП, до Ду50 для муфтовых соединений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 6.6.2011, 17:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



ГОСТ 3262, максимально приближаем к ГОСТ 8734
-- т.е Ду15 (21,3Х2,8)=Труба бесшовная холоднотянутая d22X2,8, ГОСТ 8734
Ду20 (26,8Х2,8)=то же, d27X2,8, ГОСТ 8734
Ду25 (33,8Х3,2)=то же, d34X3,2, --"--
Ду32 (42,3Х3,2)=то же, d45X3,2, --"--
Ду40 (48,0Х3,5)=то же, d48X3,5, --"--
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 6.6.2011, 21:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



ГОСТ 8734 на месте монтажа резьбу не нарежешь ни плашкой ни клуппом. А бывает нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 6.6.2011, 22:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(испытатель @ 6.6.2011, 21:47) *
....на месте монтажа резьбу не нарежешь ни плашкой ......

-- а не кто резьбу и не нарезает, нарезают на токарных станках в мастерских, а на месте монтажа , только сварные работи smile.gif....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 6.6.2011, 22:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Немцы сейчас про себя подумали - ну мы тупые! Изобретаем клуппы разные ручные и механизированные, а так никто не делает!
И еще такая фишка - как бы вы резьбу не изготовили (на станке, при монтаже) - диаметр внутренней резьбы нормируется ГОСТ 6357, согласно которому внутренний размер профиля профиля Ду32 (1 1/4")= 38,952 мм, внутренний диаметр 45х3.2 = 38,6 мм.
А теперь вопрос - сколько в эксплуатации проживет такой сгон?

Сообщение отредактировал испытатель - 6.6.2011, 23:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 7.6.2011, 8:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(испытатель @ 6.6.2011, 21:47) *
ГОСТ 8734 на месте монтажа резьбу не нарежешь ни плашкой ни клуппом. А бывает нужно.


На горячедеформированную мне сказали тоже не нарежешь плашкой.
А на электросварную?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 7.6.2011, 8:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(испытатель @ 6.6.2011, 22:51) *
А теперь вопрос - сколько в эксплуатации проживет такой сгон?

-- без сомнения, уменьшение толщины стненки в 0.352мм сокращает срок эксплуатации трубы по ГОСТ 8734 при равных параметрах по Т и Р с трубой по ГОСТ 3262., но ....
-- есть условия Норм и Правил которые запрещают эксплуатацию - использование труб по ГОСТ 3262 при определенных параметрах. В таких случаях (не смотря на герметики выдерживающие 150С), используются только фланцевые соединения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 7.6.2011, 9:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Ну нельзя в ИТП 3262-75 тк пб-10-573-03.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 7.6.2011, 9:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



ГОСТ 3262, сталь по ГОСТ 380 - после теплообменников.
Либо сварные прямошовные ГОСТ 10705 - до.
Трудно прочесть регламентирующие документы?
И варятся, и нарезаются.

Сообщение отредактировал msi - 7.6.2011, 9:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 7.6.2011, 9:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(BIONDER @ 7.6.2011, 12:02) *
Ну нельзя в ИТП 3262-75 тк пб-10-573-03.

Ув. BIONDER аргументируйте пожалуйста свое мнение т.к.
п.1.1.1 ПБ 10-573-03 гласит : "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и
горячей воды (далее по тексту Правила) устанавливают требования к проектированию, конструкции,
материалам, изготовлению, монтажу, ремонту и эксплуатации трубопроводов*, транспортирующих
водяной пар с рабочим давлением** более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) или горячую воду с температурой свыше 115 °С. "

А в ИТП ведь может быть и 95°С


С уважением!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 7.6.2011, 9:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(baniffaciy @ 7.6.2011, 9:31) *
Ув. BIONDER аргументируйте пожалуйста свое мнение т.к.
п.1.1.1 ПБ 10-573-03 гласит : "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и
горячей воды (далее по тексту Правила) устанавливают требования к проектированию, конструкции,
материалам, изготовлению, монтажу, ремонту и эксплуатации трубопроводов*, транспортирующих
водяной пар с рабочим давлением** более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) или горячую воду с температурой свыше 115 °С. "

А в ИТП ведь может быть и 95°С


С уважением!


Да в Москве стандарт 150С

Цитата(msi @ 7.6.2011, 9:25) *
ГОСТ 3262, сталь по ГОСТ 380 - после теплообменников.
Либо сварные прямошовные ГОСТ 10705 - до.


А почему после ТО DUG? а не электросварные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 7.6.2011, 9:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(msi @ 7.6.2011, 9:25) *
ГОСТ 3262, сталь по ГОСТ 380 - после теплообменников.
Либо сварные прямошовные ГОСТ 10705 - до.

Много видел проектов ИТП, и везде разделение труб по диаметру но никак не по местной и сетевой воде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 7.6.2011, 12:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(BIONDER @ 7.6.2011, 10:54) *
Много видел проектов ИТП, и везде разделение труб по диаметру но никак не по местной и сетевой воде.

Вы систему отопления тоже сетевыми трубами прокладываете?
То, что Вы не видели, еще не означает, что этого нет. Нужно читать спецификации.
По-любому водяные системы отопления не подзаконны правилам пара и горячей воды.

Цитата(BIONDER @ 7.6.2011, 10:35) *
Да в Москве стандарт 150С



А почему после ТО DUG? а не электросварные?

Я делаю трубами по ГОСТ 10705 до гребенок включительно. Дальше - водогазопроводными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 7.6.2011, 13:02
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(msi @ 7.6.2011, 12:00) *
Вы систему отопления тоже сетевыми трубами прокладываете?

То, что Вы не видели, еще не означает, что этого нет. Нужно читать спецификации.
По-любому водяные системы отопления не подзаконны правилам пара и горячей воды.


Я делаю трубами по ГОСТ 10705 до гребенок включительно. Дальше - водогазопроводными.


Причем здесь СО мы говорим об ИТП, или для вас нет разницы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 7.6.2011, 20:46
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Спор вообще-то беспредметный. Все, что не запрещено - разрешено см.раздел 7 СНиП 41-01-2003. Гораздо больший "гем" для меня лично вызывает придирка экспертизы по п. 4.11. ГОСТ 21.602-2003. Четко знаю, что если в спецификации указал водогазопроводную - нужно Ду указывать, если эл. сварную - наружный диаметр и толщину стенки. Как только труба другая - нужно сверяться с ГОСТом и указывать "длинную барабашку", включая материал. Только поэтому не эксперементирую. Времени собственного жалко, тем более если это не принципиально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 8.6.2011, 9:52
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(BIONDER @ 7.6.2011, 14:02) *
Причем здесь СО мы говорим об ИТП, или для вас нет разницы?

А какая разница?
Сами подумайте.
ВГП трубы - просто тяжелее в основной и тяжелой сериях. Но это те же электросварные прямошовные. Использовать бесшовные трубы - идиотизм и мат-перемат при монтаже.


Цитата(испытатель @ 7.6.2011, 21:46) *
Спор вообще-то беспредметный. Все, что не запрещено - разрешено см.раздел 7 СНиП 41-01-2003. Гораздо больший "гем" для меня лично вызывает придирка экспертизы по п. 4.11. ГОСТ 21.602-2003. Четко знаю, что если в спецификации указал водогазопроводную - нужно Ду указывать, если эл. сварную - наружный диаметр и толщину стенки. Как только труба другая - нужно сверяться с ГОСТом и указывать "длинную барабашку", включая материал. Только поэтому не эксперементирую. Времени собственного жалко, тем более если это не принципиально.

Приходилось исправлять чужие проекты внесением 25х2,8, 20х2,5 и т.п. по требованию экспертиз в разных регионах. Сам тоже всегда пишу толщину стенки даже для водогазопроводных. Возражений не встречал.

Сообщение отредактировал Gemini - 7.7.2011, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kuzmych
сообщение 6.7.2011, 17:07
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64436



Труб ВГП по ГОСТ 3262 нет в таблице рекомендуемых к применению (Приложение 11, СП 41-101-95). Поэтому их применение для ИТП очень не приветствуется теплоснабжающей компанией (в Москве по крайней мере). Закрывают глаза только в качестве оцинкованных труб на второй контур системы ГВС. И то только потому, что трудно купить оцинкованную "бесшовку". Как выход из положения - брать "черную" и цинковать - но хлопотно.
Для теплоснабжения для диаметров 57 и выше - электросварная 10704, для "мелочевки" меньше 50 - бесшовная по ГОСТ 8734. В особых случаях (значимые объекты, высотное строительство) - все делается из бесшовной трубы - т.к. электросварные трубы рекомендованы только до давления 16 бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 6.7.2011, 19:31
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вы уж меня простите за тупость - что ГОСТ 21.602-2003 перестал на ИТП распространяться? Или там вредители упоминают применение ГОСТ 3262.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kuzmych
сообщение 7.7.2011, 10:25
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64436



Цитата(испытатель @ 6.7.2011, 19:31) *
Вы уж меня простите за тупость - что ГОСТ 21.602-2003 перестал на ИТП распространяться? Или там вредители упоминают применение ГОСТ 3262.

А можно ответную тупость: Мне всегда казалось, что ИТП относится к Тепловым сетям , а не к внутренним инженерным системам теплоснабжения. Поэтому и требования к нему соответственные и надзорные органы соответствующие...

Сообщение отредактировал kuzmych - 7.7.2011, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 8.7.2011, 1:25
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(kuzmych @ 7.7.2011, 11:25) *
А можно ответную тупость: Мне всегда казалось, что ИТП относится к Тепловым сетям , а не к внутренним инженерным системам теплоснабжения. Поэтому и требования к нему соответственные и надзорные органы соответствующие...

Да ну?
Теплосети заканчиваются на входных задвижках ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 8.7.2011, 10:09
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



Тепловая сеть заканчиваютсяна выходных задвижках ИТП

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
СНиП 41-02-2003
Настоящие нормы и правила распространяются на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) тепловых пунктов (узлов вводов) зданий и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара.
В состав тепловых сетей включены здания и сооружения тепловых сетей: насосные, тепловые пункты, павильоны, камеры, дренажные устройства и т.п.
В настоящих нормах рассматриваются системы централизованного теплоснабжения (далее - СЦТ) в части их взаимодействия в едином технологическом процессе производства, распределения, транспортирования и потребления теплоты.
Настоящие нормы и правила следует соблюдать при проектировании новых и реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих тепловых сетей (включая сооружения на тепловых сетях).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 8.7.2011, 22:09
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(tolant @ 8.7.2011, 11:09) *
Тепловая сеть заканчиваютсяна выходных задвижках ИТП

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
СНиП 41-02-2003
Настоящие нормы и правила распространяются на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) тепловых пунктов (узлов вводов) зданий и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара.
В состав тепловых сетей включены здания и сооружения тепловых сетей: насосные, тепловые пункты, павильоны, камеры, дренажные устройства и т.п.
В настоящих нормах рассматриваются системы централизованного теплоснабжения (далее - СЦТ) в части их взаимодействия в едином технологическом процессе производства, распределения, транспортирования и потребления теплоты.
Настоящие нормы и правила следует соблюдать при проектировании новых и реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих тепловых сетей (включая сооружения на тепловых сетях).

Ну надо же. Пацаны-то и не знают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 9.7.2011, 15:38
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(msi @ 8.7.2011, 23:09) *
Ну надо же. Пацаны-то и не знают.

Уели! Уели! smile.gif

Сообщение отредактировал msi - 9.7.2011, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektiro
сообщение 9.7.2014, 10:55
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



Не могу определиться с трубами для ИТП какой ГОСТ брать!??!
Какие трубы использовать в ИТП, до Ду50 для муфтовых соединений?

Сообщение отредактировал Proektiro - 9.7.2014, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 9.7.2014, 15:23
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Proektiro @ 9.7.2014, 11:55) *
Не могу определиться с трубами для ИТП какой ГОСТ брать!??!
Какие трубы использовать в ИТП, до Ду50 для муфтовых соединений?

ГОСТ 3262 (шовные) или ГОСТ 10705 (сварные прямошовные).

Сообщение отредактировал Лыткин - 9.7.2014, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MacuMo
сообщение 13.9.2018, 12:17
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 4.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 211725



Цитата(Лыткин @ 9.7.2014, 15:23) *
ГОСТ 3262 (шовные) или ГОСТ 10705 (сварные прямошовные).

Комментарий технадзора:
Из общих указаний исключить использование труб по ГОСТ 3262-75, поскольку в соответствии с приложением 11 СП 41-101-95 данные трубы не применяются в тепловых пунктах.

5 лет везде ставил ВГП, такое впервые. Не знаю как апеллировать, перешел на прямошовные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 13.9.2018, 12:21
Сообщение #27


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



это да, на стороне тепловых сетей нельзя их использовать.
но на стороне потребителя - почему нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 13.9.2018, 12:27
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Т.к перечень рекомендуемых, запрета на иные трубы в нём нет. (но любят у нас принцип что не разрешёно, то запрещёно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RVR
сообщение 13.9.2018, 12:56
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



Цитата(MacuMo @ 13.9.2018, 12:17) *
Комментарий технадзора:
Из общих указаний исключить использование труб по ГОСТ 3262-75, поскольку в соответствии с приложением 11 СП 41-101-95 данные трубы не применяются в тепловых пунктах.

5 лет везде ставил ВГП, такое впервые. Не знаю как апеллировать, перешел на прямошовные.


ВГП трубы можно обосновать для контура ГВС, пункт 4.38 этого же СП. Для прочих контуров - бесшовные и прямошовные по приложению 11.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения